DESITEK A/S DESITEK A/S. - ATEX-forum 18. november DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESITEK A/S DESITEK A/S. - ATEX-forum 18. november DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016"

Transkript

1 DESITEK A/S DESITEK A/S - ATEX-forum 18. november 2014

2 Eksplosionstrekanten Gas / støv Luft / ilt Tændkilde

3

4 Oil refinery Pertamina, Cilacap/Java, 1995: 7 tanks burned out due to a lightning strike

5 Agenda Lynbeskyttelsesstandarden Separationsafstand isoleret lynbeskyttelse Lynindfangere og Ex-zoner Anvendelse af skillegnistgab over isolerende flanger Overspændingsbeskyttelse af egensikre kredse - Ex(i)

6 Lynbeskyttelsesstandard DS/EN IEC Lightning threat IEC Lightning risk LP LP: Lightning Protection LPS SPM LPS: Lightning Protection System SPM: Surge Protection Measures IEC IEC Protection measures

7 Lyn-parametre DS/EN

8 Separationsafstand

9 Lynbeskyttelse udlignet direkte til ledende installationer ROOF direct connection connection via isolating spark gap FIRST FLOOR GROUND FLOOR data lines BASEMENT CPU TB MEB TB: terminal board MEB: main earthing busbar

10 Isoleret lynbeskyttelse ROOF separated system s FIRST FLOOR GROUND FLOOR data lines BASEMENT CPU TB MEB TB: terminal board MEB: main earthing busbar

11 Kurveform (test procedure) Lynstrøm vs. induceret strøm 100 ka 1 2 I (ka) 80 ka 60 ka Wave shape µs i max. ka Q As W/R J/Ω 10/ , /20 5 0,1 0, ka 40 ka 1 20 ka 2 20 µs 200 µs 350 µs 600 µs 800 µs 1000 µs t (µs)

12 Isoleret lynbeskyttelse S1 S1 isolated connection exhaust gas stack s s Ex zone 1 / 2 measuring and control conductors, intrinsically safe MEB natural gas compressor

13 Definitionen af separationsafstand = Afstanden mellem to ledende dele, hvor ingen farlige gnister kan forekomme

14 Separationsafstand (s) Problematisk installation af ledende installationer k c s =k i l [m] k m s k c class of LPS k i I 0.08 II 0.06 III und IV 0.04 l k m electric conductor MDB with SPD Material in the separation section air 1 k m Concrete / brick 0.5 DEHNiso 0.7* MDB: Main Distribution Board SPD: Surge Protective Device Ref.: IEC :2010; Annex E, Figure E.38 modified

15 Separationsafstand ikke overholdt! Forkert installation s s s: separation distance

16 Nærføring til den elektriske installation! Forkert installation

17 Isoleret indfanger-system Opgave med DEHNiso Afstands-holdere Ref.: Wettingfeld GmbH + Co. KG, Krefeld

18 Lynbeskyttelsessystem Skematisk diagram Opbevarings-tank Air-termination system only suitable for protecting electrical equipment such as FIDs, cameras, measuring and control equipment, lights, etc. ϑ FID Lightning equipotential bonding Lightning current arrester Lightning equipotential bonding Stored measuring circuit air-termination rod s s earth-termination system type B: ring earth electrode storage tank FID: Flame ionisation detector

19 Kompressor station

20 Jording og potentialudligning af tank-farme

21 Jording og potentialudligning

22 Lynindfangere Og Ex-zoner

23 Lynindfangere og Ex-zoner

24 Lynindfangere og Ex-zoner Den geometriske beskyttelsesmodel

25 Lynindfangere og Ex-zoner Den geometriske beskyttelsesmodel

26 Lynindfangere og Ex-zoner Den geometriske beskyttelsesmodel

27 Lynindfangere og Ex-zoner

28 Lynindfangere og Ex-zoner

29 Lynindfangere og Ex-zoner

30 Lynindfangere og Ex-zoner

31 Anvendelse af skillegnistgab Over isolerende flanger

32 Anvendelse af skillegnistgab

33 Installation of EXFS 100 detail electric actuator, e.g. MOV (motor operated valve) EXFS 100 Insulating flange 16 mm² Cu cathodic corrosion protection ground earth-termination system

34 5 punkter for valg og korrekt installation af Ex skillegnistgab 1. Lynbeskyttelsesklasse (LPL) DS/EN Isolationsniveau for den isolerende flange 3. Valg af skillegnistgab 4. Længde på forbindelsesledning 5. Koordinering mellem isolerende flange og skillegnistgab

35 1. Risiko for lynnedslag og overspændinger for rørsystemer Strøm-deling S1

36 1. Lynstrømsparametre DS/EN Current parameters First short stroke Peak current Symbol Unit I II III IV LPL I ka Short stroke charge Q short C Specific energy W/R MJ/Ω Time parameters T 1 /T 2 µs/µs 10/350 Average steepness di/dt ka/µs

37 1. Lynstrømsparametre ved valg af skillegnistgab Strømdeling 50:50 Current parameters First short stroke Peak current Short stroke charge Specific energy Symbol Unit I II III IV LPL I ka Q short C W/R MJ/Ω Time parameters T 1 /T 2 µs/µs 10/350 Average steepness di/dt ka/µs

38 2. Isolationsniveau for den isolerende flange AfK recommendation No. 5, July 2010: Cathodic corrosion protection in potentially explosive atmospheres Two classifications: Class 1 U PW : 5 kv rms Class 2 U PW : 2.5 kv rms Insulating joint U PW

39 3. Valg af skillegnistgab et par vigtige punkter AfK recommendation no. 5 I henhold til EN : (Krav og test af skillegnistgab (ISG) til lynbeskyttelsesanlæg) Lynstrømsbærende: class H eller N Lyn impuls I imp (10/350 µs): 100 ka (H), 50 ka (N) Impuls overslagsspænding U as (1,2/50 µs) (Class 1 U pw 5 kv): 2,5 kv (Class 2 U pw 2,5 kv): 1,25 kv ATEX certifikat/mærkning for relevant installationssted

40 4. Længde på forbindelsesledning Længde på forbindelsesledning? 300 mm ok > 300 mm bevis at koordineringen mellem gnistgab + ledning og den isolerende flange er ok

41 4. Længde på forbindelsesledning (di/dt) max (di/dt) max L R of the connecting cable

42 4. Spændingsfald over forbindelsesledning Voltage drop [kv] steepness: steepness: steepness: Connecting cable length [cm]

43 5. Koordinering mellem isolerende flange og skillegnistgab insulating joints

44 Overspændingsbeskyttelse Egensikre kredse Ex(i)

45 Kerosintank i Holland eksploderer efter lyn i Årsag: Manglende beskyttelse på målekabel.

46 Overspændingsbeskyttelse af egensikker kreds - Ex(i)

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg 12.03.2013 Energinet.dk Temadag 1 Agenda ved Energinet.dk Temadag 12.03.13 Kort præsention af tyske DEHN+Söhne GmbH og deres danske afdeling DESITEK A/S

Læs mere

DESITEK A/S. DEHNconcept. Optimalt design og projektering af ydre lynbeskyttelse.

DESITEK A/S. DEHNconcept. Optimalt design og projektering af ydre lynbeskyttelse. DESITEK A/S DEHNconcept Optimalt design og projektering af ydre lynbeskyttelse www.desitek.dk 2 Optimalt design og projektering af ydre lynbeskyttelse i henhold til DS/EN 62305 I tillæg til vores globalt

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

REDEGØRELSE OM LYN OG LYNBESKYTTELSE

REDEGØRELSE OM LYN OG LYNBESKYTTELSE REDEGØRELSE OM LYN OG LYNBESKYTTELSE Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S Publikation nr. 6006 / DK / 0307 Redegørelsen omfatter vurdering af risiko for direkte lyn i bygninger og anlæg, samt

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

TDC 4 Indoor voltage transformers

TDC 4 Indoor voltage transformers Medium Voltage Product TDC 4 Indoor voltage transformers Highest voltage for equipment [kv] 3.6-12 Power frequency test voltage, 1 min. [kv] 10 - Lightning impulse test voltage [kv] Max. rated burden,

Læs mere

UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,

UNISONIC TECHNOLOGIES CO., UNISONIC TECHNOLOGIES CO., 3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR DESCRIPTION 1 TO-263 The UTC series of three-terminal negative regulators are available in TO-263 package and with several fixed output

Læs mere

Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB

Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB CPR-performance: Eca Conductor material: copper, bare Conductor class: class 5 = fine stranded Insulation: PVC TI1 Sheathing material: PVC YM2 Colour outer sheath: grey

Læs mere

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato:

WIO200A INSTALLATIONS MANUAL Rev Dato: WIO200A INSTALLATIONS MANUAL 111686-903 Rev. 1.01 Dato: 10.01.2013 Side 1 af 14 Contents Contents... 2 Introduction... 3 Pin assignment of the terminal box connector for customer... 4 Pin assignment of

Læs mere

Redegørelse om lynrisiko og lynbeskyttelse under iagttagelse af IEC/EN/DS

Redegørelse om lynrisiko og lynbeskyttelse under iagttagelse af IEC/EN/DS Konsulentfirma i elsikkerhed Redegørelse om lynrisiko og lynbeskyttelse under iagttagelse af IEC/EN/DS 62305-2 Redegørelsen omfatter vurdering af risiko for direkte lyn i bygninger og anlæg, samt risiko

Læs mere

DESITEK A/S. DEHN beskytter solcelleanlæg. www.desitek.dk

DESITEK A/S. DEHN beskytter solcelleanlæg. www.desitek.dk DESITEK A/S DEHN beskytter solcelleanlæg www.desitek.dk Udnyt solens kraft Solcelleenergien er én af de stærkeste teknologier inden for udviklingen af grøn energi, og det forventes at den strøm, der i

Læs mere

Udfordringen: Enorme skader på grund af ca. 1,5 mio. lyn i Tyskland om året.

Udfordringen: Enorme skader på grund af ca. 1,5 mio. lyn i Tyskland om året. Udfordringen: Enorme skader på grund af ca.,5 mio. lyn i Tyskland om året. Mennesket har altid været fascineret af lyn. Samtidig udgør de dog også en fare for mennesket og dets omgivelser, som vi ikke

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 2 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 2 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 2 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

Metal Oxide Varistor:TVM-B Series

Metal Oxide Varistor:TVM-B Series Features 1. RoHS compliant 2. High surge suppress capability 3. EIA size 0402 ~ 2220 4. Operating voltage: 5.5 ~ 85 Vdc 5. Bidirectional and symmetrical V/I characteristics 6. Multilayer ceramic construction

Læs mere

Lithium-Ion Jump-Starters / Jumper Cables

Lithium-Ion Jump-Starters / Jumper Cables AUTOMOTIVE Lithium-Ion Jump-Starters / Jumper Cables Lithium-Ion Jump-Starter 1300: Part No. DRLJS130 1300 4 6 8 cylinder (6 liter gas 3 liter diesel) SafeJump technology prevents sparking and protects

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk Nyt i standarder 1 2 1 Hvad handler det om? 3 EX Grundbegreber 4 EX Grundbegreber 2 Hvad handler det om? 5 EX Grundbegreber Hvorfor skete det? 6 EX Grundbegreber 3 Regulativ for el installationer fra 1926

Læs mere

2009 Niels Winther. Danfoss Water Controls Presentation

2009 Niels Winther. Danfoss Water Controls Presentation 2009 Niels Winther Danfoss Water Controls Presentation Vandinstallationer Komponenter for tilbagestrømnings sikring fra Danfoss Water Controls 280 empl. +40 in Euroland. The 4 Hubs Burgundy 110 empl. Euro

Læs mere

LF-8750 GENERATOR Industrial Park Road Van Buren, AR (866)

LF-8750 GENERATOR Industrial Park Road Van Buren, AR (866) LF-8750 GENERATOR 2205 Industrial Park Road Van Buren, AR 72956 www.lifanpowerusa.com (866) 471-7464 LF-8750 GENERATOR 1 GENERAL GASOLINE ENGINE 1 2 Bolt M6 12 29 3 Cylinder head cover Assy 1 4 Gasket,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove Manual Transmission Remove and Install (,0 DOHC 8V Engine) (6 4 0) Workshop Equipment Transmission jack Materials Brake fluid (Super Dot 4) ESD-M6C57-A Remove. Standard preparatory measures: Make a note

Læs mere

ME6212. High Speed LDO Regulators, High PSRR, Low noise, ME6212 Series. General Description. Typical Application. Package

ME6212. High Speed LDO Regulators, High PSRR, Low noise, ME6212 Series. General Description. Typical Application. Package High Speed LDO Regulators, High PSRR, Low noise, Series General Description The series are highly accurate, low noise, CMOS LDO Voltage Regulators. Offering low output noise, high ripple rejection ratio,

Læs mere

Spare parts ASC 5300 G V5

Spare parts ASC 5300 G V5 Front view ASC 5300 G Process display Art.Nr.:4441600088 LP Gauge Art.Nr.:4440600221 Cover gauge group Art.Nr.:4443900278 Printer ASC G-Version Art.Nr.:4441600178 Paper for printer ASC Art.Nr.:4445900088

Læs mere

Klapventil til eksplosionsisolering

Klapventil til eksplosionsisolering beskyttelsesystem Klapventil til eksplosionsisolering type CARZ-N er designet som beskyttelsessystem til at forhindre tilbageslag af trykbølger og flammer, opstået ved en eksplosion, som returnerer gennem

Læs mere

Risiko-og behovsanalyse IEC ,,Risk management

Risiko-og behovsanalyse IEC ,,Risk management Risiko-og behovsanalyse IE 62305-2,,Risk management Af Ernst Boye Nielsen,, oversat og redigeret uden ansvar! Norm grundlag! 1 Indhold: Indledning - definitioner Kilder til skader typer af skader Antallet

Læs mere

Mere sikkerhed i eltavlen CI-afledere med integreret for-sikring.

Mere sikkerhed i eltavlen CI-afledere med integreret for-sikring. Mere sikkerhed i eltavlen CI-afledere med for-sikring www.desitek.dk 1 Integreret sikring 1 2 Integreret sikringsovervågning 2 3 Tydelig pladsbesparelse 3 Innovativ løsning med tydelig pladsbesparelse

Læs mere

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN BEK nr 9381 af 16/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Indholdsfortegnelse Den fulde tekst STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

EASYLINE CV 48 V. LED Drivers CV. EasyLine 48 V C-L , Typical Applications Shop lighting for 48 V systems Furniture lighting

EASYLINE CV 48 V. LED Drivers CV. EasyLine 48 V C-L , Typical Applications Shop lighting for 48 V systems Furniture lighting LED Drivers CV EASYLINE CV 48 V EasyLine 48 V C-L 186691, 186692 Typical Applications Shop lighting for 48 V systems Furniture lighting EasyLine 48 V C-L VERY COMPACT SHAPE VERY LOW RIPPLE CURRENT POWER

Læs mere

Sikringsindsatse; standard og special varianter

Sikringsindsatse; standard og special varianter Sikringsindsatse; standard og special varianter Rette produkt Til rette opgave 17/03/2017 01 Sikringsindsatse Sikringsindsatse er tavler med aktive komponenter og er derfor CE-mærket og godkendt i henhold

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Spare parts ASC 3000 G V11 SKU:

Spare parts ASC 3000 G V11 SKU: Spare parts ASC 3000 G Prozessanzeige LED ASC Art.Nr.:4441600088 Low pressure gauge ASC Art.Nr.:4440600046 Cover gauge group Art.Nr.:4443900278 Printer ASC G-Version Art.Nr.:4441600178 Paper for printer

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Modulerende kuglehane

Modulerende kuglehane 690 Modulerende kuglehane Cim 690 Modulerende kugleventil Cim 690 kuglehane er en modulerende ventil på grund af venturi boring som gør det muligt at op linear eller logaritmisk flow. Cim 690 kuglehaner

Læs mere

Elektriske lavspændingsinstallationer Del 4-444: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

Elektriske lavspændingsinstallationer Del 4-444: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Dansk standard DS/HD 60364-4-444:2010 (SIK) 2015-12-01 Elektriske lavspændingsinstallationer Del 4-444: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Beskyttelse mod spændingsforstyrrelser og elektromagnetiske forstyrrelser

Læs mere

Sikringsindsatse; standard og special varianter

Sikringsindsatse; standard og special varianter Sikringsindsatse; standard og special varianter Rette produkt Til rette opgave 11/07/2017 01 Sikringsindsatse Sikringsindsatse er tavler med aktive komponenter og skal derfor CE-mærkes og godkendes i henhold

Læs mere

Masteindsatse nu og i fremtiden!

Masteindsatse nu og i fremtiden! Masteindsatse nu og i fremtiden! 22 03-2015 af Adnan Özari Civilingeniør, adm. Dir. og ejer af Danintra Medlem af DS/S-349 vejudstyr den danske CEN gruppe Aktiv i tecnical committy TC 226 working group

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

SIXTY-SPEED MUFFE. Til 72 kv med koldkrympsteknologi

SIXTY-SPEED MUFFE. Til 72 kv med koldkrympsteknologi SIXTY-SPEED MUFFE Til 72 kv med koldkrympsteknologi Hvad er koldkrymp Der findes til 72,5 kv forskellige muffeteknologier, hvoraf de vigtigste er varmkrymp, pre-moulded og koldkrymp. I en varmkrymp muffe

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

Jording af elektriske anlæg over 1 kv a.c.

Jording af elektriske anlæg over 1 kv a.c. Dansk standard DS/EN 50522:2011 1. udgave 2011-01-06 Jording af elektriske anlæg over 1 kv a.c. Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c. DS/EN 50522 København DS projekt: M233902 ICS: 29.240.01

Læs mere

slicers KRAJALNICE tel /gastroparts.global /gastroparts.global

slicers KRAJALNICE   tel /gastroparts.global /gastroparts.global KRAJANICE www.gastroparts.com [email protected] tel. +48 56 657 00 68 /gastroparts.global /gastroparts.global adjustment knobs 1 2 3 symbol 1 697509 0-13 55 4 5 6 7 shaft shaft length handle

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Netsystemer forsyningssystemer og jordforbindelser. Transientbeskyttelse, skal/skal ikke.

Netsystemer forsyningssystemer og jordforbindelser. Transientbeskyttelse, skal/skal ikke. IDA Elteknik Status på de nye stærkstrømsbekendtgørelser Netsystemer forsyningssystemer og jordforbindelser. Transientbeskyttelse, skal/skal ikke. Indlæg ved konference d. 12. og 20. juni 2018, af; Ernst

Læs mere

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung.

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung. DOL 15 SENSOR DA Teknisk brugervejledning EN Technical user s guide DE Technisches Bedienungsanleitung www.dol-sensors.com DA TEKNISK BRUGERVEJLEDNING 1 Produktbeskrivelse DOL 15 er en universel fuldelektronisk

Læs mere

PROJEKTERING AF LYNBESKYTTELSE AF KONTORBYGGERI

PROJEKTERING AF LYNBESKYTTELSE AF KONTORBYGGERI PROJEKTERING AF LYNBESKYTTELSE AF KONTORBYGGERI INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM 6. SEMESTER STÆRKSTRØM (29.03.04) AF: Benjamin Nielsen Studie nr. 13050 Daníel Sigurbjörnsson Studie nr. 13924 Martin Todbjerg

Læs mere

Den rette beskyttelse. til. Solcelleanlæg

Den rette beskyttelse. til. Solcelleanlæg Den rette beskyttelse til Solcelleanlæg Tlf. 70108888 FORDELE, INDSATSOMRÅDER OG FORSKRIFTER Transientbeskyttelse spiller en vigtig rolle i dagens teknologiske/informationstekniske samfund. Citel er specialist

Læs mere

Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse

Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse DESITEK A/S MEMBER OF DEHN GROUP Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse Oversigtskatalog 2008 Lynbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse Sikkerhedsværktøj ... Med sikkerhed DESITEK Indhold OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE

Læs mere

Flight Medical Innovations Ltd Product Catalogue. LIT-0139 A Product Catalogue

Flight Medical Innovations Ltd Product Catalogue. LIT-0139 A Product Catalogue Flight Medical Innovations Ltd. 2019 Product Catalogue Flight 60 Ventilator Piston Single Limb Ventilator (SL) V60-1012 Flight 60 SL Symbol keypad V100-0001- PK Flight 60 SL Symbol keypad, Internal O2

Læs mere

APG 3009 Parts Manual

APG 3009 Parts Manual APG 3009 Parts Manual APG3009-A-0I-JD HEAD COVER COMP. BOLT JF340-A-01 $1.50 $3.00 APG3009-A-02-JD HEAD COVER WASHER COMP. JF340-A-02 $0.20 $0.40 APG3009-A-03-JD WASHER COVER PACKING JF340-A-03 $0.20 $0.40

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

Proportional pressure regulators VEAA

Proportional pressure regulators VEAA Key features Innovative Versatile Reliable Easy to install Silent operation Very low power consumption High precision Integrated piezo technology In-line valves Sub-base valves Simple electrical and pneumatic

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TRANSIENTBESKYTTELSE AF GADE- OG VEJBELYSNINGS- ARMATURER

VÆRD AT VIDE OM TRANSIENTBESKYTTELSE AF GADE- OG VEJBELYSNINGS- ARMATURER VÆRD AT VIDE OM TRANSIENTBESKYTTELSE AF GADE- OG VEJBELYSNINGS- ARMATURER 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Typer af overspændinger... 4 2.1 Midlertidig overspænding... 4 2.2 Koblingstransienter...

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Metal Oxide Varistor:TVR Type

Metal Oxide Varistor:TVR Type Features. RoHS compliant 2. Body size Ф5~ Ф 20mm 3. Wide operating voltage range:vac ~ 0Vac 4. Large withstanding surge current capability: ~ 6500 (@8/20) 5. Radial lead resin coated 6. Excellent clamping

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 [email protected] www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund Vækst for dansk erhvervsliv - Kvalitet for det danske samfund ATEX Forum i Vejen 2016-03-30 Lidt af hvert René Nielsen Dansk Standard Indhold EN ISO 80079-36 Nye oversættelser på vej UK Myndigheder og

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Produkt datablad Karakteristika ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Head til pilot lys Kompatibilitet Integral LED Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Eksplosionssikring i Træpille Industrien

Eksplosionssikring i Træpille Industrien Eksplosionssikring i Træpille Industrien Præsentation af Gustaf Fagerberg A/S ved Erik Wienke Hvad skal der til for at en eksplosion kan opstå? (koncentration) Ilt Dispersion Lukket volumen Brændstof (koncentration)

Læs mere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 1: Generelle krav

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 1: Generelle krav Dansk standard Tillæg DS/IEC 60335-1/A1:2013 + Corr 1:2014 1. udgave 2014-05-08 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 1: Generelle krav Household and similar electrical appliances

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

ATEX og Maskindirektivet CE & Ex mærkning, risikovurderinger og interfaces

ATEX og Maskindirektivet CE & Ex mærkning, risikovurderinger og interfaces ATEX og Maskindirektivet CE & Ex mærkning, risikovurderinger og interfaces Ex FORUM 29. november 2018 1 Divisions Testing, Training, Inspection, Research, Consultancy Building and construction Agrotech

Læs mere