V. Å. Gram A/S VENTILATOR-TEST. Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) 1. Samlet virkningsgrad. 2. Måleopstilling, der anvendes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. Å. Gram A/S VENTILATOR-TEST. Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) 1. Samlet virkningsgrad. 2. Måleopstilling, der anvendes"

Transkript

1 Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011) Med det formål at mindske energiforbruget i EU med 20% inden 2020 skal bl.a. alle ventilatorer, der anvendes, opfylde et mindstekrav til virkningsgrad. Følgende driftsforhold skal ikke opfylde EU-kravene: - ATEX - Transport af luft over 100 C - Hvis den luft, der omgiver motoren, er over 65 C - Hvis luften, der transporteres, er under -40 C - Hvis forsyningsspænding er > 1000VAC eller > 1500 VDC - Arbejder i giftige, stærkt korroderende eller brændbare miljøer eller miljøer med abrasive stoffer - Hvis trykforholdet er større end 1,11 - Transportventilatorer til transport af ikke-luftformige stoffer i industriproces-applikationer - Indgangseffekter udenfor områder 125Watt - 500kW I forbindelse med gennemførelsen af EU-forordning nr. 327/2011 skal følgende 14 punkter fremgå af ventilatorens tekniske dokumentation: 1. Samlet virkningsgrad Data fremgår af brochureside i afsnit Måleopstilling, der anvendes TYPE D (ventilator med tilsluttet rør på indsugning og afkast) 3. Type ventilatorvirkningsgrad TOTAL (virkningsgrad er målt i forhold til totaltrykket over ventilator) 4. Virkningsgradsklassificering (N) N = 61 Ventilatortype Miljøopstilling (A-D) Type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total) Effektinterval (P) i kw Totalvirkningsgradklasse Virkningsgradklassificering (N) Pr Virkningsgradklassificering (N) Pr Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus B, D Total 0,125 < P < 10 ɳ target = 4,56 * In(P) - 10,5 + N 10 < P < 500 ɳ target = 1,1 * In(P) - 2,6 + N For at tage hensyn til elektromotorens forskellighed viser de efterfølgende kurver de virkningsgrader, der kræves som minimum: 0.B4.1

2 70 Totalvirkningsgrad for centrifugalventilator med bagudkrummede vingeblade Totalvirkningsgrad [ɳ] %[2013] %[2015] 35 Optagen effekt [kw] 5. Ventilator afhængig af frekvensomformer Alle ventilatorer undtagen ventilator type VP Hz er testet uden frekvensomformer. Test udført ved spænding 3x400V og frekvens 50Hz. Ventilatorer, som ikke er afhængige af frekvensomformere, mærkes No-VSD. Ventilatorer, som er afhængige af frekvensomformere, mærkes Yes-VSD. (VSD svarer til Variable Speed Drive ) 6. Produktionsår Produktionsåret vil fremgå af mærkeskilt på ventilator. 7. Producentens navn Lysbjergvej 10, Hammelev DK-6500 Vojens CVR-nr. DK Produkttype Produkttype fremgår af brochureside 9. Nominel motorindgangseffekt, volumenstrøm og vakuum ved optimal energieffektivitet Data vil fremgå af brochureside. 10. Omdrejninger per minut ved optimal energieffektivitet Data vil fremgå af brochureside. 0.B4.2

3 11. Trykforhold Trykforholdet er et beregnet forhold mellem tryk på udgangs- og indgangssiden på ventilator. Faktor er mellem 1,0 og 1,11 for ventilatorer, der er omfattet af direktivet. Dette vil fremgå af brochureside. 12. Demontage og bortskaffelse Før demontage påbegyndes skal der sørges for, at rummet er velventileret, og at der benyttes egnet personlige værnemidler: - Overtræksdragt - Godkendte handsker - Ventileret ansigtsskærm med godkendt filter Elektromotoren demonteres og bortskaffes som el-skrot. Resten af ventilatoren bortskaffes som stålskrot. Efter afsluttet demontage rengøres arbejdsområdet med egnet støvsuger. 13. Mindske miljøpåvirkning samt sikre optimal levetid, hvad angår montering, brug og vedligeholdelse For at opnå optimale betingelser for ventilatoren er følgende vigtigt: Vibrationer - Sikre, at der ikke opstår usædvanlige vibrationer - Sikre optimal vibrationsisolering af ventilatorer - Sikre, at vingen i ventilatoren er uden belægninger og i balance Støj Mekanisk støj og kanalstøj bør reduceres til et minimum for ikke at påvirke omgivelserne. For at kunne dimensionere den optimale reduktion af støj, kan der oplyses ekstakte frekvensbåndmålinger, hvad der angår ventilatorens mekanisk støj og kanalstøj. Disse data kan rekvireres på for det pågældende driftspunkt. Uønsket støj kan let opstå i kanalsamlinger og fleksible forbindelser - især ved lækager. Dette bør reduceres til et minimum. Energiforbrug Det er af stor betydning kun at udsuge den nødvendige luftmængde ved det nødvendige vakuum for at kunne mindske energiforbruget. Dette kan reguleres med reguleringsspjæld, men mere optimalt ved brug af frekvensomformer med PID-regulering. Lækage i rørføring samt forurening i rørføring vil altid medføre øget energiforbrug samt eventuelt støj. Elektromotorens overflade skal til enhver tid holdes ren, og tilgang til køleluft må ikke forhindres, da dette vil forøge energiforbruget. Udsuget luft fra opvarmet lokale bør ikke overskride det nødvendige volumenstrøm, samt anvendelse af varmeveksler kan nedsætte energiforbruget på det samlede anlæg. 0.B4.3

4 14. Laboratorie-måleopstilling Måleopstilling i henhold til ISO 5801 type D med instrumenter med de krævede klassifikationer. For yderligere oplysninger for måleopstilling - se afsnit vedr. ventilatortest hos. VIGTIGT! Hvis dele repareres/udskiftes med uoriginale dele, skal ventilatoren testes igen i henhold til ovennævnte ErPforordning nr. 327/2011 og ISO 5801 for lovliggørelse. En sådan testning vil ikke kunne gennemføres på stedet, men kan kun foretages i et laboratorium. Testning af ventilatorer For at opnå ens måleresultater skal ISO 5801 følges. Hos opfyldes det ved at anvende følgende afbilledede testopstilling, der findes i 4 forskellige udgaver hos til anvendelse ved forskellige luftvolumener: Pitotrørs måling i 24 punkter 4 punkts målerør for statisk tryk Star Straightner Star Straightner 4 punkts målerør for statisk tryk Vore ventilatorer er testet i en opstilling med rør både monteret på indsugning og afkast. Luftmængde reguleres ved hjælp af et konisk spjæld i indsugningskanalen. Måleinstrumenter, der er anvendt, er alle instrumenter, der opfylder de meget strenge krav i ISO Desuden Matr.: Buk: Antal: er der korrigeret for meteorologiske forhold. Tegnet af: Godkendt af: Støjmålinger DM ventilatorprøvestand Ø800 Skala: Dato f. godkendelse: Tegn. nr.: Ud over virkningsgradtesten er der også A4 udført støjtest. Støjmålinger er gennemført efter ISO 3746 ved hjælp 503 af shoe box med en afstand til emnet på 1 meter. Samtidig er der foretaget en måling i afkastet. Støjmålingerne er foretaget med rørtilslutninger på ventilatoren. V.Å. GRAM A/S Ved henvendelse til vil vi kunne opgive støjdata i frekvensbånd ved et ønsket luftvolumen. Med frekvensbånd vil en støjdæmpning kunne dimensioneres. Trumpf: Dato: Lager: 0.B4.4

5 Skitse nedenfor viser princip for støjmåling af ventilator med 5 målepunkter kaldet shoe box. 5 x målepunkter Afbalancering Afbalancering af ventilatorvinge foretages efter ISO 14694, hvor måliger opbevares elektronisk og testens nummer er oplyst på den enkelte ventilators køleskjold (BV3 G 6,3). Matr.: V.Å. GRAM A/S Trumpf: Buk: Tegnet af: Skala: ZG A4 Godkendt af: Dato f. godkendelse: Målekasse VE5500 Dato: Tegn. nr.: 12 Måleka Ventilatorhjul i afbalanceringsmaskine Skærmbillede for afbalanceringmaskine 0.B4.5

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./ type. side Centrifugalventilator med åben ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe

Læs mere

Arbejdsområde: Max tryk: 3.100Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./type

Arbejdsområde: Max tryk: 3.100Pa Max luftmængde: m³/h. Producent. Produktionsår. Modelnr./type Centrifugalventilator med lukket ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende

Læs mere

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Modelnr./ type. Produktionsår. side

Arbejdsområde: Max. tryk: 1.750Pa Max. luftmængde: 2.260m³/h. Producent. Modelnr./ type. Produktionsår. side Centrifugalventilator med åben ventilatorvinge, der anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser. Transporteret luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe

Læs mere

V. Å. Gram A/S www.vaagram.dk. VENTILATORER for CYKLONFILTER TYPE ACF-T

V. Å. Gram A/S www.vaagram.dk. VENTILATORER for CYKLONFILTER TYPE ACF-T VENTILATORER for CYKLONFILTER TYPE -T VEH/RVH Som tilbehør til cyklonfilter type -T leveres Gram-ventilatorer type VEH og RVH - enten fritstående eller indbygget i lyddæmpningskabinet. Ved indbygning i

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 90/8 Den Europæiske Unions Tidende 6.4.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 327/2011 af 30. marts 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

V. Å. Gram A/S

V. Å. Gram A/S Komplet og pladsbesparende Plug & Play trykluftrenset filteranlæg med integreret ventilator, der anvendes til filtrering af luft fra processer, der danner begrænsede støvmængder (svejsning, skæring, slibning

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 10

Oversigt for aggregat nr. 10 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2016-05.07.E8 08-06-2016 Oversigt for aggregat nr. 10 Danvent DV25 Luft-/ventilator data Luftmængde (1,205 kg/m³) 1.00 1.00 m³/s Blandeforhold 0 % Lufthastighed

Læs mere

ØLAND A/S TOTALVENTILATION

ØLAND A/S TOTALVENTILATION ØLAND TOTALVENTILATION industri- ventilatorer generelt trykside kanal flex overgangsstykke flange kanal flex reduktion flange vibrationsdæmpere 70 20 19 11 ØLAND A/S TOTALVENTILATION WWW.ØLAND.DK 0...Industriventilatorer

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

LEF/MEF LEX/MEX ATEX versioner

LEF/MEF LEX/MEX ATEX versioner Ventilator LEF/MEF 250-630 - LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

LSFG/MSFG LSX/MSX ATEX versioner

LSFG/MSFG LSX/MSX ATEX versioner Ventilator LSFG/MSFG 146-250 - LSX/MSX ATEX versioner GEOVENT centrifugalventilator LSFG og MSFG med fremadkrummede skovle anvendes til procesudsugning indenfor industrien eller til komfortventilation

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Centrifugalventilatorer HVB serien Datablad K ku an nd og et så ilp fr as em se s t til sp le ec s e ifi ft ka er tio ne r Rev.84-5-2012 HVB Serien - teknisk beskrivelse

Læs mere

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner VENTILATOR LEF/MEF 250-630 - samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LEF/MEF 250-630 samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL VENTILATOR MSQ 200. www.geovent.dk. Version 1.0 8.1.14

INSTRUKTIONSMANUAL VENTILATOR MSQ 200. www.geovent.dk. Version 1.0 8.1.14 INSTRUKTIONSMANUAL VENTILATOR MSQ 200 Version 1.0 8.1.14 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Håndtering....2 1.4 Tekniske data....2

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Ventilator LEF(I)/MEF(I) 250-630

Ventilator LEF(I)/MEF(I) 250-630 Ventilator LEF(I)/MEF(I) 250-630 Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation. Ventilatoren har

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Lab. 1 Momentbænk. Energitestcenter.dk

Lab. 1 Momentbænk. Energitestcenter.dk Lab. 1 Momentbænk Lab. 2 Pumpeprøvestand Lab. 3 Varmeteknisk laboratorium Lab. 4 Ventilationslaboratorium Lab. 5 Kølelaboratorium Lab. 6 Emhættelaboratorium Lab. 7 Radiatorprøvestand Lab. 8 Ventilationslaboratorium

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Danvak - Nye energiregler og normer - Nye energiregler og normer Udfordringer og løsninger ved Henning Grønbæk, Institute Manager EXHAUSTO Institute Page 1 Danvak - Nye energiregler og normer - Hvad er

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Dansk AUC-ARC. Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse

Dansk AUC-ARC. Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse 916609-0 Dansk AUC-ARC Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse 916609-0 DK Tunnel ventilator type AUC og ARC 630-800 Montage og vedligeholdelse 1. Hovedkomponenter 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LSFG/MSFG 146 til samt LSX/MSX ATEX versioner GEOVENT centrifugalventilator LSFG og MSFG med fremadkrummede skovle anvendes til procesudsugning indenfor industrien eller til komfortventilation

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR INDHOLD: VVR-vægventilator VVR VVR-vægventilator Hent alle produktdata om VVR vægventilator Kapacitet - overblik VVR Kapacitet m3/h Min. Max. VVR160-4-1 60 370 VVR200-4-1 130 860 VVR250-4-1EC 250 1670

Læs mere

V. Å. Gram A/S www.vaagram.dk. Kompakt filteranlæg med manuel eller automatisk Rotorens

V. Å. Gram A/S www.vaagram.dk. Kompakt filteranlæg med manuel eller automatisk Rotorens Kompakt filteranlæg med manuel eller automatisk Rotorens (FRS MAN eller FRS AUT). Velegnet til brug på uddannelsesinstitutioner og mindre værksteder el.lign., hvor der både skal afsuges fra maskiner og

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

Måling af tryktab i taghætter med lyddæmper

Måling af tryktab i taghætter med lyddæmper Måling af tryktab i taghætter med lyddæmper Rasmus L. Jensen Morten S. Madsen Tina H. Strømkjær Udarbejdet for: SabetoFLEX ApS Hesthøjvej 5, 7870 Roslev Aalborg Universitet Indeklima & Energi Måling af

Læs mere

Dansk AUR-ARR. Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse

Dansk AUR-ARR. Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse 916972-0 Dansk AUR-ARR Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse 916972-0 DK Tunnelventilator type AUR og ARR Montage og vedligeholdelse 1. Hovedkomponenter 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse 3. Håndtering

Læs mere

V. Å. Gram A/S

V. Å. Gram A/S Filterenhed type FR Kompakt filteranlæg med manuel Roto-rens. Velegnet til filtrering af luft fra støv- og spångivende processer med korte driftsintervaller, f. eks. i forbindelse med slibemaskiner og

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Datablad Rev.85-8-2011 Axial-ventilatorer HVA serien HVA Serien - teknisk beskrivelse Luftretning Montageflange Montageflange 1m forsyningskabel Motor Motorflange Axialvinge

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TFSR tagventilator TFSR tagventilator TFSR tagventilator. TFSR tagventilator kan åbnes helt. Tagventilator

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

TS-filtersystem. Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder

TS-filtersystem. Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder TS-filtersystem Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder TS er et filtersystem i topklasse med markedets højeste fedtudskilningsgrad. TS-filtrets konstante og høje udskilningsgrad er

Læs mere

Måling af tryktab i taghætte med lyddæmper

Måling af tryktab i taghætte med lyddæmper Måling af tryktab i taghætte med lyddæmper Rasmus L. Jensen Kristian Larsen Udarbejdet for: SabetoFLEX ApS Hesthøjvej 5, 7870 Roslev DCE Contract Report No. 144 Aalborg Universitet Institut for Byggeri

Læs mere

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed AxiBlade Motor- og elektroniktab Flowtekniske tab Udgangstab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade Elektrisk effekt P ed Kundefordel Statisk kapacitet P US 100%/ 89%/ 69,4%/ 54% / Værdier

Læs mere

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER S LÆ Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF IG M T! RS FØ VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL

Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL 918768-0 DK Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport 3. Oplagring 4. Montage 4.1 Klargøring 4.2 Montage af ventilator 4.3

Læs mere

Rekvirent: DR, TV-Byen, Kontant 12. oktober 2005 Att.: Lau Rabjerg-Eriksen 1157434 2860 Søborg TE/-/hbs Side 1 af 4 2 bilag

Rekvirent: DR, TV-Byen, Kontant 12. oktober 2005 Att.: Lau Rabjerg-Eriksen 1157434 2860 Søborg TE/-/hbs Side 1 af 4 2 bilag Prøvningsrapport Rekvirent: DR, TV-Byen, Kontant 12. oktober 2005 Att.: Lau Rabjerg-Eriksen 1157434 2860 Søborg TE/-/hbs Side 1 af 4 2 bilag Prøvning og vurdering af Filter Queen Majestic Resumé Teknologisk

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Ventilatorer Datablad Rev. 3-2013 HVF serien HVF Serien - teknisk beskrivelse Indløbs-studs med gummitætning Udløbs-studs med gummitætning Ventilatorhus, galvaniseret og

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg KABINE - TYPE40 - RC I MIDT - 2100mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg KABINE - TYPE40 - RC I MIDT - 2100mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg KABINE - TYPE40 - RC I MIDT - 2100mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006 Novenco Impulsventilatorer Novax Juni 2006 Produktfakta Produkt Ovale Novenco impulsventilatorer produceres i henholdsvis envejs (AUO) og reversible (ARO) udgaver. Anvendelse Impulsventilatorerne anvendes

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE

VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE VACUMEX VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF S LÆ revision 2-2010 IG M T! RS FØ VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016 Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Målinger... 2 2.1 Anvendelse af måleudstyr og type... 2 2.2 Målinger af lufthastigheder omkring stinkskab...

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/1-2014) www.flexair.dk 804W85 WPA-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 950 m3/t.. Max vakuum: 800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm. Kr.

Læs mere

ERP 2015 20/20/20. Som et led i bestræbelserne på at reducere CO 2

ERP 2015 20/20/20. Som et led i bestræbelserne på at reducere CO 2 ERP 2015 20/20/20 Som et led i bestræbelserne på at reducere CO 2 - udledningen og samtidig optimere måden hvorpå vi udnytter vores resourcer har EU udarbejdet et direktiv, der fjerner produkter fra markedet

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Effektforbrug Drift Dimensionering

Effektforbrug Drift Dimensionering Trykregulator til statisk trykføler VFP... til kanal- eller rumtryk Variabelt eller konstant tryk Trykområder 0... 2500 Pa Nominel spænding AC 24 V Styring: DC 2... 10 V, AC 0... 20 V fasesnit Tekniske

Læs mere

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Teknisk dokumentation Ejnar A. Wilson A/S Ingeniør-, Handels- og Produktionsvirksomhed Teknisk Dokumentation marts 2004 Oversigt over det komplette plast-ventilator

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

916505-0 Dansk CNA-CNB. Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse

916505-0 Dansk CNA-CNB. Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse 916505-0 Dansk CNA-CNB Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse 916505-0 DK Centrifugalventilatorer type CNA, CNB, CNA-M og CNB-M Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere