Tegningsliste, ophæng og installationer. T400
|
|
- Margrethe Ludvigsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Ophæng - eksempler: D401 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). side 1 D402 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). side 2 D403 Ophæng med montageskinner (tunge installationer). side 3 Gennemføringer: D404 Udsparing leveret fra fabrik. side 4 D405 Placering gennemføringer ved stabiliserende vægge. side 5 D406 Placering af tagbrønd ved facade. side 6 Dette vejledende detaljesæt er udarbejdet for at hjælpe arkitekter, ingeniører og entreprenører med at projektere med SkanDek's præfabrikerede stålelementer. Før detaljesættet tages i brug, undersøg om dette er det nyeste detaljesæt på Bemærk: Kun de dele der er indeholdt i selve tagelementleverancen, bliver designet og dimensioneret af SkanDek. Øvrige bygningsdele skal designes og dimensioneres iht. den rådgivende arkitetkt og ingeniør. Bemærk!: Den rådgivende ingeniør skal lave en statisk analyse iht. Tyndpladenormen DS 446, for at sikre at evt. skivevirkning i taget er overholdt, mht. placering og størrelse af udsparinger, fx i forhold til tagets randzoner etc af 6 T400
2 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). SkanDek-bjælke. (kasseprofil). D401 Tværsnit mål 1:20 Standardbredde af tagelement: 3,5 meter (max. 3,6 m) 250 Normalt: 1345 mm mm /0,63 mm uperforeret ståltrapezplade. Trapezplade Maximum belastning pr. m 2 : 1,19 kn/m 2 (119 kg/m 2 ), ved ophæng i uperforeret ståltrapezplade alene. (Tagelementets bæreevne ikke taget i betragtning). Vejledende udtræksværdi (Eks.1): Ståltrapezplade: T=0,63 mm galv. stål (uperf.). Selvskærende skrue: M4,8 mm. Udtræksbæreevne F 0,R : 0,5 kn/skrue. Skrue fra TF-fasthold. Skruer for ophæng monteres i bølgetoppen, så dampspærre ikke perforeres Eks.2: 18 mm trapezpl. under bjælke (mål 1:5). Eks.3: 8 mm trapezpl. og TF-20 (mål 1:5). Foto af fuldperf. ståltrapezplade og TF-fasthold af 6 D401
3 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). D Normalt max: 1500 mm / 300 / 350 Tværsnit: Art installation (eksl.). Art beslag for fixpunkt-montage (eksl.) af 6 D402
4 Ophæng med montageskinner (tunge installationer). D / 300 / 350 Vederlag Længdesnit: Loftbeklædning:Her vist som 20 mm trykfast mineraluld over en 18 mm ståltrapezplade (REI 60). 250 Normalt max: 1500 mm 250 Tværsnit: Montageskinne (eksl.) som udveksling mellem SkanDekbjælker. Art installation. Montageskruer op i vulst på SkanDek-bjælke: Skruens længde afgøres af loftbeklædnings tykkelse. 3 af D403 Foto af div. ophæng under ståltagelementer.
5 Udsparing leveret fra fabrik. Bemærk!: Den rådg. ing. skal lave en statisk analyse iht. Tyndpladenormen DS 446, for at sikre at evt. skivevirkning i taget er overholdt, mht. placering og størrelse af udsparinger, fx i forhold til tagets randzoner etc. D404 Inddækninger iht. lev. Tolerance: mm SD350: 350 mm Vederlag Bærende SkanDek -bjælke. 18 Dampspærre skæres fri af underpap, og tætnes til begrænsninger iht. ark. Ød: 600 mm Udsparing: 675 mm. Angives på tagplanen. Opbygning af det viste element: Underpap PF-2800 TF-30, 30 mm trykfast mineraluld. 18 mm galv. ståltrapezplade. SD350 bjælker. 350 mm mineraluld. Dampspærre. TF.20, 20 mm trykfast mineraluld. Udveksling på ovenlys-skot. Inddækninger iht. lev. 18 mm galv. perf. ståltrapezplade, RAL Foto af udsparing i tagelement (uden tagbeklædning) af 6 D404
6 Placering gennemføringer ved stabiliserende vægge. D405 Ventilationsrør mindre end Ø500 mm, udføres in situ. Inddækninger og topplade iht. lev. Ø udsparing inkl. tolerancer, skal fremgå af tagplanen. 200 / 300 /350 mm Dampspærre tætnes til gennemføring. Ø udsparing Fastgørelser til stabiliserende væg. Inddækning eller bundplade iht. lev. Kantbjælke i SkanDek-element. Ød Kantafstand: 345 mm Stabiliserende væg iht. ing Fil: SkanD_Installationer_ af 6 D405
7 18 20 Placering af tagbrønd ved facade. D406 Modfaldskiler (eksl./td) iht. lev. Tagbrønd (eksl.) iht. lev. Selvskærende skruer* iht. SkanDek. Udsparing i tagplade udføres in situ. L-50x60x1,5 mm vinkel* til bæring af lukkeplade (eksl. plugs) Stab. væg. SD350: 350 mm 18 mm ståltrapezplade* til lukning. 25 Vederlag Hulrum udfyldes med mineraluld*. Betonanker og vinkel til sidebæring/ skivekræfter iht. ing. (eksl.). Min. 337 mm Hul i loft udføres in situ. Hullet laves tilpas stort, så man kan få fat i dampspærren. Damspærre tætnes med tape og/eller fuges til gennemføringen. SkanDek-bjælken i tagelementet må ikke gennembrydes af huller. Foto af tagbrønd igennem SkanDek. Ophæng og installationer Fil: SkanD_Installationer_ af 6 D406
Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.
Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.
Læs mereTegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200
Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104
Læs mereTegningsliste, samlingsdetaljer til beton.
Tegningsliste, samlingsdetaljer til beton. Opbygning og indbygningshøjder: D101 SkanDek bjælke-typer (kasseprofiler) i ståltagelementer. side 2 D102 Isometrisk tegning af to standard-elementer. side 3
Læs mereTegningsliste, typer og funktionskrav T700
Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade
Læs mereT500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.
Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med
Læs mereGenerel længdesamling. Længdesamling mod mur. Længdesamling med betonvæg. Længdesamling over betonvederlag. Skotrendesamling
Detaljesæt Tegningsliste: Detalje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Emne: Generel længdesamling Længdesamling mod mur Længdesamling mod mur, med taghældning Længdesamling med betonvæg Længdesamling
Læs mereVejledende tilbudsbeskrivelse Leverandørbeskrivelse af ståldækelementer
Hobro, 20. april 2009 1 FORSLAG TIL ARKITEKTENS UDBUDSBESKRIVELSE.... 2 1.1 MODULOPBYGNING.... 2 1.2 MATERIALEKRAV.... 2 1.3 BRANDKRAV.... 2 1.4 LYDKRAV.... 2 1.5 KRAV TIL DRIFT & VEDLIGEHOLD.... 2 1.6
Læs mereSkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet
SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men
Læs mereSkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet
SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men
Læs mereUCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.
Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad
Læs mereKvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:
Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -
Læs mereSystembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.
Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de
Læs merefermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015
fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller
Læs mereHerlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER
Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,
Læs mereBMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund
BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.
Læs merePTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE
PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE 1. Indledning Revision af dampspærreafsnit i PTM-anvisning 3 Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer
Læs mereBAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.
BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-
Læs mereBæreevne af samlingselementer
Skandek konsulentbistand Bæreevne af fastgørelser nr. 12.8014.59 Side 1 af 12 25.11.09 Bæreevne af samlingselementer Bæreevnen af samlingselementerne er beregnet i henhold til Eurocode EN-1993, Stål, del
Læs mereTag blok 2 1 : 50. Hovedprojekt Projekt Erhvervsakademiet Lillebælt EAL_Campus. 5_Tag_Placering af ovenlys 1 : 100 11,5 11,5. Tegning K01_H1_N223_A
B C K01_H5_N222_A D E K01_H1_N221_A G K01_H5_N251_A H I K01_H5_N223_A J K K01_H5_N253_A L M N O O,A K01_H5_N241_A --- 5_Tag 21000?? 5_Tag 21000 K01_H5_N221_A K09_H5_N222_A K01_H5_N252_A K01_H3_N221_A K01_H3_N202_A-
Læs mereVEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7
13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.
Læs mereBygningsdelsanalyse Altan
Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,
Læs mereSchöck Isokorb type KS
Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:
Læs mereSortiment Ventilation
Ventilation Sortiment 2017 Beck A/S Naverland 10 - DK-2600 Glostrup - Denmark Tlf. (+45) 43 71 86 68 - Fax (+45) 43 71 86 69 - E-mail info@beck.as - Web http://www.beck.as/ Ventilationsrørbøjler Montageskinner
Læs mereTegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT
Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes
Læs mereTCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.
TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende
Læs mereSmartWood Bjælkesystem Detaljer
SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03
Læs mereIndhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse
Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)
Læs mereKlostervej i Ry Bygherre:
K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit
Læs mereHansen UnitAl facadeprincipper
Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:
Læs mereNår du skal fjerne en væg
Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene
Læs mereMontage af Ytong Dækelementer
Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der
Læs merePoul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger
4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ
Læs mereDrænhul, vendes mod indvendig side
Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer
Læs merei Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11
Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts
Læs mereOphæng til ventilationsanlæg og trapezlofter
92 ventilationsanlæg og trapezlofter Befæstigelse for ventilationsanlæg Rørbøjle LGS Side 94 Ophængsbeslag LKH / LKHN Side 96 Befæstigelse for trapezlofter Ophængsbeslag for TZ, TZH Side 99 tilbehør 93
Læs mereUBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,
Læs mereKÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11
KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver
Læs merefermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)
Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette
Læs mereVesterport VP-K-F Detaljer - Tagetage. Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F GINNERUP ARKITEKTER A/S ARKITEKT:
07-04-2016 16:49:12 VP-K-F00-363 Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F00-363_(01) Detalje K301 VP-K-F00-363_(02) Princip for placering af bjælker VP-K-F00-363_(03) Princip for vederlag på teglmur VP-K-F00-363_(04)
Læs mereRoth QuickBox koblingsdåse
Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret
Læs mereFjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril
Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET
Læs mereA5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.
A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.
Læs mereKombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.
Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering
Læs mereHansen UnitAl facadeprincipper
Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:
Læs mereSTATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik
STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:
Læs mereMTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap.
Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran C. Mål indvendig
Læs mereStålSkorSten til pilleovne
Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders
Læs mereHansen UnitAl facadeprincipper
Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:
Læs mereSchöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS
130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb
Læs mereDUKA RoomAir System Monteringsvejledning
Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet
Læs mereAmroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ
Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk
Læs mereBrandsikring af ventilationskanaler
Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler
Læs mereHansen UnitAl facadeprincipper
Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:
Læs mereDerbigum, varmt tag, fladt_un Indledning
Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i
Læs mereVARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse
Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,
Læs mereCONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER
CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde
Læs mere3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering
Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er
Læs merefermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)
Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette
Læs mere3.4 Etagedæk og Lofter
Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27
Læs mereFERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt
FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på
Læs mereMONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ
MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende
Læs mereMontage i nedhængte T-profiler
Montage i nedhængte T-profiler Indhold - Montage i nedhængte synlige T-profiler/demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/ikke-demonterbare plader - Montage i skjulte T-profiler/demonterbare plader
Læs mereFunktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE
sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10
Læs mereYdeevne & bygningsfysik / Robusthed/ bæreevne
Ydeevne & bygningsfysik / Robusthed/ bæreevne Byggesystemer med gips og stål kan indgå i stabiliserende og bærende konstruktioner Gips på stålkonstruktioner har generel stor styrke og kan anvendes til
Læs mere18 XXXXXX XXXXX XXXX. Facadeelement type Y1 Tegn. nr.: Tegning: Rev.: x. Beskrivelse: x
4 1 3 2 5 7 9 11 13 15 17 23 25 27 29 31 5 6 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 7 8 9 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 11 1 1 117 115 113 111 9 7 5 3 1 13 14 123 125 127 129 131 133
Læs mereA 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:
K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia
Læs mereGyptone Kant A system Monteringsvejledning
Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige
Læs mereInstallation System SY24 XL
Installation System SY2 XL 1 max 0 mm max 100 mm Bæreprofilerne i System SY2 XL anbringes med en indbyrdes afstand på 100 mm, hvilket giver en hurtig, let og økonomisk god montageproces. Systemet anvendes
Læs mereDERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning
Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc
Læs mereBeregningsopgave 2 om bærende konstruktioner
OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende
Læs mereDERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning
Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc
Læs mereRIBBETAGPLADER Nr.: CT O1 DATABLAD. Mads Clausens Vej Tinglev Danmark
2018-11-07 DATABLAD 1 GENERELT Ribbetagplade (RTP) elementer anvendes udelukkende til tagdæk, hovedsageligt i hal- og industribyggeri. Elementerne kan indgå i en tagkonstruktion med ståltrapez plader,
Læs mereDUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL
DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken
Læs mereRawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599
1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,
Læs mereOPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER
Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på
Læs mereDerbigum, varmt tag, fladt Indledning
Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold
Læs mereDette produkt har fået tildelt kvalitetsmærket rørfast gørelse og underligger ekstern overvågning iht. RAL-GZ 655-B.
ventilation MÜPRO Ventilationsbøjler med DÄMMGULAST orange, el-forzinket Til fastgørelse af spiralrør. Passende spændvidde til alle spiralrør (standard). Snaplås: Hurtig og praktisk ilægning og fastgørelse
Læs mereAmroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål.
Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 08.02.05. Amroc cementspånplader anvendt som beklædning på underlag af stål. Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk Nærværende
Læs mereGlasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner
Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt
Læs mereTømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af
Læs mereDerbigum, varmt tag, hvidt tag_un Indledning
Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc
Læs mereFREQUENTLY ASKED QUESTIONS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FASTGØRELSE I SL-DÆK Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker
Læs mereTRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget
1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på
Læs mereVejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)
Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure
Læs mereBilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.
PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,
Læs merearmerings- og afretningsplader
Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger
Læs mereEftervisning af trapezplader
Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4
Læs mereVIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %?
VIDSTE DU, AT syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig,, Globe CORRIDOR
Læs mereHANG ON Kontorvægge. Teknisk manual
HANG ON Kontorvægge Teknisk manual Hang On - Generelt Hang On væggen - - er et eksklusivt vægsystem, som med succes kan anvendes i kontorer, receptioner, direktions- og mødelokaler. Væggen er designet
Læs mereMONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015
Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og
Læs mereHA_800. Grønlandsbanken Sisimiut HA_800. Grøndlands Banken HOVEDPROJEKT EMNE TEGNINGSNR. DATO REVISIONSDATO. Bygherre: Niveau: Arkitekt:
HA_800 EMNE TEGNINGSNR. DATO REVISIONSDATO Grønlandsbanken Sisimiut Emne: Detaljer Bygherre: Mål: 1:5 Niveau: Dato: 10.05.2011 Rev.: HA_800 Grøndlands Banken HOVEDPROJEKT Sag nr.: 101.683 - Udf.: SF Arkitekt:
Læs mereArbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029
Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...
Læs mereHSHansen a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem Tlf Cvr. Nr Hansen UnitAl facadeprincipper
Bredgade 4 DK-940 Lem Tlf. +45 9 75 11 00 Cvr. Nr. 73492114 Hansen August 2018 Bredgade 4 DK-940 Lem Tlf. +45 9 75 11 00 Cvr. Nr. 73492114 Tekniske informationer Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:
Læs merefermacell Montageguide
fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene
Læs mereDer har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.
1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det
Læs mereDNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus
5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:
Læs mereSkydedørs beslag RollLock
RollLock se arbejdstegning fra side 24 RollLock, beslagsæt max. 60 kg. Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør som max vejer 60 kg. RollLock er en tophængt skydedørs løsning. Aluminiums skinnen og
Læs mereSchöck Isokorb type K
Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel
Læs mereMåling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts
We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk
Læs merePTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE
PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores
Læs mere