ATEX Grundbegreber. 1 Ex FORUM 1/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX Grundbegreber. 1 Ex FORUM 1/"

Transkript

1 ATEX Grundbegreber 1 Ex FORUM 1/

2 Ex-grundbegreber: Hvem er jeg? ATEX-konsulent Per Kragh 2 Ex FORUM 1/

3 Ex-grundbegreber: Hvor er der Ex-områder? ATEX-konsulent Per Kragh. 3 Ex FORUM 1/

4 Ex-grundbegreber: Hvor er der Ex-områder? 4 Ex FORUM 1/

5 Hvad er risikoen ved en eksplosion? Personskade. Trykskader, forgiftning, kvælning etc. Forurening. Giftige stoffer frigives til miljøet Økonomiske. Skader på bygninger, produktionstab. Renommé. Uheldig omtale i medierne. 5 Ex FORUM 1/

6 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker MORGENCHOK - EKSPLOSION VÆKKEDE HELE KVARTERET 25. SEPTEMBER 2016 Søndag morgen blev flere beboere på Havtornvænget i Odense vækket af et ordentlig drøn. Vagtchef Hans Jørgen Larsen fortæller, at gassen fra ukrudtsbrænderen formentlig har stået og sivet hele natten - og at den så er eksploderet, men teknikere skal nu undersøge årsagen nærmere. 6 Ex FORUM 1/

7 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker EKSPLOSION RYSTER BASF FABRIK I TYSKLAND 17. OKTOBER 2016 En voldsom eksplosion og flere brande hærger et stort industriområde på kemikaliefabrikken BASF i det vestlige Tyskland. To personer menes dræbt, oplyser virksomheden mandag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. To andre savnes fortsat. Flere er meldt såret. 7 Ex FORUM 1/

8 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker EKSPLOSION PÅ AVEDØREVÆRKET 18. OKTOBER 2016 En støveksplosion i et lukket transportbånd til træpiller - en såkaldt kædeskraber - fik tirsdag aften brandalarmen på Avedøreværket ved København til at gå, og brandbiler fra flere beredskabskredse til at rykke ud. Det fortæller Avedøreværkets kraftværkschef, Niels Christian Kjær fra Dong Energy. 8 Ex FORUM 1/

9 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker BRAND PÅ LISTEFABRIKKEN IC I BINDSLEV 8. AUGUST 2015 Branden startede i et udsugningsanlæg og bredte sig til en spånsilo og lidt af tagkonstruktionen på fabrikken, men blev aldrig voldsom. - Vi fik hurtigt styr på den, og nu skal vi så have åbnet de enkelte ildlommer op og efterslukket dem, så det kommer vi til at bruge de næste par timer på, fortæller indsatsleder ved Hjørring Kommune Jan Mørch. 9 Ex FORUM 1/

10 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker ODENSE: BRAND I MARCIPANFABRIK SEPTEMBER 2013 Det var formentlig mandelstøv, der fik en voldsom brand til at udvikle sig på Odense Marcipanfabrik først på eftermiddagen. Fire ansatte er på Odense Universitetshospital til observation for lettere røgforgiftning. 10 Ex FORUM 1/

11 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker KØBENHAVN: TRE KVÆSTET VED EKS. PÅ AMAGERVÆRKET 11. MAJ 2012 En person blev svært kvæstet og to lettere kvæstet efter en eksplosion på Amagerværket. Ulykken skete, i forbindelse med afrensning af den 13 meter høje silo, der bruges til træpiller. 11 Ex FORUM 1/

12 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker ODENSE: 15-ÅRIG FORBRÆNDT TIL EKSAMEN 6. JUNI 2012 I forbindelse med et eksamensforsøg blev der hældt ethanol (sprit, red.) fra en flaske til et reagensglas, men en dråbe ramte kanten af glasset og blev antændt af en bunsenbrænder. Det gav en stikflammen og en sådan forskrækkelse, at en åben flaske ethanol skvulpede over og skabte en eksplosionslignende ild, der forbrændte både elev, lærer og censor. 12 Ex FORUM 1/

13 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker KØBENHAVN: TO SMEDE FORBRÆNDT VED ULYKKE 5. SEPTEMBER 2011 To håndværkere blev her til formiddag forbrændt i forbindelse med deres arbejde på en tankstation på Tuborgvej 152 i København. Det oplyser Per Brinck, som er pressechef ved Statoil. Han fik meldingen om ulykken ved 10-tiden. "Vi har sat nogle nye standere op. De var i gang med noget svejsearbejde, og så skete der en eksplosion" siger han til tv2.dk. Håndværkerne blev kørt på hospitalet med fuld udrykning. "Ifølge udrykningslederen ser det umiddelbart ikke ud til at være alvorligt," siger Per Brinck. 13 Ex FORUM 1/

14 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker AARS: FABRIKSARBEJDER DØD EFTER EKSPLOSION SEPTEMBER 2010 Den 55-årige medarbejder på virksomheden Dangrønt i Aars er død af de kvæstelser, som han fik ved en brand på fabrikken torsdag eftermiddag. Det skriver nordjyske.dk. Manden kørte en gummiged, der pludselig brød i brand og eksploderede. Han blev reddet ud af køretøjet af en kollega, men han nåede at få forbrændinger over store dele af kroppen. 14 Ex FORUM 1/

15 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker AARS: DANGRØNT SEPTEMBER Ex FORUM 1/

16 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker AARHUS: MAND DRÆBT VED EKSPLOSION PÅ AAK DECEMBER 2007 En 54-årig mand blev i nat dræbt ved en eksplosion i et kemikalielager under Århus Karlshamn, den tidligere Århus Oliemølle. To andre ansatte, der var meget tæt på eksplosionen, slap uden skrammer, men er meget påvirkede af oplevelsen, oplyser politiet. 16 Ex FORUM 1/

17 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker AARHUS: MAND DRÆBT VED EKSPLOSION PÅ AAK DECEMBER Ex FORUM 1/

18 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker EKSPLOSION I GORM FELTET MAJ 2001 Det var et brud på et rør i en gaskompressor, der forårsagede eksplosionen i Nordsøen søndag omkring midnat. I forbindelse med eksplosionen kom to personer lettere til skade. Begge fik lettere forbrændinger, hvoraf kun den ene havde behov for behandling af den vagthavende medic. 18 Ex FORUM 1/

19 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker MEDARBEJDER DRÆBT VED EKSPLOSION PÅ LUNDBECK MAJ 2000 En 48-årig mand blev fredag morgen dræbt på medicinalvare fabrikken Lundbeck i Odsherred, da han hældte noget væske fra en tank over i en dunk. Tilsyneladende skete der en eksplosionsagtig antændelse af væsken, der samtidig udløste en voldsom brand. 19 Ex FORUM 1/

20 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker BRAND PÅ NOVO NORDISK DECEMBER 2009 Der er opstået brand ved en tank på Novo Nordisk i Kalundborg. - Der gået ild tæt ved en tank med noget brandfarligt ethanol, men branden skulle være under kontrol, fortæller pressemedarbejder hos Midt- og Vestsjællands politi, Carsten Andersen. 20 Ex FORUM 1/

21 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker AARHUS: KFK OKTOBER 1968 To medarbejdere blev dræbt ved en meget alvorlig eksplosion i en silo. 21 Ex FORUM 1/

22 Ex-grundbegreber: Eksplosionsulykker VEJLE: VEJLE RENSNINGSANLÆG AUGUST 1990 To medarbejdere blev dræbt ved en meget alvorlig eksplosion. 22 Ex FORUM 1/

23 Ex-grundbegreber: Ulykker 23 Ex FORUM 1/

24 Ex-grundbegreber: Ulykker 24 Ex FORUM 1/

25 Ex-grundbegreber: Regulativ 6. En Strömafbryder til Benyttelse af Brandvæsenet eller Politiet skal anbringes paa enhver Hovedledning til en Bygning paa et beskyttet og let tilgjængeligt Sted. Strömafbryderen skal have en saadan Konstruktion, at den ikke kan give Anledning til permanent Varmeudvikling og permanente Gnistdannelser. Den skal paa alle Sider være omgiven af uantændeligt Materiale. I Rum, hvor der findes let antændelige eller explosive Stoffer, maa der ikke anbringes nogen Strömafbryder. 25 Ex FORUM 1/

26 Ex-grundbegreber 26 Ex FORUM 1/

27 Ex-grundbegreber: Hvad går de ud på? 27 Ex FORUM 1/

28 Ex-grundbegreber: Eksplosion Grønland 28 Ex FORUM 1/

29 Ex-grundbegreber: Eksplosion Grønland 29 Ex FORUM 1/

30 Ex-grundbegreber: Eksplosion Grønland 30 Ex FORUM 1/

31 Ex-grundbegreber: Hvorfor? Hvorfor skete ulykken i Grønland? 31 Ex FORUM 1/

32 Ex-grundbegreber: Hvorfor? 32 Ex FORUM 1/

33 Ex-grundbegreber: Hvorfor? Hvad med denne? 33 Ex FORUM 1/

34 Ex-grundbegreber: Eksplosionsfarlig industri MINEINDUSTRI GRUPPE I 34 Ex FORUM 1/

35 Ex-grundbegreber: Eksplosionsfarlig industri ANDEN INDUSTRI GRUPPE II FOKUS! 35 Ex FORUM 1/

36 Ex-grundbegreber: Eksplosionenstrekanten Gas Ilt VARME/GNIST Varme VARME/GNIST Risiko for eksplosion Gnist 36 Ex FORUM 1/

37 Ex-grundbegreber: Risikovurdering Sandsynligheden for tilstedeværelsen af gas-ilt-blanding. Sandsynligheden for tilstedeværelsen af varme/gnist. Gas s & Ilt = VARME / GNIST Risiko for eksplosion 37 Ex FORUM 1/

38 Ex-grundbegreber: Zoner i gasområder Gasområder zoneklassificeres i.h.t. EN Ex-zone Zone 0: Områder, hvor en gas/ilt-blanding findes kontinuerligt eller i lange perioder. Zone 1: Områder, hvor en gas/ilt-blanding findes lejlighedsvist. Zone 2: Områder, hvor en gas/ilt-blanding findes undtagelsesvist og kun i korte perioder. 38 Ex FORUM 1/

39 Ex-grundbegreber: Eksempel zoneinddeling 39 Ex FORUM 1/

40 Ex-grundbegreber: Definitioner og udtryk DEFINITIONER OG UDTRYK JF. EN Nedre eksplosionsgrænse (LEL) Koncentration af brændbar gas eller damp i luft, under hvilken gasatmosfæren ikke er eksplosiv Øvre eksplosionsgrænse (UEL) Koncentration af brændbar gas eller damp i luft, over hvilken gasatmosfæren ikke er eksplosiv. 40 Ex FORUM 1/

41 Ex-grundbegreber: Definitioner og udtryk DEFINITIONER OG UDTRYK JF. EN FLAMMEPUNKT Laveste væsketemperatur, hvor en væske under bestemte standardiserede forhold afgiver dampe i en sådan mængde, at de er i stand til at danne en antændelig damp/luft-atmosfære. 41 Ex FORUM 1/

42 Grd. C Ex-grundbegreber: Flammepunkt Ethanol Klasse IIII > 93 C Klasse III > 60 C og 93 C Klasse II 23 C og 60 C Klasse I <23 C Koncentration % mass ethanol in water 42 Ex FORUM 1/

43 Ex-grundbegreber: Gasgrupper Gruppe MESG MIC-FORHOLD IIA >0,9 mm > 0,8 IIB 0,5 0,9 mm 0,45 0,8 IIC <0,5 mm < 0,45 43 Ex FORUM 1/

44 Ex-grundbegreber: Temperaturklassifikation Den maksimale overfladetemperatur der kan opstå Temperaturklassifikation Temperaturklasser Maks. overfladetemperatur T amb. = C Skrappeste krav T1 T2 T3 T4 T5 T6 450 C 300 C 200 C 135 C 100 C 85 C 44 Ex FORUM 1/

45 Ex-grundbegreber: Eks. på gasdata Gas/damp Gruppe LEL UEL %vol Tændtemp. Temp. %vol ( C) klasse Carbon Disulfide IIC 1, T6 Brint IIC 4,0 77,0 560 T1 Ætylen IIB 2,3 36,0 440 T2 Metanol IIA 6,0 36 v. 60 C 440 T2 50 v. 100 C Hexan IIA 1,0 8,9 225 T3 Acetone IIA 2,5 14,3 535 T1 Metan IIA 4,4 17,0 595 T1 45 Ex FORUM 1/

46 Ex-grundbegreber: Data for sprit (nyt) Fra EN : 2010 Navn Casnummer Flammepunkt LEL Vol.-% UEL Vol.-% Gasgruppe Etanol 12 C 3,1 19,0 ved 60 C IIB 27,7 ved 100 C 46 Ex FORUM 1/

47 Ex-grundbegreber: IEC-beskyttelsesmetoder GASOMRÅDER: Teknik Beskyttelsestype Ex IEC/ENstandard Skille fra (holde adskilt) Forfinet mekanisk design Overtryk Nedsænket i olie Pulverfyldning Indkapsling Forøget sikkerhed p o q m Typisk anvendelse Kontrolrum Analysatorer Instrumentering Instrumentering e Motorer, Belysning, Samlebokse Energibegrænsning Egensikkerhed Optisk i op Instrumentering Lysledere mm Indkapsling Tryksikker/ flammesikker d Motorer / Pumper Ingen gnister Ingen gnister n Alt muligt Speciel Speciel s Næsten aldrig Generelle krav for alle metoder Ex FORUM 1/

48 Ex-grundbegreber: Pressurised apparatus p p Overtrykssikret kapsling EN Typisk anvendelse i tavler & motorer. 48 Ex FORUM 1/

49 Ex-grundbegreber: Pressurised apparatus p 49 Ex FORUM 1/

50 Ex-grundbegreber: Oil immersion o o Olie kapsling EN Typisk anvendelse i analysatorer og transformatorer. 50 Ex FORUM 1/

51 Ex-grundbegreber: Powder filled q q Sand kapsling EN Typisk anvendelse i sensorer, kondensatorer, elektronik. 51 Ex FORUM 1/

52 Ex-grundbegreber: Mulding m m Indstøbt EN Typisk anvendelse i magnetventiler og transformerer. 52 Ex FORUM 1/

53 Ex-grundbegreber: Increased safety e e Forhøjet sikkerhed EN Typisk anvendelse i motorer, terminalbokse, kontrollamper, tryk, lysarmaturer 53 Ex FORUM 1/

54 Ex-grundbegreber: Flameproof enclosure d d Tryksikker kapsling EN Typisk anvendelse i motorer, instrumenter og tavler. 54 Ex FORUM 1/

55 Ex-grundbegreber: Flameproof enclosure d Flammespalte længde Gab 55 Ex FORUM 1/

56 Ex-grundbegreber: Intrinsic safety i i Egensikre kredse EN Typisk anvendelse i instrumentering, ventilaktuatorer, on/off signaler 56 Ex FORUM 1/

57 Ex-grundbegreber: Optical radiation op op Optisk stråling EN Lysledere, datakommunikation, laser mm 57 Ex FORUM 1/

58 Ex-grundbegreber: Zone 2 n n Ikke gnistgivende EN Elektrisk udstyr som ikke er i stand til at yde gnist til antændelse af evt. ydre eksplosiv atmosfære (under normal drift). Typisk anvendelse i alt muligt. 58 Ex FORUM 1/

59 Ex-grundbegreber: Eksplosionenstrekanten Støv Ilt VARME/GNIST VARME/GNIST Varme Risiko for eksplosion Gnist 59 Ex FORUM 1/

60 Ex-grundbegreber: Risikovurdering Sandsynligheden for tilstedeværelsen af støv-ilt-blanding. Sandsynligheden for tilstedeværelsen af varme/gnist. Støv s & Ilt = VARME / GNIST Risiko for eksplosion 60 Ex FORUM 1/

61 Ex-grundbegreber: Zoner i støvområder Støvområder zoneklassificeres i.h.t. EN Ex-zone Zone 20: Områder, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, findes kontinuerligt eller i lange perioder. Zone 21: Områder, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, findes lejlighedsvist. Zone 22: Områder, hvor en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, findes undtagelsesvist og kun i korte perioder. 61 Ex FORUM 1/

62 Ex-grundbegreber: Blaye, Frankrig 62 Ex FORUM 1/

63 Ex-grundbegreber: Blaye, Frankrig aug Ex FORUM 1/

64 Ex-grundbegreber: Imperial Sugar 7. feb Ex FORUM 1/

65 Ex-grundbegreber: Definitioner for støv STØV Små faste partikler i atmosfæren, som afsættes på grund af deres egenvægt, men som bliver hængende i luft i nogen tid (omfatter støv og støvkorn som defineret i ISO 4225: Luftundersøgelse. Generelle aspekter. Terminologi). 65 Ex FORUM 1/

66 Ex-grundbegreber: Definitioner for støv BRÆNDBART STØV Støv, fibre eller svævestøv, der kan brænde eller gløde i luft og kan danne eksplosive blandinger med luft ved atmosfærisk tryk og normale temperaturer. 66 Ex FORUM 1/

67 Ex-grundbegreber: Definitioner for støv LEDENDE STØV Støv, fibre eller svævestøv med specifik modstand lig med eller mindre end 10 3 Ω m. 67 Ex FORUM 1/

68 Ex-grundbegreber: Definitioner for støv LAVESTE ANTÆNDELSESTEMPERATUR FOR ET STØVLAG En varm overflades laveste temperatur, hvor der forekommer antændelse i et støvlag af fastlagt størrelse på denne varme overflade. 68 Ex FORUM 1/

69 Ex-grundbegreber: Definitioner for støv LAVESTE ANTÆNDELSESTEMPERATUR FOR EN STØVSKY Laveste temperatur på en ovns indre varme væg, hvor der forekommer antændelse i en støvsky i luften i den. 69 Ex FORUM 1/

70 Ex-grundbegreber: Eksempel på støvdata Stof (brændbart støv) Partikelstørelse middelværdi μm Nedre eksplosionsgrænse g/m 3 Tændtemperatur for støvsky i Kontakt med varm overflade C Tændtemperatur for 5 mm støvlag på varmoverflade C Aluminium Cellulose Hvedemel Korn (blandet støv) Kork Magnesium Mælkepulver Nylon Papir Polyethylen Polypropylen Polyvinyllacetat smelter smelter smelter Polyvinylchlorid Rugmel Sojamel smelter Stenkul Stivelse (kartoffel) Stivelse (majs) Sukker Svovl Træ (bøg) smelter smelter 320 Træ (spånplade) 70 Ex FORUM Zink1/

71 Ex-grundbegreber: IEC-beskyttelsesmetoder STØVOMRÅDER: Skille fra (holde adskilt) Indstøbning Overtryk m p Typisk anvendelse Magnetventiler Tavler mm Antændelsessikre kapslinger Teknik Beskyttelsestype Ex IEC/ENstandard Energibegrænsning Støvtæt t Motorer, belysning, samlebokse Egensikkerhed i Instrumentering Generelle krav for alle metoder Ex FORUM 1/

72 Ex-grundbegreber: Enclosures t t Kapsling EN Typisk anvendelse i motorer og indutive aftastere. 72 Ex FORUM 1/

73 Ex-grundbegreber: Mulding m m Indstøbt EN Typisk anvendelse i magnetventiler og transformerer. 73 Ex FORUM 1/

74 Ex-grundbegreber: Pressurised apparatus p p Overtrykssikret kapsling EN Typisk anvendelse i tavler, motorer: 74 Ex FORUM 1/

75 Ex-grundbegreber: Intrinsic safety i i Egensikre kredse EN Typisk anvendelse i instrumentering, ventilaktuatorer, on/off signaler 75 Ex FORUM 1/

76 Ex-grundbegreber: Mekaniske standarder Skille fra (holde adskilt) Overtryk Nedsænket i væske Luftbegrænset p k fr / Fjern tændkilder Teknik Beskyttelsestype Ex EN / ISO-IECstandard Konstruktionssikkerhed c / Kontroller tændkilder Kontrol af tændkilder b / Indkapsling Tryksikker / Flammesikker d Generelle krav for alle metoder / Ex FORUM 1/

77 ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU 77 Ex FORUM 1/

78 Nyt Produktdirektiv: 2014/34/EU 78 Ex FORUM 1/

79 Hvorfor nyt Produktdirektiv? NEW LEGISLATIVE FRAMEWORK (NLF) ALIGNMENT PACKAGE eller på dansk: PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER (Gennemførelse af varepakken) 79 Ex FORUM 1/

80 Det korrekte navn: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning) 80 Ex FORUM 1/

81 I Danmark Ikke-elektrisk udstyr: BEK nr 1305 af 23/11/2015 Elektrisk udstyr: BEK nr 289 af 17/03/ Ex FORUM 1/

82 ATEX Produktdirektiv? ATEX BETYDER? 'ATEX' er en forkortelse af det franske "ATmosphères EXplosives" - på dansk eksplosiv atmosfære. AFLØSER? ATEX 2014/34/EU produktdirektivet er en opdatering direktiv 94/9/EF. OMHANDLER? ATEX produktdirektiv omhandler både elektrisk og mekanisk udstyr, når det anvendes i eksplosiv atmosfære. 82 Ex FORUM 1/

83 Produktdirektiv: Dækningsområde DIREKTIVET OMFATTER: materiel og sikringssystemer beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici komponenter, der er beregnet til indbygning i materiel og sikringssystemer 83 Ex FORUM 1/

84 Produktdirektiv: Eksempler på materiel 84 Ex FORUM 1/

85 Produktdirektiv: Omfattet? 85 Ex FORUM 1/

86 Eksempel på sikringssystemer 86 Ex FORUM 1/

87 Definition komponent DEFINITION KOMPONENT: De dele, som har afgørende betydning for, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert, men som ikke har nogen selvstændig funktion EKSEMPLER Dåser Klemmer Beholdere Fjedre, lejer mm. 87 Ex FORUM 1/

88 Produktdirektiv: ATEX-mærkning SIRA11ATEX3142U = Komponent 88 Ex FORUM 1/

89 Sikkerheds- kontrol & reguleringsanordninger SIKKERHEDS- KONTROL & REGULERINGSANORDNINGER der er beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici EKSEMPLER Isolations-barrierer Strømforsyninger til egensikre kredse Motorværn Frekvensomformere 89 Ex FORUM 1/

90 Produktdirektiv: Materiel i gruppe II Kategori 1 Udstyr til brug i brandbare gas-støv atmosfære, der har et meget højt beskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift, under sandsynlige fejlforhold eller under usandsynlige fejlforhold. Kategori 2 Udstyr til brug i brandbare gas-støv atmosfære, der har et højt beskyttelses-niveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift eller under sandsynlige fejlforhold. Kategori 3 Udstyr til brug i brandbare gas-støv atmosfære, der har et forhøjet beskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift. 90 Ex FORUM 1/

91 Produktdirektiv: ATEX-mærkning CE-mærke Nr. for godkendelsesinstans Europæisk godkendelsesmærke Apparatgruppe I: Miner, II: Overfladeindustri Apparatkategori: 1: zone 0 / 20 2: zone 1 / 21 3: zone 2 / 22 ( ) = tilhørende materiel placeres udenfor Ex-område 0344 II (1) GD DEKRA 11ATEX0244 X Beskyttelseskategori: G: Gas D: Støv (Dust) 91 Ex FORUM 1/

92 Produktdirektiv: Mærkning iht. standard Eksplosionsbeskyttet udstyr Beskyttelsesmetode EPL: Equipment Protection Level (G gas) Apparatgruppe I: Miner, II: Gas, III: Støv [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA Apparatgruppe/gasgruppe underopdeling: A: Propan B: Etanol C: Brint 92 Ex FORUM 1/

93 Produktdirektiv: Mærkning iht. standard Eksplosionsbeskyttet udstyr Beskyttelsesmetode EPL: Equipment Protection Level (D støv) Apparatgruppe I: Miner, II: Gas, III: Støv [Ex ia Da] IIIC Apparatgruppe for støv underopdeling: A: Brandbart flyvende støv B: Ikke ledende støv C: Ledende støv 93 Ex FORUM 1/

94 Produktdirektiv: ATEX-mærkning Apparatgruppe I: Miner, II: Overfladeindustri Apparatkategori: 3G: zone 2 Beskyttelssmetode Gasgruppe Temperaturklasse EPL: Equipment Protection Level II 3G Ex na nc IIC T4 Gc 94 Ex FORUM 1/

95 Hvem gør hvad? 95 Ex FORUM 1/

96 EPL fra IEC serien ET IKKE SÅ NYT BEGREB: Equipment Protection Level (EPL) EPL fastlægger beskyttelsesniveauet for produkter. 96 Ex FORUM 1/

97 EPL fra IEC serien 2007 Historisk baggrund for EPL Historisk har det været erkendt, at ikke alle beskyttelsesmåder giver samme sikkerhedsgrad mod muligheden for, at en antændende tilstand forekommer. Installationsstandarden IEC tildeler specifikke beskyttelsesmåder til specifikke zoner på det statistiske grundlag, at jo mere sandsynlig eller hyppig forekomst af en eksplosiv atmosfære, desto højere krævet sikkerhedsniveau mod muligheden for, at en antændelseskilde er aktiv. Gas /støv s & Ilt = VARME / GNIST Risiko for eksplosion 97 Ex FORUM 1/

98 EPL fra IEC serien 2007 Historisk baggrund for EPL Farlige områder inddeles i zoner i henhold til graden af fare. Graden af fare defineres i henhold til sandsynligheden for forekomsten af eksplosive atmosfærer. I almindelighed er der ikke taget hensyn til de potentielle konsekvenser af en eksplosion og heller ikke til andre faktorer som f.eks. materialers giftighed. En sand risikovurdering ville tage alle faktorer i betragtning. 98 Ex FORUM 1/

99 EPL fra IEC serien 2007 Historisk baggrund for EPL Anlægsoperatører træffer dog ofte intuitive beslutninger om at udvide (eller begrænse) deres zoner for at kompensere for denne udeladelse. Et typisk eksempel er installationen af navigationsudstyr af "zone 1-type" i zone 2- områder på offshore olieproduktionsplatforme, så navigationsudstyr kan forblive funktionsdygtigt selv ved tilstedeværelsen af et fuldstændig uventet langvarigt gasudslip. 99 Ex FORUM 1/

100 EPL fra IEC serien 2007 Historisk baggrund for EPL På den anden side er det rimeligt for ejeren af en fjerntliggende og godt sikret lille pumpestation at drive pumpen med en motor af "zone 2-type" selv i zone 1, hvis den samlede mængde gas, der er tilgængelig for eksplosion, er lille, og risikoen for liv og ejendom fra en sådan eksplosion kan udelukkes. 100 Ex FORUM 1/

101 Udtryk ved gas (gruppe II) EPL Ga Udstyr til brug i eksplosive gas atmosfære, der har et meget højt beskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift, under sandsynlige fejlforhold eller under usandsynlige fejlforhold. EPL Gb Udstyr til brug i eksplosive gas atmosfære, der har et højt beskyttelses-niveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift eller under sandsynlige fejlforhold. EPL Gc Udstyr til brug i eksplosive gas atmosfære, der har et forhøjet beskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift. 101 Ex FORUM 1/

102 Udtryk ved støv (gruppe III) EPL Da Udstyr til brug i brandbare støv-atmosfære, der har et meget højt beskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift, under sandsynlige fejlforhold eller under usandsynlige fejlforhold. EPL Db Udstyr til brug i brandbare støv-atmosfære, der har et højt beskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift eller under sandsynlige fejlforhold. EPL Dc Udstyr til brug i brandbare støv-atmosfære, der har et forhøjet beskyttelsesniveau. Det har ingen aktive tændkilder under normal drift. 102 Ex FORUM 1/

103 Sammenhæng mellem EPL og zone EPL KATEGORI ZONE Ga 1G 0, 1 & 2 Gb 2G 1 & 2 Gc 3G 2 Da 1D 20, 21 & 22 Db 2D 21 & 22 Dc 3D 22 BEMÆRK: Angivelserne er uden ekstra risikovurdering. 103 Ex FORUM 1/

104 Gruppe III (støv) MATERIEL I STØVOMRÅDER OPDELES I TRE GRUPPER: IIIA IIIB IIIC Brandbart flyvende støv Ikke ledende støv Ledende støv 104 Ex FORUM 1/

105 Mærkning med EPL. Gas EPL Ex d Ex p Ex o Ex e Ex i Ex m Ga da 1 ia ma Gb db pxb, pyb ob eb ib mb Gc dc pzc oc ec 2 ic 3 mc 1 Kun for bærbare katalytiske gasdetektore 2 Tidligere Ex na 3 Tidligere Ex nl 105 Ex FORUM 1/

106 Mærkning med EPL. Støv EPL Ex p Ex i Ex m Ex t Da ia ma ta Db pxb, pyb ib mb tb Dc pzc ic mc tc 106 Ex FORUM 1/

107 Eksempel produkt mærkning Eksempel på mærkning ATEX & EPL 107 Ex FORUM 1/

108 Eksempel produkt mærkning Eksempel på mærkning ATEX & EPL 108 Ex FORUM 1/

109 EN Ex-beskyttelse i farlige områder 109 Ex FORUM 1/

110 BEK nr 1082 af 12/7/ Ex FORUM 1/

111 BEK nr 1082 af 12/7/2016 Eksplosionsfarlige områder 59. Udførelse af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder skal udføres i overensstemmelse med EN , Eksplosive atmosfærer, del 14, Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer. 111 Ex FORUM 1/

112 EN : Ex FORUM 1/

113 EN : 113 Ex FORUM 1/

114 Spørgsmål? 114 Ex FORUM 1/

Velkommen til 1 time om ATEX

Velkommen til 1 time om ATEX Velkommen til 1 time om ATEX 1 Ex-grundbegreber: Hvem er jeg? ATEX-konsulent Per Kragh. 2 1 Ex-grundbegreber: Hvor er der Ex-områder? ATEX-konsulent Per Kragh. 3 Ex-grundbegreber: Hvor er der Ex-områder?

Læs mere

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk Nyt i standarder 1 2 1 Hvad handler det om? 3 EX Grundbegreber 4 EX Grundbegreber 2 Hvad handler det om? 5 EX Grundbegreber Hvorfor skete det? 6 EX Grundbegreber 3 Regulativ for el installationer fra 1926

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig.

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. Industrielle støvsugere Nilfisk ATEX guide Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. ATEX Zoner 1/2 og 21/22 Industriel rengøring kræver professionel behandling HVAD ER ATEX?

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

LUBA- Bio piller. ATEX direktiverne. 8. april Fra 12:45 til 13:15. Ved Steen Christensen Teknologisk Institut Tlf.

LUBA- Bio piller. ATEX direktiverne. 8. april Fra 12:45 til 13:15. Ved Steen Christensen Teknologisk Institut Tlf. LUBA- Bio piller. ATEX direktiverne 8. april 2014 Ved Steen Christensen Teknologisk Institut stec@dti.dk Tlf. 7220 2693 TI TI 2014 2014 Version 01.2014 Fra 12:45 til 13:15 ATEX To direktiver 94/9/EC og

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

ATEX i praksis på biomasseanlæg

ATEX i praksis på biomasseanlæg ATEX i praksis på biomasseanlæg Jens Winbladh Cand Scient, Biolog Aut. Arbejdsmiljørådgiver CRECEA En støveksplosion i et lukket transportbånd til træpiller - en såkaldt kædeskraber I den ene ende ramte

Læs mere

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Alle værdier er udfyldt i forhold af a 1. udgave August 2003 Opdateret februar 2007 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Særlige sikkerhedsforskrifter RTG-system Særlige sikkerhedsforskrifter ATEX Produktetfåsikkemere www.rosemount-tg.com Særlige sikkerhedsforskrifter Rosemount TankRadar REX Indhold Indhold SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...................

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Busch Vakuumteknik Forholdsregler ved brug af bla. Vakuum i

Busch Vakuumteknik Forholdsregler ved brug af bla. Vakuum i Forholdsregler ved brug af bla. Vakuum i Bent Feld Jakobsen Page 1 Hvad er et laboratorie? Er der forskellige krav til vakuum I laboratorier? Hvilken typer af laboratorier har vi med at gøre? Generelle

Læs mere

Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning

Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning ATEX Forum Dansk Standard 29. April 2014 Tomm Giiff 2014-04-29 Side 1 Indledende inspektion af udstyr og installation inden idriftsætning

Læs mere

The perfect fit. Sikre og pålidelige løsninger. til håndtering af brændbart støv og gasser. Nederman L-series

The perfect fit. Sikre og pålidelige løsninger. til håndtering af brændbart støv og gasser. Nederman L-series The perfect fit Sikre og pålidelige løsninger Nederman L-series til håndtering af brændbart støv og gasser Eksplosiv atmosfære en potentiel risiko Eksplosivt støv eller potentielt eksplosive atmosfærer

Læs mere

Ex RIBBERØRSOVNE - TYPE ERB D-8500

Ex RIBBERØRSOVNE - TYPE ERB D-8500 Ex RIBBERØRSOVNE - TYPE ERB D-8500 SIDE 1/5 Den elektriske ribberørsovn type ERB er konstrueret, så den kan opvarme lokaler, hvor der kan opstå en potentielt eksplosiv atmosfære på grund af håndtering

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 15.6.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 209/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen i

Læs mere

Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services * _0817* Forespørgselsformularer for eksplosionsbeskyttede gearmotorer

Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services * _0817* Forespørgselsformularer for eksplosionsbeskyttede gearmotorer Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23511346_0817* Forespørgselsformularer for eksplosionsbeskyttede gearmotorer Udgave 08/2017 23511346/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Forespørgselsformularer

Læs mere

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter

Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Case 1: ATEX Vurdering i lagerrum af aktivt kul (HOK) til dioxinfilter Nederste del af anlægget er vist på billedet. Ovenover er der en lagringssilo med aktivt kul (hvide dele af anlæg) og ved siden af

Læs mere

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Nr. E-4 Side 1 af 7 Område Virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, er omfattet af bekendtgørelse 478/03. Reglerne gælder også for virksomheder, hvis ansatte

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

ATEX. Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning

ATEX. Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning ATEX Sikkerhed er en pligt og der er altid en løsning 2. November 2016 René Hvidkær Jørgensen AGENDA Præsentation af SAFE-VENT Eksplosion og forudsætninger Eksempler og erfaringer Statistik Lovgivning

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Eksplosionssikring i Træpille Industrien

Eksplosionssikring i Træpille Industrien Eksplosionssikring i Træpille Industrien Præsentation af Gustaf Fagerberg A/S ved Erik Wienke Hvad skal der til for at en eksplosion kan opstå? (koncentration) Ilt Dispersion Lukket volumen Brændstof (koncentration)

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

ATEX og Maskindirektivet CE & Ex mærkning, risikovurderinger og interfaces

ATEX og Maskindirektivet CE & Ex mærkning, risikovurderinger og interfaces ATEX og Maskindirektivet CE & Ex mærkning, risikovurderinger og interfaces Ex FORUM 29. november 2018 1 Divisions Testing, Training, Inspection, Research, Consultancy Building and construction Agrotech

Læs mere

Værd at vide om Gasdetektion

Værd at vide om Gasdetektion Indhold: Brug & vedligehold af gasalarmer Forfatter: STM Dato: 03-01-2011 Henvisninger vedrørende kalibrering og bump test af håndholdte gasdetektorer. I det følgende betyder GD: Gasdetect s egne fortolkninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.9. Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.9. Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.9 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære August 2005 Erstatter juni 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer. Kapitel 1

Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer. Kapitel 1 Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer Kapitel 1 Udkast af 10.07.2019 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde... 4 1.3 Generelle bestemmelser...

Læs mere

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forebyggelse af støv eksplosioner i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen... 3 Eksplosion - kan det

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Inspektion & vedligehold i farlige områder

Inspektion & vedligehold i farlige områder Inspektion & vedligehold i farlige områder EN 60079-17 2014 1 Ex-grundbegreber: Hvem er jeg? ATEX-konsulent Per Kragh 2 EN 60079-17: 3 EN 60079-17: Inddeling Anneks A - D Inspektionsplaner Tabel 1-4 Yderlige

Læs mere

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 motorer og gear døgnet rundt Siden 1963 har vi arbejdet i transmissionsbranchen.

Læs mere

Tjekliste Tjekliste for eksplosionssikre motorer

Tjekliste Tjekliste for eksplosionssikre motorer Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Tjekliste Tjekliste for eksplosionssikre motorer Udgave 09/2010 17023297 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Tjekliste og forespørgselformular

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer EDR , EDRN ATEX * _0718*

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer EDR , EDRN ATEX * _0718* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22127984_0718* Rettelse Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Udgave 07/2018 22127984/DA SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Kilde: Rico Laurits Madsen. Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med 91/155 EEC og ISO - Standard SILICIUMCARBID (SIC) TIL SLIBNING

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med 91/155 EEC og ISO - Standard SILICIUMCARBID (SIC) TIL SLIBNING LEVERRANDØRBRUGSANVISNING: 1 STOF- SAMT FIRMABETEGNELSE 1.1 Produktspecifikation: Siliciumcarbid - SIC Salgsnavn: 1.2 Producent/distributør: Dragon Adresse: C.E. Christiansens Vej 46 DK-4930 Maribo Land:

Læs mere

DEKRA Sikkerhedsrådgivning

DEKRA Sikkerhedsrådgivning DEKRA Sikkerhedsrådgivning Skriftlige anvisninger i henhold til ADR 2019 03.2017 - Sikkerhedskort ADR Sikkerhedsrådgiver: Benny Plesner 70 60 65 00/20 67 82 07 benny.plesner@dekra.dk Bestemmelser for forsendelse

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer HMN Naturgas I/S CVR nr.: 32 50 58 21 EAN nr.: 579 000 116 325 9 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 3 Myndighedskrav...

Læs mere

ATEX direktivet 2014/34/EU Elektrisk og ikke el. materiel.

ATEX direktivet 2014/34/EU Elektrisk og ikke el. materiel. 03-11-2017 ATEX direktivet 2014/34/EU Elektrisk og ikke el. materiel. Ved Steen Christensen Teknologisk Institut Mail: stec@teknologisk.dk Tlf: 7220 2693 Certificering & Inspektion - DTI Notified body

Læs mere

Brandforløb og overtænding. Forbrændingsteori, brandforløb, overtændinger og slukningsteknik

Brandforløb og overtænding. Forbrændingsteori, brandforløb, overtændinger og slukningsteknik Brandforløb og overtænding Forbrændingsteori, brandforløb, overtændinger og slukningsteknik Hvad er overtænding? Overtænding er: Antændelse af røggasser i et mere eller mindre lukket rum Video Typer af

Læs mere

KLAR TIL ATEX. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

KLAR TIL ATEX. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien KLAR TIL ATEX Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk Web: www.i-bar.dk

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Ventilsystem til tank blanketing

Ventilsystem til tank blanketing Ventilsystem til tank blanketing Når sikkerhed og kvalitet har højeste prioritet Blanketing i lukkede tanke Sikring mod brand og eksplosioner Forebyggelse af tankkollaps Nyt system til tank blanketing

Læs mere

Geopal Detektorer. Alle Geopal detektorer er fremstillet og testet i Danmark.

Geopal Detektorer. Alle Geopal detektorer er fremstillet og testet i Danmark. Geopal Detektorer Alle Geopal detektorer er fremstillet og testet i Danmark. Geopal GJ-EX Geopal GJ-EX er en eksplosionssikker detektor godkendt for anvendelse i zone 1 områder. Kan monteres med forskellige

Læs mere

ATEX i fødevareindustrien - Møller og Industribagerier

ATEX i fødevareindustrien - Møller og Industribagerier ATEX i fødevareindustrien - Møller og Industribagerier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariatet: H.C.Andersens Boulevard 18 1787 København

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

L Y N G B Y - T A A R B Æ K B R A N D V Æ S E N

L Y N G B Y - T A A R B Æ K B R A N D V Æ S E N AFBRÆNDING B R U G A F G R I L L, U K R U D T S B R Æ N D E R E M V. LY N G B Y - TA A R B Æ K B R A N D VÆ S E N AFBRÆNDING AF BÅL Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende, er forbudt,

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning for. Jola-kontaktbeskyttelsesrelce KR 5/Ex <G I (M1) 111 (1) GD [Ex ia] lilie [Ex iad]

Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning for. Jola-kontaktbeskyttelsesrelce KR 5/Ex <G I (M1) 111 (1) GD [Ex ia] lilie [Ex iad] Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning tor 1/6 Jola-kontaktbeskyttelsesrelre KR 5/Ex 26.07.11 Montage-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning for Jola-kontaktbeskyttelsesrelce KR 5/Ex

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

ATEX i fødevareindustrien - Sukkervare og chokolade fabrikker

ATEX i fødevareindustrien - Sukkervare og chokolade fabrikker ATEX i fødevareindustrien - Sukkervare og chokolade fabrikker Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Arbejdsgiversekretariatet: H.C.Andersens Boulevard 18 1787

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv.

Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv. Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv. Afbrændning af bål Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende, er forbudt, med mindre kommunen i et regulativ for husholdningsaffald giver tilladelse.

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A September ATEX-installationsvejledning til Micro Motion MVD Direct Connect -målere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A September ATEX-installationsvejledning til Micro Motion MVD Direct Connect -målere Installationsvejledning P/N MMI-20011736, Rev. A September 2008 ATEX-installationsvejledning til Micro Motion MVD Direct Connect -målere Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

ATEX. Vejledning om laboratorier og procesindustrien

ATEX. Vejledning om laboratorier og procesindustrien ATEX Vejledning om laboratorier og procesindustrien Indhold Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V E-mail: i-bar@i-bar.dk Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

APRIL 2018 GAS- ULYKKER

APRIL 2018 GAS- ULYKKER UDGIVET: APRIL 2018 GAS- ULYKKER 2017 Opsummering Sikkerhedsstyrelsen har i 2017 fået kendskab til 10 gasulykker og har fået 15 øvrige indberetninger. Konsekvenserne af ulykkerne har været: 0 dødsulykke,

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Test af overflademodstand og isolationsmodstand for sugearme. Omfang:

TEKNISK RAPPORT. Test af overflademodstand og isolationsmodstand for sugearme. Omfang: TEKNISK RAPPORT Test af overflademodstand og isolationsmodstand for sugearme. DTI projekt no.: 781542-3 Omfang: Denne rapport dækker de tekniske krav vedrørende brugen af sugearme i områder, hvor der er

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Rotonivo. Serie RN 3000 RN 4000 RN Betjeningsvejledning

Rotonivo. Serie RN 3000 RN 4000 RN Betjeningsvejledning Rotonivo Serie RN 3000 RN 4000 RN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Denne

Læs mere

DATABLAD NEGLELAKFJERNER ACETONE FRI

DATABLAD NEGLELAKFJERNER ACETONE FRI DATABLAD NEGLELAKFJERNER ACETONE FRI Relevante identificerbare anvendelser for stoffet som er særlig farlig Relevant identificerbar anvendelse: Anvendelse af stoffet / kemien Ingen videre relevante informationer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TRAKTIONS- BATTERIER

TRAKTIONS- BATTERIER TRAKTIONS- BATTERIER DIN 50Ah/plade 90Ah/plade [h1 = 282, h2 = 305 mm længde = b = 198 mm] 2 EPzS 100 L 2 Pg 190 L 100 45 6,8 5,7 3 EPzS 150 L 3 Pg 190 L 150 63 9,6 7,7 4 EPzS 200 L 4 Pg 190 L 200 81 12,4

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

VLEx VARMEBLÆSERE TEKNISKE DATA MATERIALER. EKSTRAUDSTYR TIL VLEx VARMEBLÆSERE

VLEx VARMEBLÆSERE TEKNISKE DATA MATERIALER. EKSTRAUDSTYR TIL VLEx VARMEBLÆSERE VLEx VARMEBLÆSERE VLEx varmeblæsere er beregnet til fast montering (ikke transportable) og er ideelle til brug i potentielt eksplosive omgivelser zone 1 & 2, hvor der er brug for en høj varmeydelse. SIDE

Læs mere

Punkt 1. Beskrivelse af arbejdsstedet, området, processer og/eller aktiviteter. Virksomhedens navn: Adresse:

Punkt 1. Beskrivelse af arbejdsstedet, området, processer og/eller aktiviteter. Virksomhedens navn: Adresse: 35 6. Bilag 6.1. Eksempel på skema til brug for APV-dokumentation Punkt 1. Beskrivelse af arbejdsstedet, området, processer og/eller aktiviteter Virksomhedens navn: Adresse: Ansvar for udarbejdelse og

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Antallet af gasulykker var rekordlavt i 2010

Antallet af gasulykker var rekordlavt i 2010 Antallet af gasulykker var rekordlavt i 21 Statistikken for 21 viser det laveste niveau i antallet af gasulykker, siden starten af halvfemserne. Der er dog stadig udfordringer. Især på naturgasområdet

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A September ATEX-installationsvejledning til Micro Motion -transmittere model 2200

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A September ATEX-installationsvejledning til Micro Motion -transmittere model 2200 Installationsvejledning P/N MMI-20013044, Rev. A September 2008 ATEX-installationsvejledning til Micro Motion -transmittere model 2200 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Methylenchlorid (dichlormethan)

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Methylenchlorid (dichlormethan) ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk Methylenchlorid (dichlormethan) 1 Methylenchlorid - mærkningsoplysninger CLP DSD Signalord: Advarsel Faresætninger H315 Forårsager hudirritation. H319

Læs mere

Mobile støvsugere prisliste 2015

Mobile støvsugere prisliste 2015 Mobile støvsugere prisliste 2015 Prislisten er gældende fra 21.1.2015 Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer Dustcontrol

Læs mere

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Juli 2013. j.nr. 441 21 00156 j.nr. 230 70 00001 2/8

Indholdsfortegnelse. Juli 2013. j.nr. 441 21 00156 j.nr. 230 70 00001 2/8 hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker 2012 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2012 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2.1 Biogas... 5 2.2 Bygas... 5 2.3 Naturgas... 5 2.4

Læs mere

De tre tilstandsformer

De tre tilstandsformer digital Tema De tre tilstandsformer Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori 2013 Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver forsøg,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

Brugsanvisning LED.H hærdelampe

Brugsanvisning LED.H hærdelampe Brugsanvisning LED.H hærdelampe Læs manualen inden lampen tages i brug Indholdsfortegnelse 1 Princip og anvendelse...3 2 Opbygning og komponenter...3 3 Tekniske specifikationer...4 4 Ibrugtagning...5 5

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere