Indholdsfortegnelse. Resume... 3. Forord... 4. Hvad er en elbrand?... 5. Datagrundlag... 5. Elbrande i Danmark 2010... 6. Omkomne ved elbrande...



Relaterede dokumenter
Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8

Statistik over elbrande 2003

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord. Hvad er en elbrand? Datagrundlag. Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Elbrande i Danmark 2009

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8

Statistik over elbrande 2002

STATISTIK OVER ELBRANDE

Statistik over elbrande 2004

STATISTIK ELBRANDE 1997

Statistik over elbrande 1998

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark.

Dette nyhedsbrev fokuserer derfor på dette emne. I første omgang er det de ældre branddøde, der er udvalgt til analysen.

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen

1. Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Gågader og offentlige pladser

HAR DU STYR PÅ STRØM?

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

Antallet af gasulykker var rekordlavt i 2010

Den 26. og 27. juli 2018 var de dage, hvor der var flest naturbrande, her udgjorde en stor del markbrande.

ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9.

Den 26. og 27. juli 2018 var de dage, hvor der var flest naturbrande, her udgjorde en stor del markbrande.

FÅ STYR PÅ STRØM klasse. Spænding, brand og gear Er du el-sikker? LÆRER- VEJLEDNING

Skade-information 42/18

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej Vejle Tlf.:

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria og Jonas Lindhardsen. EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej Aarhus V

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port Hvidovre Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej Slagelse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej Ringe Tlf.:

Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej Ringe Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade København N Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nordea Ejendomsinvestering A/S. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej Odense S Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ljubinka Blagojevic & Petar Blagojevic. Insta A/S Smedevænget 16 A Næstved. Tlf.

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Forord 4. Hvad er en elulykke? 5. Datagrundlag 6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Nielsen Koldingvej Toftlund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen Hillerød Tlf.

Dødsbrande i Danmark December 2008

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade Gørding Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej Rødovre Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade København N Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristen Andersen Møjbæk, v/anders Møjbæk. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A Næstved. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej Holbæk Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken Odense S Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jacob Aagaard Andreasen / Aagaard Ejendomme I/S. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.

Sikkerhedsmæssige risici ved forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35)

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hillerød. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ry El-Forretning ApS Kløftevej Ry

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ Tlf.: /cur

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ Tlf.: /ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bodil Nedergaard Madsen. Insta A/S Smedevænget 16 A Næstved. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter Solrød Strand Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. MÅRTENSSON EL ApS Vangen Nykøbing Sj

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ Tlf.

Klager, der er en privat andelsboligforening uden registrering i CVR, er kunde i følgende selskaber:

Hvordan foretager du et TJEK af brandsikkerheden i dit hjem FOREBYGGELSESPAKKE DEL 2

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aarhus Installationsforretning ApS Elleparken Lystrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ulla Birgitte Bitsch-Larsen. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej Risskov Tlf.:

APRIL 2018 GAS- ULYKKER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej Kokkedal Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port Hvidovre Tlf.:

Forord. Stine Pedersen Kontorchef

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen Aarhus C Tlf.: Steffan Jessen

MAJ 2019 HÆNDELSER I ELANLÆG

Transkript:

SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELBRANDE 2010

Statistik over elbrande 2010

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Forord... 4 Hvad er en elbrand?... 5 Datagrundlag... 5 Elbrande i Danmark 2010... 6 Omkomne ved elbrande... 7 Brandsted... 11 Brandstiftere (hvorfra branden udviklede sig)... 12 Brandårsag... 15 2

Resume Denne rapport indeholder en gennemgang og analyse af brande forårsaget af elektricitet i Danmark 2010. Rapporten indeholder foruden data for året 2010 en sammenligning med den seneste 10-årsperiode 2001-2010. Analysen bygger primært på data indsamlet fra DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Af rapporten fremgår det at: Der omkom 12 personer ved brande forårsaget af elektricitet i 2010. Alder er en væsentlig faktor. Jo ældre man er, jo højere risiko har man for at omkomme i en brand forårsaget af elektricitet. Igen i år har komfurer og kogeplader været den største enkeltårsag til dødsbrande forårsaget af elektricitet. Denne type brand tegner sig for en tredjedel af det totale antal dødsbrande. Komfurbrandene skyldes oftest menneskelige fejl. Den næstvæsentligste årsag til dødsbrande har i 2010 været lysbuedannelse i installationer. Lysbuer opstår sædvanligvis på grund af dårlige forbindelser eller installationsfejl. Knap 65 % af brandene forårsages af elektrisk udstyr, man tilslutter installationen, mens godt 35 % skyldes elinstallationerne. 3

Forord Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark. Der er udarbejdet statistikker over elbrande siden 1983 ud fra Sikkerhedsstyrelsens egne registreringer suppleret med andre kilder eksempelvis politiet, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, elforsyningsselskaberne og Beredskabsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen modtager ikke automatisk informationer om alle elbrande i landet, da dette ikke er et lovkrav, men arbejder løbende på at forbedre datagrundlaget. Tak til alle, der har bidraget med væsentlige oplysninger. Brændte elektriske dele kan være med til at klarlægge brandårsager og kan sammen med statistikken påvirke fremtidige indsatsområder og tilpasninger i love og bekendtgørelser. Sikkerhedsstyrelsen modtager derfor gerne elektriske dele, der har været årsag til brand eller brandtilløb. 4

Hvad er en elbrand? Sikkerhedsstyrelsen deltager i et nordisk statistiksamarbejde med tilsvarende elsikkerhedsmyndigheder, hvor der arbejdes ud fra følgende definition af en elbrand: Enhver hændelse, hvor elektrisk strøm direkte eller indirekte har medført brandskade på person eller ejendom, betegnes som en elbrand. Brandskader omfatter også skader fra eksplosionsbrande, damp- og støveksplosioner og lignende. For at en brand skal kunne klassificeres som elbrand, kræves det, at den elektriske indretning, som har forårsaget branden, har forårsaget skade uden for det elektriske udstyr. Elbrande kan skyldes forkert anvendelse af elforsyningsanlæg, installationer eller materiel. Derudover skyldes elbrande blandt andet fejl i brugsgenstande eller ledninger, hvor gnister eller varmeudvikling antænder genstande uden for den elektriske installation eller brugsgenstand. Ved brandskade på person forstås forbrændinger og røgforgiftning, eventuelt med døden til følge. I Sikkerhedsstyrelsens statistik over elulykker findes personskader forårsaget af strøm gennem kroppen eller lysbue. I de tilfælde, hvor apparat eller installation kun har ødelagt sig selv, er der tale om brandtilløb. Brandtilløb bliver ikke medtaget i de generelle tabeller over elbrande, da der ifølge definitionen af en elbrand skal være forårsaget skade uden for det elektriske udstyr. Datagrundlag I Danmark har elselskaberne pligt til at anmelde brande i forsyningsnettet til Sikkerhedsstyrelsen. Derudover er der ingen pligt til at anmelde brande, herunder elbrande, til myndighederne. Derfor registreres elbrande ved at benytte forskellige kilder. Sikkerhedsstyrelsens primære kilde er DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dernæst opnås der kendskab til mange elbrande igennem avisklip, hvor større brande ofte er beskrevet, så det er muligt at vurdere, om branden kan skyldes elektrisk materiel eller installation. Herefter følger politiet som tredjestørste leverandør af kildemateriale. Fra Sikkerhedsstyrelsens eget kontrol- og tilsynsarbejde, elselskaberne, elinstallatørerne samt private personer opnås yderligere værdifuld information om elbrande rundt om i landet. Da der kun er oplysningspligt for brande i forsyningsnettet, er antallet af registrerede elbrande mindre end det reelle antal. I 2010 har Sikkerhedsstyrelsen registreret 316 elbrande, hvor det reelle antal ligger på knapt 1.833 (i henhold til Beredskabsstyrelsens registreringer). Sikkerhedsstyrelsen har bestræbt sig på at forbedre datagrundlaget i de senere år ved at benytte flere kilder og ved at perspektivere egne registreringer med oplysninger fra DBI - Dansk Brand- og sikringteknisk Institut og Beredskabsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen antager, at de valgte datakilder sikrer, at styrelsen får kendskab til størstedelen af de alvorligste elbrande samt et så stort antal øvrige elbrande, at nærværende statistik kan udarbejdes på et pålideligt grundlag. Det er dog et faktum, at der er mange elbrande, som styrelsen aldrig får kendskab til. Tallene viser, at Sikkerhedsstyrelsen i 2010 har fået kendskab til ca.17 % af årets elbrande i Danmark. Der foretages stadig en løbende udvikling af datagrundlaget, og på nordisk plan deltager Sikkerhedsstyrelsen i en statistikgruppe, som arbejder med at fastlægge fælles definitioner. Dette vil ud over erfaringsudveksling forhåbentlig på længere sigt muliggøre en bedre sammenligning mellem landene. 5

Elbrande i Danmark 2010 I Beredskabsstyrelsens registreringer er der sket et fald i antallet af brande fra 19.277 i 2009 til 16.723 i 2010. Dette svarer til et fald på ca. 13 %. I 2010 har Sikkerhedsstyrelsen registreret 12 omkomne i brande forårsaget af el. Fire af de 12 dødsbrande i 2010 var forårsaget af komfur/ovn. To var forårsaget af TV. De øvrige dødsfald var forårsaget af hhv. lampe, varmetæppe, køleskab, kaffemaskine, forlængerledning og eltavle. Fordelingen af elbrande i bolig og erhverv er stort set uændret fra 2009. Den typiske brandstifter er husholdningsapparater, herunder især komfur, køleskabe, frysere, samt installationer, belysning og tv (se afsnittet: Brandstiftere). Sikkerhedsstyrelsen har i 2010 registreret 316 elbrande i alt. I 2009 var tallet 275. Da der kun er oplysningspligt for brande i forsyningsnettet, er Sikkerhedsstyrelsens database af registrerede elbrande ikke lig det samlede antal elbrande. Antallet af elbrande i Danmark i 2010 er 1.833. Tallet er baseret på Beredskabsstyrelsens registrering af brande forårsaget af fejl i el-installationer, uforsigtighed ved brug af elektriske brugsgenstande, uforsigtighed overfor el, samt uforsigtighed ved madlavning Udrykninger i alt for 2010: Det samlede antal brande 16.723 100 % Det samlede antal elbrande i 2010 1.833 11,0 % Sikkerhedsstyrelsens registreringer i 2010 316 1,9 % Figur 1: Registrerede elbrande i Danmark i årene 2001-2010 Antal 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Figur 1 viser udviklingen i Sikkerhedsstyrelsens registreringer. I de seneste år er presseklip blevet den næstvigtigste kilde til information målt på antallet af registreringer, mens den vigtigste kilde fortsat er DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Siden 2001 har Sikkerhedsstyrelsen i gennemsnit registreret 363elbrande om året. 6

Omkomne ved elbrande I 2010 har Sikkerhedsstyrelsen registeret, at der omkom 12 personer ved 12 forskellige elbrande. De seneste 10 år har der gennemsnitlig været cirka 11 omkomne per år, og dermed ligger antallet af omkomne i 2010 lidt over gennemsnittet. Beredskabsstyrelsen har registret 8 dødsbrande forårsaget af el og 4 dødsbrande forårsaget af uforsigtighed ved madlavning, såsom tørkogning og glemte kogeplader. Figur 2: Registrerede omkomne ved dødsbrande 2001-2010 4500 Registrerede elbrande Estimeret antal elbrande 4000 3500 3000 2500 Antal 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kilde: Beredskabsstyrelsen, Dansk Brand og sikringsteknisk institut og Sikkerhedsstyrelsens registreringer År Beredskabsstyrelsen registrerede i 2010 74 omkomne ved brande i Danmark. Det er noget lavere end gennemsnittet inden for de sidste 10 år, men stadig højere end i 2009, hvor tallet var på 71 omkomne. Antallet af omkomne ved brande målt som gennemsnit over de sidste 10 år er ca. 79 om året. Figur 3: Registrerede omkomne ved elbrande fordelt på alder >80 år 25% 31-40 år 17% 51-60 år 8% 71-80 år 17% 61-70 år 33% Billedet for 2010 viser, at det ofte er ældre borgere, der omkommer i dødsbrandene. Billedet viser også, at de mennesker, der er døde i elbrande, i 75 % af tilfældene, var over 60 år. 7

Tendenser i årets dødsbrande Som det fremgår af nedenstående figur 4, var den hyppigste brandstifter ved dødsbrandene i 2010 komfurer. I alt omkom fire af årets 12 omkomne som følge af brande forårsaget af komfur/ovn. De næsthyppigste brandstiftere er TV og radio. (Se i øvrigt afsnittet: Brandstiftere). Figur 4: Brandstiftere ved elbrande, der udviklede sig til dødsbrande 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I alt % Komfurer 5 1 1 3 3 10 5 4 3 4 39 35 TV og radio 1 3 1 4 2 2 1 2 16 14 Lampe 1 2 1 4 1 1 2 3 1 1 17 15 Varmetæppe 1 1 1 1 1 1 1 7 6 Brødrister 1 1 2 2 Stikprop/stikdåse 1 2 1 4 4 Køleskab 2 1 1 4 4 Forlængerledning 1 1 1 1 1 1 6 5 Elkedel 1 1 2 2 Varmeapparat 1 1 2 2 Vaskemaskine 1 1 1 Kaffemaskine 1 1 2 2 Varmeblæser 1 1 2 2 Ventilator 1 1 1 Emhætte 1 1 1 Eltavle, fast installation 1 2 1 4 4 Andre varmeapparater til madlavning 1 1 1 Maskinanlæg til industri, værksted o.l. 1 1 1 Øvrige apparater 1 1 1 Total 13 10 11 13 7 13 14 12 8 12 113 100 Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut samt Sikkerhedsstyrelsens registreringer Note: Tabellen viser, hvor hyppigt elektrisk materiel er årsag til dødsbrande. Hvis to eller flere personer er omkommet ved samme brand tæller materiellet med et tilsvarende antal gange. 8

Beskrivelse af årets dødsbrande Statistikken viser, at der ingen ændring er af, hvor mange af de omkomne, der er over 70 år. I 2010 var 5 af de 12 omkomne over 70 år og 9 ud af 12 var over 60 år. Generelt er de ældre borgere mest udsatte i forbindelse med brand. 29. januar kl. 21.33. Brand i et ældre 2 etagers beboelseshus. Der havde stået en gryde på en varmeplade på komfuret, og varmepladen havde stået tændt på højeste varmetrin. Indholdet i gryden er blevet antændt og har dermed været årsag til branden. Den 38-årige kvindelige beboer omkom ved branden. 3. februar kl. 11.01. Brand i hus. Der blev fundet skade på kaffemaskinens varmelegeme, som havde været årsag til brandens opståen. Ved slukningsarbejdet var ejendommens kvindelige beboer fundet livløs på gulvet i køkkenet. 20. februar kl. 19.30. Brand i en lejlighed i en nyere etageejendom. Lysbuen, der havde foranlediget det fundne lysbuespor på fjernsynets højspændingsspole, havde været årsag til branden. Lejlighedens beboer, en 60-årig mand, omkom. 19. marts, kl. 03.00. Brand i en 2 etagers bygning med ældreboliger. Et ca. 25 år gammelt varmetæppe var placeret i sengen og havde været tilsluttet på højeste varmetrin. Nogle af varmetrådene i tæppet har tilsyneladende ligget løse, hvorved der er risiko for overophedning og antændelse. Lejlighedens kvindelige beboer på 89 år omkom ved branden. 2. maj, kl. 05.36. Brand i et parcelhus. Lysbuedannelse fra kortslutning har været årsag til branden. Der fandtes brandsår efter kortslutning mellem lederne på en plastisoleret ledning, som havde ligget på gulvet under et skuffemøbel, men ledningsisolationen kan have været udsat for beskadigelse ved kortslutningsstedet. 8. maj, kl. 01.29. Brand i en etageejendom. Varmestråling fra den tændte kogezone på lejlighedens komfur var årsag til branden. Afbryderen til bagerste venstre kogezone havde stået tæt på højeste effekttrin. Lejlighedens 65-årige kvindelige beboer omkom ved branden. 8. juli, kl. 16.55. Brand i en ældre etageejendom. En overophedning af en glemt tændt kogeplade fik størknet forurenet fedt i emhættens metalfilter til at smeltet og dryppe ned på den overophedede gryde og kogezone og bryde i brand. Beboeren i lejligheden, en 37-årig mand, var fundet død på gulvet i lejligheden. 9

1. august kl. 04.09. En defekt ved kølefryseskabets kompressor. Installationerne i annekset var forsynet via en gruppeafbryder isat en 16 A sikring og var ikke beskyttet af fejlstrømsafbryder. Kølefryseskabet var tilsluttet via en toleder forlængerledning til en stikkontakt uden beskyttelsesledning. I forbindelse med branden omkom anneksets beboer. 2. september kl. 05.13. Brand i et byhus. Bordlampe, der blev fundet i sengen, var årsagen til branden. Røgsværtningen af vindueskarmen viser, at lampen er faldet ned i sengen før eller meget tidligt i brandforløbet. Husets mandlige beboer omkom. 22. september kl.01.56. Brand i to-værelses lejlighed på plejehjem. En termokande og en sokkel til en kogekande var smeltet på en tændt kogeplade i et tekøkken. En 73-årig kvinde blev reddet ud. men døde umiddelbart efter, sandsynligvis af røgforgiftning. 22. oktober kl. 02.45. Brand i et 1 plans rækkehus. Et ældre fjernsynsapparat i stuen var årsagen til branden. Det var højst sandsynligt en sikring for strømforsyningen deri, som var overbrændt. Beboeren af lejligheden, en 98-årig kvinde, omkom i forbindelse med branden. 28. december kl. 19.51. Brand i et sommerhus. en beskadigelse (formentligt musegnav) af et kabel, der var ført under gulvet, har medført lysbuedannelse mellem lederne, og varmen fra denne lysbuedannelse har forårsaget antændelse af brandbare materialer. I forbindelse med branden omkom husets 64-årige mandlige beboer. 10

Brandsted Et brandsted defineres som det sted, branden er opstået. Her skelnes overordnet mellem erhverv og bolig med underliggende grupperinger. Erhverv opdeles i institutioner, underholdning mv., landbrug og gartneri, kontor og forretning, industri og værksted, elforsyning og en blandet gruppe, der hedder andet. Bolig er opdelt i en- og tofamiliehuse, etagebolig og fritidshuse. Figur 5: Fordelingen af elbrande på brandsted Erhverv Bolig I alt Brandsted 31% 69% 100% En- og tofamiliehus 65% 45% Etagebolig 27% 18% Landbrug og gartneri 32% 10% Industri og værksted 19% 6% Institutioner, underholdning m.v. 22% 7% Kontor og forretning 11% 3% Fritidshus 8% 6% Elforsyning 14% 4% Andet 2% 1% I alt 100% 100% 100% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Ser man nærmere på detaljerne under kategorien bolig fremgår det, at størstedelen af elbrandene sker i underkategorien en- og tofamiliehuse, hvor 65 procent af brandene i boliger opstår, mens 27 procent opstår i etageboliger (se figur 5). Denne fordeling er stort set uændret i forhold til de foregående år. Hvis man kigger på fordelingen i et 10-årigt perspektiv, ses et fald i antallet af brande i Etagebolig. Andelen af elbrande i etageboliger har vist en faldende tendens siden år 2001, hvor den var på 37 procent. Andelen af elbrande i fritidshuse udgør en beskeden andel i hele perioden, således knapt 10 procent i 2010. I erhvervssektoren udgjorde brande i landbrug og gartneri den største andel i 2010 fulgt af brande i institutioner, underholdning mv., industri og værksted, elforsyning, og kontor og forretning, Generelt viser billedet, at elbrande i boligsektoren oftest opstår i en- og tofamiliehuse mens det i erhvervssektoren er i landbrug og gartneri efterfulgt af institutioner, underholdning m.v. og elforsyning. 11

Brandstiftere (hvorfra branden udviklede sig) Som det fremgår af figur 6, er husholdningsapparater og installationer de to største brandstiftere igen i 2010, idet de står for næsten trefjerdedele af alle elbrande. Figur 6: Registrerede brandstiftere Elforsyning 4% Husholdningsapparater 38% Installation 36% Belysning 5% TV, radio, edb o.l. 10% Maskinanlæg 7% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Opgørelsen af brandstiftere er særligt interessant for Sikkerhedsstyrelsen, idet det giver en indikation af, hvorvidt der er materielgrupper, som hyppigere end andre forårsager brand. Oplysningerne bliver brugt som et led i at evaluere tidligere gennemførte kampagner og til at planlægge fremtidige indsatsområder. 12

Brande opstået i husholdningsapparater Husholdningsapparater udgør 38 procent af brandstifterne ved elbrande. I 2010 er det som i 2009 komfurer, køleskabe og frysere, der forårsager størstedelen af elbrandene. Komfurbrande skyldes oftest menneskelige fejl. Brandene opstår, fordi brugeren glemmer at slukke eller kommer til at tænde komfuret ved en fejl. De kan også forårsages af, at der lægges viskestykker, aviser eller andre letantændelige ting for tæt på det tændte komfur. Figur 7: Registrerede brandstiftere blandt husholdningsapparater Køleskab, fryser 17% Varmepude og tæppe 5% Tørretumbler, tørreskab 6% Varmeblæser 7% Andre 23% Støvsuger, emhætte o.l. 4% Komfur, ovn 38% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Udover komfurer og ovne, der udgør den største risiko som brandstifter i 2010 (38 %), er det køleskab/fryser, der udgør den største risiko for brand med 17 %. Resten af brandene er mere jævnt fordelt mellem de øvrige grupper. 13

Figur 8: Brande opstået i øvrige brugsgenstande Edb-anlæg, kontormaskiner 13% TV 39% Andre elektroniske apparater 39% Radio, musikanlæg 6% Video o.l. 3% Figur 8 viser fordelingen af brandstiftere blandt øvrige brugsgenstande. Her er kategorien tvapparater igen den hyppigste brandstifter sammen med andre elektroniske apparater. Edbanlæg og kontormaskiner er i 2010 repræsenteret med 4 tilfælde, hvilket er et kraftigt fald i forhold til 2009, hvor der var 7 tilfælde. Brande opstået i elektriske installationer I kategorien brande i elektriske installationer er der registeret 110 hændelser. Det er en smule over niveauet fra 2009, hvor der blev registreret 106 hændelser. Figur 9: Brandstiftere blandt installationer Antal 60 50 40 30 20 10 0 Kabel, installationsledning Til- og forlængerledning Tavle, koblings- og manøvreudstyr Afbryder, stikkontakt, dåse o.l. Kategorien installationer er inddelt i fire undergrupper, hvor undergruppen kabel, installationsledning står for de fleste tilfælde, nemlig 54, hvilket er 7 flere end i 2009. Tavle, koblingsog manøvreudstyr ligger på 32 mod 29 sidste år. Kategorierne Til og forlængerledning og Afbryder, stikkontakt, dåse o.l. ligger på 13 hhv. 11 tilfælde i 2010. 14

Brandårsag Brandårsagen er det, som forårsagede, at brandstifteren brød i brand. 5 % af registreringer er uopklarede. Selvom der er tale om uopklarede fejl, er man sikker på, at der er tale om elbrande, det fremgår nemlig af varmeudviklingen. Når brande registreres som uopklarede, kan det skyldes to ting. Enten har branden været så kraftig, at materiellet eller installationen er så skadet, at det er umuligt at fastslå brandårsagen. Det kan også skyldes, at Sikkerhedsstyrelsens kun har kendskab til branden fra et presseklip, som ikke har været detaljeret nok til at fastslå en årsag. Figur 10: Årsager til registrerede elbrande i 2010 Isolationsfejl 7% Gnaverangreb 4% Uopklaret fejl 8% Løs forbindelse 2% Forkert anvendelse 12% Fugt, beskadigelse eller overspænding 17% Fejl ved materiel, hjemmelavede produkter 50% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Fejl ved materiel er den hyppigste årsag til elbrand, som tegner sig for 43 procent af alle hændelser. Denne andel udgjorde i 2009 35 procent. Isolationsfejl udgør 5 procent mod 14 procent i 2009, og ælde udgør 2 procent, hvilket er uforandret i forhold til sidste år. Forkert anvendelse udgør 19 procent mod 17 procent i 2009, mens beskadigelse og fugt udgør 17 procent mod 16 procent i 2009. Inden for kategorien Fejl ved materie, er underkategorien hjemmelavede produkter den hyppigste brandårsag med en andel på 58 procent. Fugt, beskadigelse eller overspænding er den næsthyppigste brandårsag med 19 procent af alle brande. Isolationsfejl står for 8 procent af alle fejl, gnaverangreb 4 procent og løs forbindelse står for 2 procent. 15

Brugsgenstande Brandårsagen er også analyseret for madlavningsapparater og køleskabe, vaskemaskiner o.l. Disse to grupper af husholdningsapparater står for den største andel af elbrande inden for brugsgenstande. Figur 11: Brandårsager for madlavningsapparater Isolationsfejl 2% Fejl ved materiel, hjemmelavede produkter 9% Uopklaret fejl 5% Fugt, beskadigelse eller overspænding 21% Forkert anvendelse 63% Figur 11 viser brandårsagen for madlavningsapparater, som har forårsaget i alt 43 brande i 2010. Den hyppigste brandårsag er som i de tidligere år Forkert anvendelse, der omhandler hændelser, hvor man placerer noget ovenpå eller meget tæt på komfuret eller brødristeren. Det kan være viskestykker, aviser og andre letantændelige ting. Der er registreret 27 sådanne hændelser i 2010. Den næsthyppigste brandårsag er Fugt, beskadigelse eller overspænding, der tegner sig for en femtedel af brandene svarende til 9 hændelser i 2010. Figur 12: Brandårsager ved køleskabe, vaskemaskiner o.l. Uopklaret 5% Isolationsfejl 5% Forkert anvendelse 5% Fugt, beskadigelse eller overspænding 18% Fejl ved materiel, hjemmelavede produkter 67% c I figur 12 ses brandårsagen for brande opstået i køleskabe, vaskemaskiner o.l. For denne produktkategori er to tredjedele af alle brandene forårsaget af Fejl ved materiel, hjemmelavede produkter. I 2010 er der registreret 25 hændelser i denne kategori, hvilket er lidt højere end i 2009 (18 elbrande). 16