GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz"

Transkript

1 GRUNDFOS DTÆFTE ydro Solo-E Komplette trykforøgeranlæg 50/60 z

2 ydro Solo-E Indholdsfortegnelse 1. Produktintroduktion 3 Indledning nvendelse Egenskaber Produktdata 4 Ydelsesoversigt Typenøgle Driftsbetingelser Konstruktion 7 nlægskomponenter Installation 8 Mekanisk installation Eltilslutning Nulstil efter vandmangel Styring af CRE-pumper 11 Kommunikation med CRE-pumper Funktionsoversigt Kurvebetingelser 14 Sådan læses kurvediagrammerne Kurvediagrammer og tekniske data 15 ydro Solo-E med CRE ydro Solo-E med CRE ydro Solo-E med CRE ydro Solo-E med CRE ydro Solo-E med CRE ydro Solo-E med CRE ydro Solo-E med CRE ydro Solo-E med CRE Tilbehør 23 Grundfos GO Tørløbssikring Grundfos Product Center 24 2

3 ydro Solo-E 1 1. Produktintroduktion Indledning Grundfos ydro Solo-E-trykforøgeranlæg er en nøglefærdig løsning der gør det muligt at opretholde et konstant tryk i dit anlæg. ydro Solo-E består af en Grundfos CRE-pumpe med afspærringsventil, kontraventil, afgangsledning, tryktransmitter, manometer og trykbeholder. ydro Solo-E er klar til brug ved levering. nvendelse ydro Solo-E anvendes i anlæg hvor det er afgørende at kunne opretholde et konstant tryk. ydro Solo-E er således egnet til følgende: klyngehuse boligblokke skoler hoteller eller pensioner kontorbygninger industrielle vandforsyningsanlæg vandbehandlingsanlæg vandfiltreringsanlæg mindre industrivirksomheder Vaske- og renseanlæg. Produktintroduktion Egenskaber Pumpe Kontraventil fspærringsventil Tryktransmitter Manometer TM nem installation konstant tryk hastighedsreguleret pumpe lavt energiforbrug intet behov for motorbeskyttelse kompakt løsning. Fig. 1 Principskitse af ydro Solo-E 3

4 2 ydro Solo-E Produktdata 2. Produktdata Ydelsesoversigt Bemærk: Uanset indgangsfrekvensen er 100 %-hastigheden for CRE-pumper ca min-1. TM

5 ydro Solo-E 2 Typenøgle Eksempel ydro Solo -E CRIE 15-3 U BCDE Navn nlægstype E: E-pumpe S: S-pumpe Produktdata Spændingskode U1: 3 x V, N, PE, 50/60 z U2: 3 x V, PE, 50/60 z U7: 1 x V, PE, 50/60 z U8: 1 x V, N, PE, 50/60 z UX: Særlig mærkespænding (CSU-variant) Konstruktion : Standardprogram B: ovedafbryder eller styring, vægmonteret med 5 m kabel Startmetode : E B: DO C: SD Materialekombination : fgangsmanifold i rustfrit stål og standardventil B: fgangs- og tilgangsmanifold i rustfrit stål C: Manifold i galvaniseret stål D: Manifold og bundramme af galvaniseret stål. X: Kundetilpasset Drikkevandsgodkendelser : CS-godkendte komponenter B: Belgaqua-godkendte komponenter D: DVGW-godkendte komponenter K: KIW-godkendte komponenter N: NFS-godkendte komponenter V: WRS-godkendte komponenter W: WRS-godkendt anlæg Y: Ingen særlig godkendelse Tilvalg : Standardhydraulik B: Bundramme C: Bundramme med maskinsko D: Sensor som tørløbssikring E: Pressostat som tørløbssikring F: Niveauafbryder som tørløbssikring G: CIM-modul er inkluderet : Uden kontraventil : Kontraventil på tilgangssiden M: Manometer på tilgangssiden S: CSU-variant U: ille motor X: Mere end fem tilvalg 5

6 2 ydro Solo-E Produktdata Driftsbetingelser Medietemperatur 0-70 C Omgivelsestemperatur CRE 0,37-11 kw 0-50 C Minimumstilgangstryk Minimumstilgangstrykket i mvs som kræves for at undgå kavitation i pumpen, beregnes som følger: pb = pb x 10,2 - NPS - f - v - s = Barometerstand i bar. Barometerstanden kan om nødvendigt sættes til 1 bar. Net Positive Suction ead i mvs. NPS = flæses på NPS-kurven ved den maksimale kapacitet som pumpen kommer til at køre med. f = Friktionstab i tilgangsrør i mvs. v = Damptryk i mvs. s = Sikkerhedsmargin på min. 0,5 mvs. Maksimalt tilgangs- og anlægstryk Internationalt program Eksempel på tilgangs- og anlægstryk fgangstrykket justeres automatisk i henhold til tilgangstrykket ved hjælp af trykbeholderen så det sikres at anlægstrykket forbliver konstant og ikke overstiger det maksimale anlægstryk. Eksempel Der er valgt en CRE , og anlægget har følgende karakteristika: Maksimalt anlægstryk: 10 bar Tilgangstryk: 7 bar Ønsket anlægstryk: 9 bar Pumpen må gerne starte ved et tilgangstryk på 7 bar og skaber et afgangstryk på 9 minus 7 svarende til 2 bar. nlægstrykket er således stadig 9 bar og overstiger ikke det maksimale anlægstryk på 10 bar. Sydeuropæisk program Maks. tilgangstryk [bar] nlægstryk [bar] CRE 1-4, 1-9 CRE 1-13, 1-17 CRE 3-4, 3-8, 3-11 CRE 3-11, 3-15 CRE 5-2, 5-5, 5-9 CRE 5-12 CRE 10-1, 10-3 CRE 10-5 CRE 15-2 CRE 15-3, 15-4 CRE 20-2, 20-3 CRE CRE 45-1 Maks. tilgangstryk [bar] nlægstryk [bar] CRE 1-4, 1-6, 1-9, 1-13, 1-17 CRE 3-4, 3-5, 3-8, 3-11, 1-15 CRE 5-2, 5-4, 5-5, 5-9 CRE 5-12 CRE 10-1, 10-2, 10-3, 10-5 CRE 10-6 CRE 15-2 CRE 15-3, 15-4 CRE 20-2, 20-3 CRE CRE 45-1 Summen af tilgangstryk og løfte må ikke overstige det maksimale anlægstryk. 6

7 ydro Solo-E 3 3. Konstruktion nlægskomponenter En kontraventil, et afgangsrør af rustfrit stål (EN/DIN eller EN/DIN ) og en afspærringsventil er monteret på pumpens afgangsside. fgangsrøret er udstyret med en tryktransmitter og en afspærringsventil til manometeret og trykbeholderen. Pumpen er udstyret med en start-/stop-afbryder til forsyningsspændingen. Konstruktion TM Fig. 2 ydro Solo-E Pos. Beskrivelse ntal 1 CRE-pumpe 1 2 Trykbeholder 1 3 Manometer 1 4 fspærringsventil til trykbeholder og manometer 1 5 fspærringsventil 1 6 fgangsrør, rustfrit stål 1 7 Tryktransmitter 1 8 Kontraventil 1 9 Start-/stop-afbryder 1 10 Typeskilt 1 7

8 4 ydro Solo-E Installation 4. Installation Mekanisk installation Placering Placér trykforøgeranlægget i et rum med god ventilation for at sikre tilstrækkelig køling af pumpen. Bemærk: Trykforøgeranlægget egner sig ikke til udendørs installation og må ikke udsættes for direkte sollys. Sørg for tilstrækkelig plads omkring trykforøgeranlægget så operatøren kan arbejde frit. Kapslingsklasse: IP55 Isolationsklasse F. Rør nlægget som ydro Solo-E indbygges i, skal være dimensioneret til pumpens maksimumstryk. De rør der tilsluttes trykforøgeranlægget, skal have en passende størrelse. Montér rørkompensatorer på tilog afgangsrørene for at undgå resonans. Tilslut rørene til afgangsrøret og pumpens tilgangsåbning. Efterspænd trykforøgeranlægget inden idriftsætning. Vi anbefaler at du monterer bærebeslag på tilgangsog afgangssiden. Fundament Placér trykforøgeranlægget på en plan og solid overflade, såsom et betongulv eller -fundament. vis trykforøgeranlægget ikke er udstyret med vibrationsdæmpere, skal det boltes fast til gulvet eller fundamentet. Trykbeholder Trykbeholderen er sat til det korrekte tryk. vis sætpunktet ændres, skal der beregnes et nyt fortryk for at opnå optimal drift. Beregning af fortryk: Fortrykket er lig med 0,7 x sætpunkt trykbeholderens fortryk i et trykløst anlæg. Vi anbefaler at du fylder beholderen med nitrogen TM Fig. 3 Rør Pos. Beskrivelse 1 Rørkompensator 2 Bærebeslag Bemærk: De rørkompensatorer og bærebeslag der er vist i fig. 3, er ikke inkluderet i et standardtrykforøgeranlæg. 8

9 ydro Solo-E 4 Eltilslutning Eltilslutning og beskyttelse skal foretages i henhold til lokale forskrifter. Pumpen skal tilsluttes en ekstern hovedafbryder. Pumpen skal altid jordes korrekt. Bemærk: Da 4,0- til 7,5-kW motorer har en lækstrøm større end 3,5 m, skal de tilsluttes særligt pålidelige og robuste jordforbindelser. Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. en har indbygget termisk beskyttelse mod langsom overbelastning og blokering. Bemærk: Der må ikke tændes og slukkes for strømmen mere end fire gange om dagen. Ekstrabeskyttelse Det er ikke nødvendigt at tilslutte pumpen til en elektrisk installation med et fejlspændingsrelæ. Men hvis du vælger denne ekstra beskyttelse, skal fejlspændingsrelæet være markeret med følgende symboler: Nulstil efter vandmangel utomatisk nulstilling Pressostat CRE-pumpe PS CRE-pumpe PS En digital indgang To start/stop Tre GND (ramme) TM Installation 1-faset Niveauafbryder CRE-pumpe Fejlspændingsrelæet skal afbryde når der registreres fejlstrømme med DC-indhold (pulserende DC). 1 x V, +/- 10 % CRE-pumpe N PE Fig. 4 ECB Start-/stop-afbryder Maks. 10 Forbindelsesdiagram, 1-faset N PE TM S En digital indgang To start/stop Tre GND (ramme) TM faset Fejlspændingsrelæet skal afbryde når der registreres fejlstrømme med DC-indhold (pulserende DC) og glatte DC-fejlstrømme. 3 x 400 V, +/- 10 % 1 Start-/stop-afbryder Maks PE 2 3 TM Fig. 5 Forbindelsesdiagram, 3-faset, 2,2-7,5 kw 9

10 4 ydro Solo-E Installation Manuel nulstilling Pressostat CRE-pumpe PS CRE-pumpe PS En digital indgang Tre GND (ramme) TM Niveauafbryder CRE-pumpe CRE-pumpe S En digital indgang Tre GND (ramme) TM

11 ydro Solo-E 5 5. Styring af CRE-pumper Kommunikation med CRE-pumper Kommunikation med CRE-pumper kan foregå via et CTS-anlæg fjernbetjening (Grundfos GO Remote) et betjeningspanel. CTS-anlæg Operatøren kan kommunikere med en CRE-pumpe på afstand. Kommunikationen kan foregå via et CTSanlæg der gør det muligt for operatøren at overvåge og ændre styringsformer og sætpunktsindstillinger. Kommunikationsgrænsefladen mellem CRE-pumpen og CTS-anlægget varierer, afhængigt af pumpestørrelsen. Ny generation af CRE, 0,37 til 11 kw Dette CRE-pumpeprogram kan udstyres med et kommunikationsgrænseflademodul (CIM). Der kræves derfor ikke en ekstern kommunikationsgrænseflade. Betjeningspanel Operatøren kan manuelt ændre sætpunktsindstillinger via betjeningspanelet på CRE-pumpens klemkasse. Betjeningspanelet på den nye generation af CRE-pumper giver mulighed for radiokommunikation. Grundfos Eye øverst på betjeningspanelet er en signallampe der giver oplysninger om pumpens driftsstatus. Mindre eller mere avancerede betjeningspaneler fås på anmodning. Ny generation af CRE 0,37-11 kw Stop TM Styring af CRE-pumper Fig. 7 Standardbetjeningspanel på CRE-pumper CIU 100: onworks CIU 150: PROFIBUS DP CIU 200: Modbus RTU CIU 250: GSM CIU 270: GRM CIU 300: BCnet MS/TP Fjernbetjening Operatøren kan overvåge og ændre CRE-pumpens styringsformer og indstillinger via Grundfos GO Remote. CIM 100: onworks CIM 150: PROFIBUS DP CIM 200: Modbus RTU CIM 250: GSM/GPRS CIM 270: GRM CIM 300: BCnet MS/TP CRE 0,37-11 kw CRE med model G-motor Fig. 6 Kommunikation via CTS-anlæg TM

12 5 ydro Solo-E Styring af CRE-pumper Grundfos GO Remote Pumpen er udviklet til trådløs radiokommunikation eller infrarød kommunikation med Grundfos GO. Grundfos GO muliggør indstilling af funktioner og giver adgang til statusoversigter, teknisk produktinformation og aktuelle driftsparametre. Grundfos GO har følgende mobile grænseflader (MI) TM Fig. 8 Grundfos GO Remote Pos. 1 2 Beskrivelse Grundfos MI 204: Udvidelsesmodul som muliggør radiokommunikation eller infrarød kommunikation. Du kan bruge MI 204 med en pple iphone eller ipod med ightning-stik, for eksempel femte generation eller nyere af iphone eller ipod. MI 204 fås også med en pple ipod touch og et cover. Grundfos MI 301: Separat modul som muliggør radiokommunikation eller infrarød kommunikation. Du kan bruge MI 301 sammen med en ndroid- eller ios-baseret smart-enhed med Bluetooth-forbindelse. Grundfos GO Remote fås som tilbehør. 12

13 ydro Solo-E 5 Funktionsoversigt E-pumpefunktioner Stop TM Indstilling via betjeningspanel (0,37-11 kw) Sætpunkt ktivér eller deaktivér radiokommunikation Start og stop flæsning via betjeningspanel (0,37-11 kw) Sætpunkt Strøm til/fra Grundfos Eye driftsformer (normal, manuel, stop) dvarsler og alarmer Forbindelse til Grundfos GO via radio eller infrarødt lys Styring af CRE-pumper Indstilling via Grundfos GO Sætpunkt, prædefineret sætpunkt eller ekstern sætpunktfunktion Reguleringsform (konstant tryk, kurve, temperatur osv.) Start og stop Driftsform (normal, stop, manuel osv.) ktivér eller deaktivér taster på produktet ktivér eller deaktivér IQTEC Stopfunktion (stop ved lavt flow,, beholdervolumen, minimumsflow) PID-regulator Driftsområde Ramper GENlbus-nummer ktivér eller deaktivér radiokommunikation nalog indgang eller afgang (tilgangstryk, faktisk hastighed) Digital indgang eller udgang TM Pulsflowmåler ktivér eller deaktivér stilstandsopvarmning ktivér eller deaktivér overvågning af motorleje Service (dato for næste service, antal lejeudskiftninger) flæsning via Grundfos GO Driftsstatus via Grundfos Eye Flow øfte astighed Effektforbrug Driftstimer hastighed Effektforbrug Faktisk reguleret værdi Energiforbrug kkumuleret flow Driftstimer nalog indgang eller afgang (tilgangstryk, faktisk hastighed) Digital indgang eller udgang Monterede moduler 13

14 6 ydro Solo-E Kurvebetingelser 6. Kurvebetingelser Sådan læses kurvediagrammerne For kurverne på de følgende sider gælder nedenstående retningslinjer: Tolerancer i henhold til ISO 9906:2012, kvalitet 3B, hvis det er angivet. ingerne er foretaget med rent vand ved en temperatur på 20 C. Kurverne beskriver pumpernes middelværdier. Kurverne må ikke anvendes som garantikurver. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på 1 mm2/s (1 cst). Q-kurverne gælder for faste hastigheder på 3480 min-1 ved 60 z. Bemærk: I de fleste tilfælde afviger den faktiske hastighed fra ovennævnte hastigheder. Se Grundfos Product Center for realistiske kurver. I Grundfos Product Center omfatter pumpekurverne karakteristikkerne for den valgte motor hvorfor kurver vises ved faktiske hastigheder. I Grundfos Product Center kan du også justere kurverne afhængigt af massefylde og viskositet. Omregningen mellem løfte (m) og tryk p (kpa) gælder for vand med en massefylde på ρ lig med 1000 kg/m3. 14

15 7 7. Kurvediagrammer og tekniske data ydro Solo-E med CRE 1 W TM _2313 Kurvediagrammer og tekniske data TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Sydeuropæisk program Tilslutning, tilgang og afgang CRE 1-4 0,37 2,40-2,10 1 x Rp 1" 1/ , CRE 1-6 0,55 3,45-2,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE 1-9 0,75 4,70-3,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,1 6,70-5,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,5 9,10-7,60 1 x Rp 1" 1/ , Tilslutning, tilgang og afgang CRE 1-4 0,37 2,40-2,10 1 x Rp 1" 1/ , CRE 1-6 0,55 3,45-2,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE 1-9 0,75 4,7-3,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,1 6,70-5,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,5 9,10-7,60 1 x Rp 1" 1/ ,

16 7 Kurvediagrammer og tekniske data ydro Solo-E med CRE 3 W TM058437_2313 TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Sydeuropæisk program Tilslutning, tilgang og afgang CRE 3-4 0,55 3,45-2,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE 3-5 0,75 4,70-3,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE 3-8 1,1 6,70-5,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,5 9,10-7,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,2 4,15-3,40 3 x Rp 1" 1/ , Tilslutning, tilgang og afgang CRE 3-5 0,75 4,70-3,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE 3-8 1,1 6,70-5,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,5 9,10-7,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,2 4,15-3,40 3 x Rp 1" 1/ ,

17 7 ydro Solo-E med CRE 5 W TM058437_2313 Kurvediagrammer og tekniske data TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Sydeuropæisk program Tilslutning, tilgang og afgang CRE 5-2 0,55 3,45-2,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE 5-5 1,5 9,10-7,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE 5-9 2,2 4,15-3,40 3 x Rp 1" 1/ , CRE ,20-5,00 3 x Rp 1" 1/ , CRE ,80-4,80 3 x Rp 1" 1/ , Tilslutning, tilgang og afgang CRE 5-2 0,55 3,45-2,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE 5-5 1,5 9,10-7,60 1 x Rp 1" 1/ , CRE 5-9 2,2 3,3-4,0 3 x Rp 1" 1/ , CRE ,2-5,0 3 x Rp 1" 1/ ,

18 7 Kurvediagrammer og tekniske data ydro Solo-E med CRE 10 W TM _2313 TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Sydeuropæisk program Tilslutning, tilgang og afgang CRE ,75 4,70-3,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,2 4,15-3,40 3 x Rp 1" 1/ , CRE ,20-5,00 3 x Rp 1" 1/ , CRE ,60-6,20 3 x Rp 1" 1/ , Tilslutning, tilgang og afgang CRE ,75 4,70-3,90 1 x Rp 1" 1/ , CRE ,2 4,15-3,40 3 x Rp 1" 1/ , CRE ,20-5,0 3 x Rp 1" 1/ , CRE ,10-6,60 3 x Rp 1" 1/ ,

19 7 ydro Solo-E med CRE 15 W TM Kurvediagrammer og tekniske data TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Sydeuropæisk program Tilslutning Tilgang fgang CRE ,20-5,00 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,10-6,60 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 11,0-8,80 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 14,10-11,20 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 14,10-11,20 3 x DN 50 Rp 2" , Tilslutning Tilgang fgang CRE ,2-5,0 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,1-6,6 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 11,0-8,8 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 14,1-11,2 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 14,1-11,2 3 x DN 50 Rp 2" ,

20 7 Kurvediagrammer og tekniske data ydro Solo-E med CRE 20 W TM TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Sydeuropæisk program Tilslutning Tilgang fgang CRE ,10-6,60 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 11,0-8,80 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 14,1-11,2 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,3-16,0 3 x DN 50 Rp 2" , Tilslutning Tilgang fgang CRE ,1-6,6 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 11,0-8,8 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,5 14,1-11,2 3 x DN 50 Rp 2" , CRE ,3-16,0 3 x DN 50 Rp 2" ,

21 7 ydro Solo-E med CRE 32 W TM Kurvediagrammer og tekniske data TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Tilslutning, tilgang og afgang CRE ,5 14,1-11,2 3 x DN , Sydeuropæisk program Tilslutning, tilgang og afgang CRE ,5 11,0-8,8 3 x DN , CRE ,3-16,0 3 x DN ,

22 7 Kurvediagrammer og tekniske data ydro Solo-E med CRE 45 W TM TM Eldata, mål og vægt Internationalt program Tilslutning, tilgang og afgang CRE ,5 14,8-11,6 3 x DN , Sydeuropæisk program Tilslutning, tilgang og afgang CRE ,5 14,8-11,6 3 x DN , CRE ,3-16,0 3 x DN ,

23 ydro Solo-E 8 8. Tilbehør Grundfos GO Tilbehør Variant af Grundfos GO Remote Produktnummer Grundfos MI Grundfos MI Grundfos MI 204-sæt Grundfos MI Tørløbssikring Type ydro Solo-E Tryk [bar] Produktnummer 0, , , Tørløbssikring er nødvendig for at beskytte trykforøgeranlægget mod tørløb. Tørløbssikringen skal installeres på driftsstedet. 23

24 9 ydro Solo-E Grundfos Product Center 9. Grundfos Product Center Onlinesøge- og dimensioneringsværktøj som hjælper dig med at træffe det rigtige valg. "DIMENSIONERING" giver dig mulighed for at finde en pumpe ud fra indtastede data og valgmuligheder. "ERSTTNING" giver dig mulighed for at finde et erstatningsprodukt. Søgeresultaterne omfatter oplysninger om følgende: den laveste indkøbspris det laveste energiforbrug de laveste samlede levetidsomkostninger. "KTOG" giver dig adgang til Grundfos' produktkatalog. "MEDIER" giver dig mulighed for at finde pumper konstrueret til aggressive medier, brandfarlige medier eller andre specialmedier. lle de oplysninger du har brug for, på ét sted Downloads Ydelseskurver, tekniske specifikationer, billeder, målskitser, motorkurver, ledningsdiagrammer, reservedele, servicesæt, 3D-tegninger, dokumenter og anlægsdele. Product Center indeholder alle nylige og gemte emner - herunder færdige projekter - direkte på hovedsiden. På produktsiderne kan du downloade monteringsog driftsinstruktioner, datahæfter, serviceinstruktioner osv. i pdf-format. 24

25 25

26 V ECM: GRUNDFOS DK /S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Telefon: CVR: info_gdk@grundfos.com GRUNDFOS DK /S Center Øst Vallensbækvej DK-2605 Brøndby Telefon: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos olding /S or Grundfos /S, Denmark. ll rights reserved worldwide. Copyright Grundfos olding /S

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon:

Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon: Positionsnr. Antal Beskrivelse 1 HYDRO MPC-E 3 CRIE 1-3 Produktnr.: 98389645 OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt Trykforøgeranlæg leveres som kompakt enhed i henhold til DIN 1988/T5.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 2.54 (2.31.. 2.77) l/s H = 19.23 (17.88.. 2.58) m Es =.23 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

Flygt BU ENERGIOPTIMERET TRYKFORØGERANLÆG - MED 1-4 PUMPER

Flygt BU ENERGIOPTIMERET TRYKFORØGERANLÆG - MED 1-4 PUMPER Flygt BU ENERGIOPTIMERET TRYKFORØGERANLÆG - MED 1-4 PUMPER FLYGT BU TRYKFORØGERANLÆG Flygt BU trykforøgeranlæg bruges i vandforsyningsanlæg, hvor det disponible vandtryk ikke er tilfredsstillende, eller

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon:

Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon: Positionsnr. Antal Beskrivelse 1 ALPHA2 20-40 N 150 Produktnr.: 97660453 GRUNDFOS ALPHA2 Den næste generation A-mærkede små cirkulationspumper. ALPHA2 er det nyeste og mest innovative medlem af Grundfos

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Idriftsættelsesprotokol for klordioxid-produktionssystemer af typen Oxiperm Start med at læse hele idriftsættelsesprotokollen

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE HYDRAULIK OG PUMPEYDELSE ÅRSAGER TIL LAVERE PUMPEYDELSE

GRUNDLÆGGENDE HYDRAULIK OG PUMPEYDELSE ÅRSAGER TIL LAVERE PUMPEYDELSE GRUNDLÆGGENDE HYDRAULIK OG PUMPEYDELSE ÅRSAGER TIL LAVERE PUMPEYDELSE Årsager til fald i virkningsgrad Fald i pumpers virkningsgrad kan skyldes følgende årsager: Kavitation Vandslag Slitage fra sand og

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg GRUNDFOS Commercial Building Services Grundfos-pumper og -knowhow til trykforøgeranlæg Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence 96939146 0309 Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 8850 Bjerringbro Telefon 87 50 50 50 Telefax 87 50 51 51

Læs mere

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS INSTRUKTIONER CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave.

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AMV 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AMV 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring AMV 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AMV 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motoren tilpasser automatisk spindelvandringen til ventilens endepositioner,

Læs mere

Spar På Energien BROCHURE DK 6.00 ENERGI BROCHURE 1401

Spar På Energien BROCHURE DK 6.00 ENERGI BROCHURE 1401 1 Spar På Energien BROCHURE DK 6.00 ENERGI BROCHURE 1401 E N K E L T O G K L A R T K O N C E P T 2 MJK Connect er en alsidig pumpestyringsog SRO-enhed i et kabinet. Vi har tænkt energioptimering ind i

Læs mere

Pumpestationssystemer

Pumpestationssystemer GRUNDFOS DATAHÆFTE Pumpestationssystemer PUST 04-10, PS.R.17 Pumpestationssystemer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Indledning...................................................................................

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHT. Påfyldningstrykudstyr

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHT. Påfyldningstrykudstyr GRUNDFOS DATAHÆFTE PHT Påfyldningstrykudstyr Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

nilan PRODUKTDATA connect NILAN CONNECT BY NILAN Nilan Smart Controls Bolig

nilan PRODUKTDATA connect NILAN CONNECT BY NILAN Nilan Smart Controls Bolig PRODUKTDATA NILAN CONNECT BY NILAN nilan connect Nilan Smart Controls Bolig NILAN CONNECT Produktbeskrivelse Nilan Connect er en intelligent løsning, som gør det nemt, hurtigt og enkelt at styre ventilation,

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Technote. Frese DELTA T kontrolenhed. Beskrivelse. Drift. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese DELTA T kontrolenhed. Beskrivelse. Drift. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 5 Beskrivelse er en simpel løsning til måling, kontrol og styring af ΔT mellem frem og retur, hvorved flowet optimeres og størst mulig energibesparelse opnås. Drift en måler og overvåger den

Læs mere

Xylem udtales zi-lem.

Xylem udtales zi-lem. ITT Water & Wastewater Danmark ApS er blevet til Xylem Water Solutions Denmark ApS. Den 12. januar 2011 besluttede ITT at splitte selskabet i 3 uafhængige selskaber. Xylem Water Solutions Denmark ApS.

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET

GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET KOMPLET DYKPUMP E ANLÆG MOTOREN For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR HVOR DER ER ET BEHOV, FINDER DU SOLOLIFT+ De nye løftestationer fra Grundfos ser dagens lys Den nye serie af Grundfos Sololift+

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment 1 Nm. Gangtid 75 s / 90 Lydeffekt-niveau for motor Stillingsvisning

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment 1 Nm. Gangtid 75 s / 90 Lydeffekt-niveau for motor Stillingsvisning eknisk datablad CQA-SR Drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling ekniske data Elektriske data ominel spænding AC/DC V

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 13 SU, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til modulerende styring AME 13 SU, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til modulerende styring, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse AME 23 SU Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventil () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C 1. Generelt Håndterminal TBLZ-4-75 er et kontrolpanel med berøringsskærm, der benyttes til at indstille motorparametre til SILVER

Læs mere

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet grundfos SP system Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet Komplet dykpump e anlæg Motoren For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

FHM-Cx Gulvvarmeshunt

FHM-Cx Gulvvarmeshunt FHM-Cx Gulvvarmeshunt Anvendelse Det kompakte, fleksible design muliggør montage af gulvvarmeshunten direkte på fordeleren fra både venstre og højre side, med primær rørtilslutning fra siden eller nedefra.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Control MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Control MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Control MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 655 uden sikkerhedsfunktion AMV 658 SU, AMV 658 SD med sikkerhedsfunktion (SU/SD)

Motorer til 3-punktstyring AMV 655 uden sikkerhedsfunktion AMV 658 SU, AMV 658 SD med sikkerhedsfunktion (SU/SD) Datablad Motorer til -punktstyring uden sikkerhedsfunktion SU, SD med sikkerhedsfunktion (SU/SD) Beskrivelse Motorerne kan bruges uden en adapter i kombination med: - Ventiltype VFM, VFS (DN 65-00), VF

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

Motor AMV 655, 658 og 659 styres af elektroniske regulatorer med 3-punktsudgang. Kontroller strømforsyning før tilslutning!

Motor AMV 655, 658 og 659 styres af elektroniske regulatorer med 3-punktsudgang. Kontroller strømforsyning før tilslutning! Datablad Motorer til -punktstyring uden spring return funktion SU, SD med spring return funktion (SU/SD) SD med EN 4597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse Motorene kan bruges i kombination

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1 120 680 DTV250-4-1EC 300 1780 DTV315-4-1EC

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon: Fax: Dato:

Firmanavn: Udfærdiget af: Telefon: Fax: Dato: Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris -1 SEG.4.9.2.1.52 På forespørgsel Produktnr.: 9675893 Grundfos SEG pumper er dykpumper med horisontal trykstuds, specielt konstrueret til tryksat pumpning af spildevand

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Termostater MBC 8000 og MBC 8100

Termostater MBC 8000 og MBC 8100 Datablad Termostater MBC 8000 og Termostaterne MBC 8000 og er beregnet til brug inden for tung industri og søfart, hvor plads og pålidelighed er de vigtigste egenskaber. har alle internationale søfartsgodkendelser.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Motor AMV 655, 658 og 659 styres af elektroniske regulatorer med 3-punktsudgang. Kontroller strømforsyning før tilslutning!

Motor AMV 655, 658 og 659 styres af elektroniske regulatorer med 3-punktsudgang. Kontroller strømforsyning før tilslutning! Datablad Motorer til -punktstyring uden spring return funktion SU, SD med spring return funktion (SU/SD) SD med EN 4597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse Motorene kan bruges i kombination

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dykkede mixere. Mixere til enhver opgave

Dykkede mixere. Mixere til enhver opgave Dykkede mixere Mixere til enhver opgave Horisontal mixer 1,5-18 kw 11 størrelser Et komplet program af mixere i solid støbejerns udførsel, med propel i rustfrit stål. Meget velegnet til blandings- og omrøringsopgaver

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. VVS-nr. 082G G AME G G

Type Forsyningsspænding Best.nr. VVS-nr. 082G G AME G G Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) Beskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME

Læs mere

PS SERIE. Pure Sinus DC/AC Inverter. Dansk Betjeningsvejledning for

PS SERIE. Pure Sinus DC/AC Inverter. Dansk Betjeningsvejledning for rev. 02.17 PS SERIE Pure Sinus DC/AC Inverter HF PS-2000H-12 Dansk Betjeningsvejledning for PS-2000H-12 PS-2000H-24 BEMÆRK: Gennemlæs betjeningsvejledningen og dens sikkerheds information grundigt, inden

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere