Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Forord 4. Hvad er en elulykke? 5. Datagrundlag 6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Forord 4. Hvad er en elulykke? 5. Datagrundlag 6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7"

Transkript

1 Statistik over elulykker 2005

2 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Forord 4 Hvad er en elulykke? 5 Datagrundlag 6 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7 Elulykker i Danmark Omkomne ved elulykker 9 Analyser af årets elulykker 9 Arbejdsulykker 10 Elfagfolk 12 Lærlinge 16 Ikke-elfagfolk 17 Fritidsulykker 21 Tabeloversigt 23 Ordliste 37 2

3 Figuroversigt Figur 1: Registrerede elulykker 7 Figur 2: Anslåede elulykker 8 Figur 3: Registrerede omkomne i perioden Figur 4: Sikkerhedsstyrelsens registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på alder og køn 10 Figur 5: Ulykkeregisterets registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på alder og køn 11 Figur 6: Elulykker fordelt på arbejde og brug 11 Figur 7: Registrerede elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på kendskab til elfaget 12 Figur 8: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på arbejde og brug 13 Figur 9: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på skadevolder 13 Figur 10: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på strøm gennem kroppen og lysbue 14 Figur 11: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på spændingstype 15 Figur 12: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på ulykkessted 15 Figur 13: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på fravær 16 Figur 14: Andelen af elulykker der involverede lærlinge 17 Figur 15: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på arbejde og brug 18 Figur 16: Elulykker blandt ikke-fagfolk fordelt på skadevolder 18 Figur 17: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på strøm gennem kroppen og lysbue 19 Figur 18: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på spændingstype 19 Figur 19: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på ulykkessted 20 Figur 20: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på fravær 20 Figur 21: Elulykker i fritiden fordelt på alder 22 3

4 Forord Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder, for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerhedsniveauet i Danmark. Publikationen indeholder data for 2005 sammenlignet med den seneste 10-årsperiode Analyserne er udarbejdet ud fra Sikkerhedsstyrelsens egne registreringer, mens det anslåede antal elulykker er et forsøg på at synliggøre det samlede billede af elulykker i Statistikken omfatter alle indrapporterede elulykker. Da der ikke er generel indberetningspligt i Danmark, omfatter den registrerede statistik kun en mindre del af det samlede antal elulykker. Sikkerhedsstyrelsen kan derfor ikke præcist vurdere, hvor mange elulykker der reelt forekommer. Vi formoder alligevel, at statistikken kan give et billede af omfanget og konsekvenserne af elulykker og være med til at påpege tendenser og udvikling på området. Sikkerhedsstyrelsen har en række samarbejdspartnere, som hjælper med at indsamle oplysninger om ulykker i forbindelse med elektricitet. Vi siger tak til Politiet, Ulykkesregisteret, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen samt andre, der har bidraget med væsentlige oplysninger. Jesper Villumsen Leder af Ledelsessekretariatet 4

5 Hvad er en elulykke? Sikkerhedsstyrelsen definerer en elulykke som: Enhver hændelse, hvor elektrisk strøm har medført, at en person, direkte eller indirekte, er blevet skadet ved strømgennemgang eller lysbue. Definitionen blev vedtaget i 1999 og er fælles for alle de nordiske lande. Ifølge definitionen involverer en elulykke altid en person. Hvis flere personer er involveret ved samme hændelse, bliver det registreret som flere ulykkestilfælde. Personskaderne kan være hjerteflimmer, direkte eller indirekte forbrændinger, blodpropper, lokal vævsdød og i værste tilfælde dødsfald. Statistikken medtager elulykker, som skyldes fejl ved forsyningsanlæg, installationer og materiel. Fejlene kan skyldes alt fra ulovligt udførte installationer eller materielfejl (alder og slid) til dårlig montage. Ulykkerne kan også skyldes forkert anvendelse. Det gælder for eksempel, når man glemmer at slukke for strømmen, inden arbejdet på apparatet eller installationen påbegyndes. Mekaniske ulykker, som skyldes igangsætning af en maskine på grund af en teknisk fejl, bliver ikke medtaget i statistikken. Det skyldes, at der jf. definitionen kun er tale om en elulykke, hvis en person rammes af strøm enten ved strømgennemgang eller lysbue. 5

6 Datagrundlag I Danmark har arbejdsgiveren pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde til Arbejdstilsynet efter lov om arbejdsmiljø. Ifølge Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade skal arbejdsgiveren også anmelde arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger til sit forsikringsselskab. Da erstatningssager under 1 million kroner ikke kategoriseres detaljeret, er det ikke muligt at angive forsikringsselskabernes erstatninger til de arbejdsskader, hvor årsagen har været elektricitet. Praktiserende læger har ligeledes pligt til at underrette både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, hvis de konstaterer en arbejdsbetinget lidelse eller skade. Arbejdstilsynet er således Sikkerhedsstyrelsens væsentligste leverandør af oplysninger om elulykker i forbindelse med arbejde. Oplysningerne suppleres med indberetninger om ulykker af elektrisk karakter fra driftsledere fra elforsyningsanlæg, som også har indberetningspligt. Sikkerhedsstyrelsens statistik over elulykker bygger derfor primært på arbejdsulykker. For at perspektivere og supplere disse oplysninger benytter vi oplysninger fra Ulykkesregisteret, som registrerer både arbejds- og hjemme/fritidsulykker. Det sker på basis af skadestueanmeldelser fra 5 af landets sygehuse, som dækker cirka 17 procent af landets befolkning. Registeret udgør således ikke en totaltælling, men da det antages at give et repræsentativt billede af Danmarks befolkning, kan det bringes på landsniveau ved at gange op med en faktor 5,88. I Ulykkesregisteret er der knyttet en beskrivelse til hver enkelt ulykke i Danmark, hvor skadeslidte har haft kontakt med en skadestue. Da ikke alle elulykker bringer den skadeslidte på skadestuen, vil en del mindre ulykker ikke blive medtaget i Ulykkesregisteret. Det er dog den bedste adgang til viden om hjemme/fritidsulykker, da de ikke opfanges af andre kilder. Herudover benytter vi oplysninger fra Danske Elværkers Forening, Danmarks Statistik og Arbejdsmedicinsk Klinik på Herning Centralsygehus til perspektivering af vores egne registreringer. 6

7 Sikkerhedsstyrelsens registreringer Det er kun en lille andel af de elulykker, der sker i Danmark, som bliver registreret i Sikkerhedsstyrelsens databaser. Sikkerhedsstyrelsen har dog kendskab til de mest alvorlige. Til trods for det lille antal registreringer betyder det, at de tendenser, der kan se ud fra ulykkesstatistikken, alligevel kan benyttes som en del af de oplysninger, der danner grundlag for styrelsens fremtidige beslutninger. Der arbejdes med to slags data i denne statistik: det registrerede antal elulykker og det estimerede antal elulykker. Antallet af estimerede elulykker er baseret på baggrund af data fra Ulykkesregisteret. I 2005 har Sikkerhedsstyrelsen registreret 66 elulykker, hvilket er under gennemsnittet på 124 ulykker pr. år set over de seneste 10 år. Der har været en faldende tendens siden Figur 1: Registrerede elulykker Elulykker Elulykker Arbejdsulykker Gennemsnit Elulykker Gennemsnit Arbejdsulykker Arbejdsulykker Kilde: Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsens registreringer Af de 66 elulykker var 5 fritidsulykker, mens de resterende var arbejdsulykker. Arbejdstilsynet er den primære kilde til viden om elulykker. Derfor er det naturligt, at arbejdsulykkerne udgør en stor andel af ulykkerne. Det formodes, at de fritidsulykker, som Sikkerhedsstyrelsen får kendskab til, er de mest alvorlige fritidsulykker med el i Figur 1 viser, at der har været et fald i de registrerede elulykker, men med en svagt stigende tendens i registrerede arbejdsulykker indenfor de seneste år. Det kan skyldes to ting. For det første har der været et fald i antallet af indberetninger fra Arbejdstilsynet. De sidste par år har der været store ud- 7

8 sving i registrerede nuldagsulykker, som er elulykker, der resulterer i mindre end én dags sygefravær. Arbejdsgiverne har ikke pligt til at indberette denne type ulykker. Pligten blev ophævet i denne periode, hvilket afspejles i faldet af indberetninger og registreringer til arbejdstilsynet. Elulykker i Danmark 2005 Sikkerhedsstyrelsen foretager hvert år en estimering af det samlede antal elulykker i Danmark. Vurderingen bliver lavet på baggrund af tal fra Ulykkesregisteret. Ulykkesregisteret omfatter data fra sygehusene i Glostrup, Herlev, Frederikssund, Esbjerg og Randers. De fem sygehuse dækker ca. 17 procent af den danske befolkning og er i vidt omfang repræsentativt for befolkningen som helhed i relation til demografi. Ulykkesregisteret har oplyst, at der i 2005 blev registreret 122 arbejdsulykker og 70 fritidsulykker i forbindelse med el. På den baggrund kan det estimeres, at der på landsplan i 2005 blev tilset eller behandlet 717 arbejdsulykker og 412 fritidsulykker på grund af el på skadestue eller sygehus. Ifølge en undersøgelse fra Herning Centralsygehus søger kun 29 procent af de personer, der har været udsat for en elulykke, lægelig bistand. En undersøgelse fra Arbejdsmiljøfonden viser, at 25 procent af alle ulykker bliver behandlet uden for skadestuerne. Det kan ud fra disse undersøgelser antages, at Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker, der sker i Ulykkesregisterets registreringsområde. Antages det at ca. 22 procent af personerne involveret i elulykker kommer på skadestue eller sygehus, betyder det, at der på landsplan er ca arbejdsulykker og ca fritidsulykker med el. I alt ca elulykker. Figur 2: Anslåede elulykker Ulykkesregisterets Landsplan Landsplan Landsplan registreringer Skadestue/sygehus Estimerede elulykker Afrundet Arbejdsulykker Fritidsulykker I alt 5200 Kilde: Ulykkesregistreret, Elundersøgelse fra Herning Centralsygehus (1995) samt undersøgelse fra Arbejdsmiljøfonden (1980) Som figuren viser, kan man beregne det samlede niveau af elulykker i Danmark til Det er en stigning på ca. 35 procent i forhold til sidste års estimering på elulykker. Der er sket en stigning på 31 procent i fritidsulykker og 38 procent på arbejdsulykker. 8

9 De 66 elulykker, Sikkerhedsstyrelsen registrerede i 2005, svarer til en registreringsprocent på 1,3 procent. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor der var en registreringsprocent på 2,0. 5 ud af de 66 elulykker var fritidsulykker. De resterende 61 elulykker er sket i forbindelse med arbejde. De meget lave registreringsprocenter medfører, at der ikke kan konkluderes noget konkret om alle elulykker ud fra Sikkerhedsstyrelsen registreringer. Det er til gengæld de alvorligste elulykker, der kommer til Sikkerhedsstyrelsens kendskab, og det er derfor stadig relevant at analysere dem i forhold til fremtidige indsatsområder. Omkomne ved elulykker Sikkerhedsstyrelsen har ikke registreret nogen omkomne ved elulykker i år Figur 3: Registrerede omkomne i perioden Antal omkomne ved elulykker År Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer Figur 3 viser antallet af omkomne ved elulykker i løbet af de sidste 10 år. Gennemsnittet for perioden er 2 omkomne pr. år. Antallet af omkomne ved elulykker er væsentligt lavere end antallet af omkomne ved elbrande. I 2005 omkom 7 personer i en brand forårsaget af el (se Sikkerhedsstyrelsens Statistik over elbrande 2005 ). Analyser af årets elulykker Arbejdsulykker og fritidsulykker opstår ikke på samme måde og har ikke de samme følger. Derfor har vi i det følgende skelnet imellem de to kategorier, som bliver behandlet i separate afsnit. Man skal være opmærksom på, at analyserne bygger på Sikkerhedsstyrelsens registreringer, og ikke det 9

10 anslåede antal elulykker i Danmark. Det skyldes, at analysen kræver en vis mængde supplerende oplysninger, som vi kun er i besiddelse af i vores egne registreringer. I det efterfølgende ser vi først nærmere på arbejdsulykker i forbindelse med el fordelt på elfagfolk, lærlinge og ikke-elfagfolk. Til sidst beskrives de 5 fritidsulykker, der var i Arbejdsulykker Sikkerhedsstyrelsen har i 2005 registreret 61 elulykker, der var indtruffet under arbejde. 89 procent af de tilskadekomne var mænd. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det navnlig er mænd, som arbejder inden for de erhverv, hvor ulykkerne forekommer. Figur 4: Sikkerhedsstyrelsens registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på alder og køn Antal arbejdselulykker 25 Mand Kvinde < > 69 Ukendt Alder Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Note: Grupperne 0-14 og er 15 års intervaller, mens de resterende grupper dækker intervaller på 20 år. Udover den skæve fordeling af mænd og kvinder ved denne type elulykker, viser figur 4, at det især er de årige, der kommer til skade med el under arbejde. De tilskadekomnes alder kendes kun i ca. 75 procent af tilfældene. 10

11 Figur 5: Ulykkeregisterets registreringer af elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på alder og køn Antal arbejdselulykker 70 Mand Kvinde < > 69 Alder Kilde: Ulykkesregistreret. Note: Grupperne 0-14 og er 15 års intervaller, mens de resterende grupper dækker intervaller på 20 år. Hvis man sammenholder Sikkerhedsstyrelsens registreringer fra figur 4 med Ulykkesregisterets billede af arbejdsulykker med el fra figur 5, ser man, at Ulykkesregistret registrerer, at det er flest unge, der kommer til skade. Det understøtter tesen om, at alder, og dermed øget erfaring på arbejdsmarkedet, reducerer sandsynligheden for at blive indblandet i en elulykke. Figur 6: Elulykker fordelt på arbejde og brug Arbejde: Forsyning 5% 7% 3% 2% 6% 3% Jernbaner 2% Installation 22% 26% 41% 35% 41% 41% Materiel 10% 15% 12% 13% 6% 3% I alt 39% 49% 56% 51% 54% 47% Brug: Forsyning 3% 4% 3% 8% - 7% Jernbaner 2% 4% 1% 2% - - Installation 24% 17% 26% 24% 22% 46% Materiel 31% 26% 14% 15% 24% - I alt 61% 51% 44% 49% 46% 53% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Figur 6 viser elulykker fordelt på arbejde og brug. Sikkerhedsstyrelsen deler sine registreringer af arbejdsulykker op i to kategorier. Elulykker, der er indtruffet under arbejde på en installation eller 11

12 materiel, og elulykker, der er indtruffet under brug af en installation eller materiel. Der er således både tale om en elulykke, når en elektriker får stød under arbejde med en tavle, og når en rengøringsassistent får stød af at tørre en lampe af. Begge tilfælde kaldes arbejdsulykker med el, fordi den tilskadekomne udfører sit arbejde, når ulykken sker. Figur 7: Registrerede elulykker i forbindelse med arbejde fordelt på kendskab til elfaget Antal Fagfolk Lærlinge Ikke fagfolk Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. For at få et klart billede af arbejdsulykkerne er det vigtigt at skelne mellem graden af kendskab til elfaget blandt de ulykkesramte da ulykken indtraf. Derfor opdeles arbejdsulykkerne i tre kategorier: uddannede elfagfolk, lærlinge og ikke-elfagfolk. Ikke-elfagfolk kan også komme til skade ved en arbejdsulykke, der involverer el. Ikke fordi de direkte arbejder på en installation eller noget materiel, men fordi de under brugen af materiellet eller installationen får stød. Figur 7 viser, at lidt flere ikke-elfagfolk end elfagfolk er kommet til skade ved elulykker. Dette er normalvis også tendensen. I det følgende ser vi nærmere på de tre kategorier hver for sig. Elfagfolk I 2005 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 25 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde. Alle de tilskadekomne var mænd. Det er der ikke noget usædvanligt i, da mænd er kraftigt overrepræsenteret inden for elfaget. 12

13 Figur 8: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på arbejde og brug Brug 8% Arbejde 92% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Som det fremgår af figur 8, sker størstedelen af arbejdsulykkerne blandt elfagfolk under arbejde på installationer og materiel. Tendensen er ikke overraskende, idet den afspejler, at det trods alt er elfagfolks job at installere og reparere installationer og materiel. Figur 9: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på skadevolder Arbejde: Forsyning 16% 8% 5% 9% 16% Jernbaner % Installation 60% 60% 61% 66% 80% Materiel 16% 18% 22% 9% 0% I alt 92% 92% 88% 83% 96% Brug: Forsyning 2% - 5% - 0% Jernbaner 3% 1% - - 0% Installation 3% 4% 5% 11% 4% Materiel - 4% 2% 6% 0% I alt 8% 9% 12% 17% 4% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 13

14 Det ses samtidig af figur 9, at installationer var den store skadevolder blandt elfagfolk. Størstedelen af ulykkerne skete under arbejde på eltavler. Ulykkerne skyldtes, at L-AUS-bestemmelserne ikke blev overholdt. L-AUS er en forkortelse for arbejde under spænding på lavspændingsanlæg. Bestemmelserne blev udarbejdet i starten af 70 erne for at mindske ulykker inden for denne kategori. Tilsidesættelser af bestemmelserne er årsag til de fleste elulykker. Det er derfor meget vigtigt at tage dem alvorligt. Figur 10: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på strøm gennem kroppen og lysbue Antal Strøm gennem kroppen Lysbue Andet Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Omkring hver fjerde ulykke blandt fagfolk skyldes, at en kortslutning har skabt en lysbue. De forholdsvis mange ulykker med lysbue blandt elfagfolk sker, fordi det netop er ved elfagligt arbejde, specielt ved arbejde på tavler, at der er størst risiko for, at en kortslutning resulterer i en lysbue. 14

15 Figur 11: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på spændingstype >1000 V vekselspænding 11% <1500 V jævnstrøm 4% < 250 V vekselspænding 59% V vekselspænding 26% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Størstedelen af elulykker, der involverer fagfolk sker ved arbejde på vekselspænding under 250 volt. 15 procent af ulykkerne opstår ved højspænding (se figur 11). Det forholdsvise høje ulykkestal inden for forsyningsnettet skyldes, at der er indberetningspligt, hvis der sker ulykker. Figur 12: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på ulykkessted Handel og tjenesteydelser 15% Andet 38% Industri 43% Boliger 4% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. 15

16 Som det fremgår af figur 12, opstår de fleste ulykker blandt elfagfolk i industrien. Det kan skyldes, at industrien har de mest komplicerede installationer. Desuden er det her, der hyppigst bliver arbejdet under spænding. Derfor er det vigtigt, at elfagfolk tager de fornødne forholdsregler. Industrien har derudover ofte procedurer for, hvad man gør i tilfælde af ulykker, og er derfor gode til at sende medarbejderne på skadestuen, hvis der sker en elulykke. Dette er med til at påvirke industriens andel af de samlede elulykker. Figur 13: Elulykker blandt elfagfolk fordelt på fravær 2-5 uger 12% > 5 uger 4% Vides ikke 23% 1-3 døgn 38% < 1 døgn 23% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. For bedre at kunne synliggøre elulykkernes omfang, er antallet af fraværskategorier øget i forhold til tidligere år. Kategorien 1-30 døgn er nu splittet op i 1-3 døgn, 4-14 dage og 2-5 uger. Figur 13 viser, at der i år ikke har været registreret nogen ulykker med 4-14 dages fravær. Derudover ses, at 4 procent af elulykkerne har medført det, som Sikkerhedsstyrelsen betegner som alvorlig tilskadekomst, dvs. ulykker, hvor den tilskadekomne har et sygefravær på mere end 5 uger. Ulykker med mindre end 1 dags fravær bliver betegnet som nuldagsulykker. Dem er der 23 procent af. Denne gruppe er den mest usikre, da Sikkerhedsstyrelsen formentlig ikke får kendskab til størstedelen af ulykkerne. Lærlinge I år 2005 var lærlinge impliceret i 7 ulykker. De 7 lærlinge var alle mænd i aldersgruppen år. Alle 7 ulykker opstod under arbejde med el, ingen under brug. Ligesom blandt elfagfolk indtraf størstedelen af ulykkerne i erhvervskategorien industri. 16

17 Figur 14: Andelen af elulykker der involverede lærlinge Andel 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% År Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Som det ses af figur 14, var lærlinge involveret i omkring 11 procent af samtlige arbejds-elulykker. De sidste tre år har procentdelen været mellem 7 og 11 procent, mod under 6 procent i årene Dette skyldes ikke generelt, at flere lærlinge har haft elulykker, men at det samlede antal elulykker er faldet. I 1999, 2003 og 2004 var 7 lærlinge impliceret i elulykker, i 2000 var det kun 5, mens det i 2001 var 8 og i Generelt er der stor lighed mellem de elulykker, der involverer lærlinge, og elulykker, der involverer færdiguddannede elfagfolk. Det kan skyldes, at lærlinge bliver sat til at udføre det samme arbejde som elfagfolk. Ikke-elfagfolk I 2005 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 33 arbejdsulykker blandt ikke-elfagfolk, hvor el var årsagen. I cirka hver fjerde af arbejdsulykkerne er det en kvinde, der er kommet til skade. 17

18 Figur 15: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på arbejde og brug Arbejde 3% Brug 97% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Ser vi på, hvordan de ulykkesramte kommer til skade, er fordelingen blandt elfagfolk og ikkeelfagfolk stik modsat hinanden. Figur 15 viser, at 97 procent af ikke-elfagfolk kommer til skade med el under brug af installationer eller materiel. Der er her tale om folk, som ikke har autorisation, men som kommer i kontakt med el i forbindelse med arbejdet. Der kan for eksempel være tale om en person, som arbejder ved en maskine, eller en rengøringsassistent, som gør en lampe ren. Figur 16: Elulykker blandt ikke-fagfolk fordelt på skadevolder Arbejde: Forsyning - - 4% 6% - Jernbaner Installation 3% 6% 4% 6% 3% Materiel 5% 2% 8% 6% - I alt 8% 8% 16% 17% 3% Brug: Forsyning 7% 8% 12% - 9% Jernbaner 5% - 4% - - Installation 45% 54% 39% 36% 78% Materiel 35% 30% 29% 47% 9% I alt 92% 92% 84% 83% 97% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Som det fremgår af figur 16, er installation den hyppigste årsag til elulykker i denne kategori. Det er anderledes end i 2004, hvor der var flest elulykker med materiel. I 2005 er der ikke registeret elulykker omkring jernbaner. 18

19 Figur 17: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på strøm gennem kroppen og lysbue Antal Strøm gennem kroppen Lysbue Forbrænding Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Som nævnt i underafsnittet Elfagfolk, er det hovedsageligt ved arbejde på installationer og især på tavler at der er størst risiko for en kortslutning, der kan skabe en lysbue. Derfor er det ikke nogen overraskelse, at langt de fleste ulykker med ikke-elfagfolk sker ved strøm gennem kroppen. Figur 18: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på spændingstype < 1500 V jævnspænding 6% > 1500 V jævnspænding 3% V vekselspænding 31% < 250 V vekselspænding 60% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Figur 18 viser, at størstedelen af ulykkerne blandt ikke-elfagfolk er opstået i forbindelse med lavspænding. 19

20 Figur 19: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på ulykkessted Andet 24% Handel og tjenesteydelser 12% Industri 33% Byggepladser 9% Boliger 21% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Som det almindeligvis er tilfældet, skete de fleste elulykker blandt ikke-elfagfolk i industrien. 33 procent af ulykkerne opstod under denne kategori. Figur 20: Elulykker blandt ikke-elfagfolk fordelt på fravær 2-5 uger 4% > 5 uger 7% < 1 døgn 22% 4-14 dage 22% 1-3 døgn 44% Kilde: Sikkerhedsstyrelsens registreringer. For bedre at kunne synliggøre elulykkernes omfang, er antallet af fraværskatagorier øget i forhold til tidligere år. Kategorien 1-30 døgn er nu splittet op i 1-3 døgn, 4-14 dage og 2-5 uger. I forhold til sidste år er der i år registreret 7 % alvorlige ulykker med mere end 5 ugers fravær. Til gengæld er der ikke registreret nogle elulykker der førte til dødsfald blandt ikke-elfagfolk. Andelen af tilskadekomne mellem 4-14 døgn er højere end niveauet for elfagfolk med 22 procent for ikke-fagfolk mod 0 procent for fagfolk. 20

21 Fritidsulykker Sikkerhedsstyrelsen registrerede 5 fritidselulykker i år 2005 mod 4 i Året før var antallet 9, og i år 2002 blev der registreret 7 fritidsulykker, der involverede el. Disse tal siger ikke noget om det reelle antal fritids-elulykker i Danmark, da Sikkerhedsstyrelsens registreringer hovedsageligt omfatter arbejdsulykker (se afsnittet Datagrundlag ). Det er dog opfattelsen, at Sikkerhedsstyrelsen får kendskab til de mest alvorlige fritidselulykker. Altså de ulykker, hvor den ulykkesramte kommer meget slemt til skade eller afgår ved døden efter hændelsen. Informationerne fås gennem pressen, politiet eller de implicerede personer. Sikkerhedsstyrelsen har anslået det samlede antal fritidselulykker i Danmark til cirka 1900, hvilket er 450 flere end i 2004 (se afsnittet Elulykker i Danmark ) Beskrivelse af de registrerede fritidselulykker i 2005: Den 3. januar fik en 6-årig dreng stød ved leg på en skråning, hvor han kommer i kontakt med nogle stærkstrømsledninger i forbindelse med en byggeplads. Drengen får forbrændinger. Den 29. april fik en 11-årig pige stød ved samtidig berøring af en stander til vejbelysning og noget galvaniseret jernrækværk. På stedet var der ikke anvendt et sikringselement i klasse-ii udførelse og der var ikke udført beskyttelse mod indirekte berøring af den metalliske rørmast, og derudover var en mellemledning kommet i klemme med gennembrudt isolation til følge Den 27. juni fik en 4-årig dreng stød ved berøring af en udendørs lyskæde placeret i lav højde i en restauration. Den 1. september fik en kvinde stød ved anvendelse af et glattejern. Ulykken skyldtes at samlingen ved drejeleddet på tilledningen var knækket. Den 7. oktober fik en 25-årig mand stød, da han som frivillig hjælper ved et lysshow skulle skifte en 2000W pære. 21

22 Figur 21: Elulykker i fritiden fordelt på alder Antal < > 69 Mand Kvinde Alder Kilde: Ulykkesregistreret. Note: Grupperne 0-15 og er 15 års intervaller, mens de resterende grupper dækker intervaller på 20 år. En alders- og kønsfordeling af de fritidselulykker, som Ulykkesregisteret har registreret, viser, at det hovedsageligt er mænd, der kommer til skade med el i fritiden. Som det fremgår af figur 21, er aldersgruppen under 15 år repræsenteret ved flest ulykker. I 2004 var det aldersgruppen år der oftest kom til skade i fritiden. 22

23 Tabeloversigt Tabel I: Elulykker fordelt på fagkundskaber, strømart og spænding Tabel II: Elulykker fordelt på fagkundskaber, strømart og elektricitetens indvirkning Tabel III: Elulykker fordelt efter elektricitetens indvirkning, strømart og spænding Tabel IV: Elulykker fordelt efter skadeomfang, strømart og spænding Tabel V.a: Elulykker i årene Tabel V.b: Elulykker i årene , glidende gennemsnit af andele Tabel V.c: Omkomne ved elulykker i årene Tabel VI.a: Elulykker ved forsyningsanlæg i årene Tabel VI.b: Elulykker ved forsyningsanlæg i årene , glidende gennemsnit Tabel VI.c: Omkomne ved elulykker ved forsyningsanlæg i årene Tabel VII.a: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadevolder i årene Tabel VII.b: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadevolder i årene , glidende gennemsnit af andele Tabel VII.c: Omkomne ved elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadevolder i årene Tabel VIII.a: Elulykker ved installation og materiel fordelt efter ulykkessted i årene Tabel VIII.b: Elulykker ved installation og materiel fordelt efter ulykkessted i årene , glidende gennemsnit af andele Tabel VIII.c: Omkomne ved elulykker ved installation og materiel fordelt efter ulykkessted i årene

24 Tabel I: Elulykker fordelt på fagkundskaber, strømart og spænding Spænding: Vekselstrøm: Elfagfolk Lærlinge Ikke elfagfolk Ved ikke Total Heraf børn under 16 år <250 V V >1000 V I alt Jævnstrøm: < 1500 V > 1500 V I alt

25 Tabel II Elulykker fordelt på fagkundskaber, strømart og elektricitetens indvirkning Ikke elfagfolk Ved ikke Heraf børn under 16 år Elfagfolk Lærlinge Total Uarbejdsdygtighed < 1 døgn: Strøm gennem kroppen Lysbur Forbrænding, skoldning, eksplosion I alt Uarbejdsdygtighed 1 døgn - 30 døgn: Strøm gennem kroppen Lysbur Forbrænding, skoldning, eksplosion I alt Uarbejdsdygtighed > 30 døgn: Strøm gennem kroppen Lysbur Forbrænding, skoldning, eksplosion I alt Død: Strøm gennem kroppen Lysbur Forbrænding, skoldning, eksplosion I alt Total: Strøm gennem kroppen Lysbur Forbrænding, skoldning, eksplosion I alt

26 Tabel III: Elulykker fordelt efter elektricitetns indvirkning, strømart og spænding Spænding: Vekselstrøm: Strøm gennem kroppen Lysbue Forbrænding, skoldning, Total <250 V V >1000 V I alt Jævnstrøm: < 1500 V > 1500 V I alt Total Tabel IV: Elulykker fordelt efter skadeomfang, strømart og spænding Spænding: Vekselstrøm: Uarbejdsdygtig < 1 døgn 1 døgn - 30 døgn > 30 døgn Død Total <250 V V >1000 V I alt Jævnstrøm: < 1500 V > 1500 V I alt Total

27 Tabel V.a: Elulykker i årene Gnst. Højspænding: Forsyning ,9 Jernbaner ,7 Installation ,8 Lavspænding: Forsyning ,2 Jernbaner ,3 Installation Elfagfolk: Forsyning ,6 Jernbaner ,8 Installation Lærlinge: Forsyning Jernbaner Installation ,7 Ikke fagfolk: Forsyning ,5 Jernbaner ,2 Installation ,9 Forsyning ,1 Jernbaner Installation Antal i alt ,0 27

28 Tabel V.b: Elulykker i årene , glidende gennemsnit Gnst. Højspænding: Forsyning 0,04 0,05 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,08-0,05 0,05 Jernbaner - 0,01 0,02-0,04 0,04 0,01 0,02-0,00 0,01 Installation 0,04 0,02 0,03 0,05 0,06 0,05 0,02 0,07 0,02 0,02 0,04 Lavspænding: Forsyning 0,05 0,03 0,07 0,04 0,05 0,07 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 Jernbaner 0, , ,00 0,00 Installation 0,86 0,90 0,84 0,85 0,82 0,80 0,88 0,78 0,89 0,87 0,85 Elfagfolk: Forsyning 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05 0,08 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 Jernbaner 0, ,03 0,01 0, ,00 0,01 Installation 0,32 0,35 0,25 0,30 0,29 0,34 0,41 0,36 0,37 0,33 0,33 Lærlinge: Forsyning ,00 - Jernbaner ,00 - Installation 0,08 0,06 0,10 0,05 0,05 0,06 0,10-0,09 0,11 0,07 Ikke fagfolk: Forsyning 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06-0,05 0,04 Jernbaner - 0,01 0,02-0,01 0,03 0,01 0,02-0,00 0,01 Installation 0,50 0,50 0,53 0,55 0,57 0,45 0,39 0,42 0,46 0,46 0,49 Forsyning 0,09 0,08 0,11 0,10 0,08 0,11 0,09 0,12 0,09 0,11 0,10 Jernbaner 0,01 0,01 0,02-0,04 0,04 0,02 0, ,02 Installation 0,90 0,91 0,87 0,90 0,88 0,85 0,89 0,86 0,91 0,89 0,89 28

29 Tabel V.c: Omkomne ved elulykker i årene Gnst. Højspænding: Forsyning ,5 Jernbaner ,4 Installation ,1 Lavspænding: Forsyning Jernbaner Installation ,9 Elfagfolk: Forsyning ,1 Jernbaner ,2 Installation ,2 Lærlinge: Forsyning Jernbaner Installation Ikke fagfolk: Forsyning ,3 Jernbaner ,2 Installation ,8 Forsyning ,5 Jernbaner ,4 Installation Antal i alt ,9 29

30 Tabel VI.a: Elulykker ved forsyningsanlæg i årene Gnst. Højspænding: Stationsanlæg ,3 Kabler m.v ,2 Luftledninger m.v ,3 I alt ,8 Lavspænding: Stationsanlæg ,7 Kabler m.v ,2 Luftledninger m.v ,1 I alt ,0 Total ,8 Tabel VI.b: Elulykker ved forsyningsanlæg i årene , glidende gennemsnit Gnst. Højspænding: Stationsanlæg 0,20 0,38 0,05 0,31 0,13 0,19 0,18 0,25 0,00 0,20 0,19 Kabler m.v. 0,13 0,08 0,05 0,08 0,13 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00 0,10 Luftledninger m.v. 0,13 0,15 0,26 0,23 0,13 0,00 0,27 0,25 0,33 0,40 0,19 I alt 0,467 0,615 0,368 0,615 0,375 0,375 0,455 0,667 0,5 0,6 0,49 Lavspænding: Stationsanlæg 0,40 0,31 0,42 0,23 0,00 0,13 0,27 0,08 0,00 0,00 0,23 Kabler m.v. 0,13 0,00 0,00 0,08 0,50 0,44 0,18 0,08 0,50 0,40 0,19 Luftledninger m.v. 0,00 0,08 0,21 0,08 0,13 0,06 0,09 0,17 0,00 0,00 0,09 I alt 0,533 0,385 0,632 0,385 0,625 0,625 0,545 0,333 0,5 0,40 0,51 Tabel VI.c: Omkomne ved elulykker ved forsyningsanlæg i årene Gnst. Højspænding: Stationsanlæg ,1 Kabler m.v Luftledninger m.v ,4 I alt ,5 Lavspænding: Stationsanlæg Kabler m.v Luftledninger m.v I alt Total ,5 30

31 Tabel VII.a: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadesvolder i årene Skadevolder: Gnst. Arbejde på installation og materiel: Fast installation ,7 Tilledninger ,8 Brugsgenstande m.v ,4 Tavler m.v ,3 Koblings- og andet materiel ,7 I alt ,9 Brug af installation og materiel: Fast installation ,8 Tilledninger ,2 Brugsgenstande m.v ,2 Tavler m.v ,9 Koblings- og andet materiel ,4 I alt ,5 Total: Fast installation ,5 Tilledninger Brugsgenstande m.v ,6 Tavler m.v ,1 Koblings- og andet materiel ,1 I alt ,3 31

32 Tabel VII.b: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadesvolder i årene , glidende gennemsnit af andele Skadevolder: Gnst. Arbejde på installation og materiel: Fast installation 0,04 0,06 0,08 0,05 0,06 0,03 0,04 0,06 0,02 0,06 0,05 Tilledninger 0,03 0, ,01 0,05 0,01 0,02 0,05-0,02 Brugsgenstande m.v. 0,21 0,17 0,22 0,21 0,23 0,11 0,17 0,22 0,22 0,10 0,19 Tavler m.v. 0,10 0,16 0,17 0,13 0,14 0,14 0,19 0,15 0,18 0,21 0,15 Koblings- og andet materiel 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,03 0,06 0,09 0,07 0,07 0,07 I alt 0,435 0,469 0,533 0,474 0,533 0,374 0,469 0,541 0,541 0,431 0,482 Brug af installation og materiel: Fast installation 0,04 0,04 0,11 0,05 0,04 0,03 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 Tilledninger 0,07 0,06 0,01 0,03 0,05 0,11 0,06 0,06 0,11 0,07 0,06 Brugsgenstande m.v. 0,39 0,31 0,25 0,31 0,23 0,34 0,29 0,27 0,24 0,36 0,30 Tavler m.v. 0,04 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01-0,01 0,02 Koblings- og andet materiel 0,03 0,11 0,07 0,11 0,12 0,12 0,09 0,05 0,06 0,06 0,08 I alt 0,565 0,531 0,46 0,526 0,467 0,626 0,531 0,459 0,459 0,569 0,52 Total: Fast installation 0,08 0,10 0,19 0,10 0,10 0,07 0,10 0,14 0,08 0,13 0,11 Tilledninger 0,10 0,08 0,01 0,03 0,06 0,16 0,07 0,08 0,15 0,07 0,08 Brugsgenstande m.v. 0,60 0,48 0,47 0,53 0,46 0,45 0,46 0,49 0,46 0,46 0,49 Tavler m.v. 0,13 0,17 0,19 0,15 0,17 0,16 0,22 0,16 0,18 0,22 0,18 Koblings- og andet materiel 0,09 0,17 0,13 0,19 0,22 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 32

33 Tabel VII.c: Omkomne ved elulykker ved installationer og materiel fordelt efter skadesvolder i årene Skadevolder: Gnst. Arbejde på installation og materiel: Fast installation ,0 Tilledninger ,0 Brugsgenstande m.v ,0 Tavler m.v ,3 Koblings- og andet materiel ,1 I alt ,4 Brug af installation og materiel: Fast installation ,0 Tilledninger ,2 Brugsgenstande m.v ,3 Tavler m.v ,0 Koblings- og andet materiel ,4 I alt ,9 Total: Fast installation ,0 Tilledninger ,2 Brugsgenstande m.v ,3 Tavler m.v ,3 Koblings- og andet materiel ,5 I alt ,3 33

34 Tabel VIII.a: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i årene Ulykkested: Arbejde på installation og materiel: Gnst. Boliger ,5 Byggepladser ,7 Landbrug m.v ,4 Industri ,8 Handel og tjenesteydelser ,6 Andet ,0 I alt Brug af installation og materiel: Boliger ,3 Byggepladser ,3 Landbrug m.v ,2 Industri ,1 Handel og tjenesteydelser ,5 Andet ,3 I alt ,7 Total ,7 34

35 Tabel VIII.b: Elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i årene , glidende gennemsnit af andele Ulykkested: Arbejde på installation og materiel: Boliger , , , , , , , , , ,04 Gnst. 0,07 Byggepladser 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,01-0, ,05 Landbrug m.v. 0, ,01 0,02-0,01-0,01 Industri 0,20 0,19 0,24 0,22 0,24 0,16 0,28 0,24 0,26 0,22 0,39 Handel og tjenesteydelser 0,13 0,14 0,17 0,14 0,21 0,08 0,09 0,08 0,14 0,07 0,22 Andet 0,04 0,03 0,02 0,05 0,01 0,07 0,06 0,16 0,12 0,10 0,10 I alt 0,43 0,47 0,54 0,47 0,53 0,37 0,47 0,54 0,54 0,43 0,48 Brug af installation og materiel: Boliger 0,07 0,03 0,09 0,05 0,05 0,07 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 Byggepladser 0,03 0,01 0,03 0, , ,01 Landbrug m.v. - 0,01 0,02-0,01 0,03 0,02-0,01 0,01 0,01 Industri 0,20 0,16 0,11 0,15 0,20 0,19 0,24 0,14 0,09 0,17 0,16 Handel og tjenesteydelser 0,24 0,31 0,21 0,29 0,21 0,09 0,10 0,10 0,14 0,22 0,20 Andet 0,04 0,03 0,01 0,02-0,25 0,12 0,17 0,18 0,11 0,08 I alt 0,57 0,531 0,46 0,53 0,47 0,63 0,53 0,46 0,46 0,57 0,518 35

36 Tabel VIII.c: Omkomne ved elulykker ved installationer og materiel fordelt efter ulykkested i årene Ulykkested: Gnst. Arbejde på installation og materiel: Boliger ,2 Byggepladser ,0 Landbrug m.v ,1 Industri ,0 Handel og tjenesteydelser ,0 Andet ,1 I alt ,4 Brug af installation og materiel: Boliger ,3 Byggepladser ,0 Landbrug m.v ,1 Industri ,1 Handel og tjenesteydelser ,1 Andet ,4 I alt ,0 Total ,4 36

37 Ordliste Andet (anvendt i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens tal for ulykkessted) Jernbanestationer, elværker o.l. Arbejdsulykke Ved en arbejdsulykke forstår Arbejdstilsynet en pludselig, uventet og skadesvoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Der er anmeldelsespligt, hvis den tilskadekomne er uarbejdsdygtig i mere end én dag ud over den dag, hvor ulykken skete. AUS Arbejde på højspændingsanlæg under spænding. Beskadigelse Omfatter mekanisk beskadigelse (søm gennem ledninger, brugsgenstande udsat for overlast o.l.), termisk beskadigelse og kemisk beskadigelse (tavler, dåser o.l. udsat for vand). Boliger Elulykker i eller ved etageboliger, en- og tofamiliehuse, fritidsboliger og campingvogne. Brugsgenstande Materiel, der er beregnet til at omdanne elektrisk energi til en anden energiform fx til lys, varme eller bevægelse. Eksempler på sådanne brugsgenstande er belysningsarmaturer, husholdningsapparater, edb-anlæg, produktionsmaskiner m.m. Bygge og anlæg Anlæg til forsyning af gas, vand og varme. Direkte berøring Personer eller husdyrs berøring af spændingsførende dele. Elektrisk installation Samling af sammenhørende elektrisk materiel til en given anvendelse, som har indbyrdes tilpassede egenskaber og data. Elektrisk stød Fysiologisk virkning fremkaldt af en elektrisk strøm gennem et menneske eller et dyr. 37

38 Elfagfolk Personer, der har teknisk viden eller tilstrækkelig erfaring til at undgå de farer, som elektricitet kan medføre, fx elinstallatører, elektrikere, elektroingeniører og elektroteknikere. Elforsyningsanlæg Se forsyningsanlæg. Elulykke Ulykker, hvor elektricitet har været involveret. Omfatter også ulykker med mindre end én dags uarbejdsdygtighed. En- og tofamiliehuse Herunder rækkehuse og parcelhuse for helårsbeboelse samt stuehuse ved landbrug. Omfatter samtlige rum i huset, herunder loftsrum, garager, fritliggende udhuse, gæstehuse o.l. Etageboliger Bybebyggelse med mere end to sammenbyggede lejligheder. Omfatter samtlige rum som hører til ejendommen, herunder loft, kælder, garage samt tilhørende fritliggende udhuse. Fast installation Fast installation. Det der eksempelvis ikke kan tages med ved flytning. Fejlstrøm Strøm, der opstår på grund af isolationsfejl Forkert anvendelse Se uagtsom håndtering. Forsyningsanlæg Elværkerne, distributørerne, herunder højspændings- og lavspændingsnettet frem til tilslutningspunktet, hvor forbrugeren tilsluttes distributionsnettet. Fritidshuse Herunder campingvogne og nedlagte landejendomme, der bruges som fritidshuse. Handel og tjenesteydelser Forretninger (engros og detail), kontorer, hotel- og restaurationsvirksomheder, skoler, hospitaler, fritidshjem, teatre, biografer, tivoli, havne, campingpladser, sport og transport m.v. 38

39 Højspænding Vekselspænding (AC-spænding) over 1000 volt, og jævnspænding (DC-spænding) over 1500 volt. Ikke-elfagfolk Personer, der er almindelige brugere af teknisk materiel uden særlig kendskab til håndtering af elektricitet. Det kan eksempelvis være plejepersonale på et sygehus eller plejehjem eller den almindelige borger, der anvender husholdningsapparater i hjemmet. Indirekte berøring Personer eller husdyrs berøring af udsatte dele, der er blevet spændingsførende på grund af fejl. Industri og værksted Al virksomhed, der hører til industri og værksted med tilhørende lagre og oplagsplads. Installationer Den del af det elektriske ledningsanlæg, som hos den enkelte forbruger eller virksomhed fører strømmen fra elselskabets forsyningsledning frem til stikkontakter, lampesteder og andre forbrugssteder. Isolationsfejl Når isolationen svigter på grund af bl.a. ælde, beskadigelse og misligholdelse. Jævnstrøm En strøm, der er uafhængig af tid. Koblings- og andet materiel Koblingsudstyr m.m. samt andet installationsmateriel, der ikke er placeret i tavler. L-AUS Arbejde på lavspændingsanlæg under spænding. Lavspænding Vekselspænding under 1000 volt og jævnspænding under 1500 volt. Lærlinge Personer, som tilegner sig viden om elektricitet gennem en oplæringstid. 39

40 Løs forbindelse Gnister eller lysbuer forårsaget af ledningssamlinger, hvor ledningerne ikke er tilstrækkeligt fastspændt i klemmerne. Lysbue Gnistdannelse fra en ikke boltet kortslutning. En lysbue kan forårsage stor brandskade på personer og materiel. Det opstår, hvis gnistdannelse fra en kortslutning ioniserer luften sådan, at den ligesom metal kan lede strømmen. Materiel Al elektrisk materiel til produktion, omformning, transmission eller udnyttelse af elektrisk energi, som fx maskiner, transformere, måleinstrumenter, beskyttelsesudstyr, materiel til ledningssystemer, koblingsudstyr og brugsgenstande. Materielfejl Omfatter fabrikationsfejl. Nulleder Leder, der er forbundet til et systems nulpunkt, og som kan deltage i overføringen af elektrisk energi. Skadeslidte Den person, der har været udsat for en elulykke. Der inddeles i kategorierne elfagfolk, lærlinge og ikke-elfagfolk. Det er bl.a. muligt at belyse de enkelte kategoriers sygefravær. Skadesvolder Den type af elektrisk installation, materiel eller forsyningsanlæg, der har forvoldt en elulykke. Skoler, hospitaler o.l. Omfatter lokaler og bygninger, som fx skoler, hospitaler, plejehjem, dag- og fritidshjem. Spændingsførende del Leder eller ledende del, som er beregnet til at være under spænding ved normal brug. Nullederen betragtes som spændingsførende del. 40

41 Tavler Det sted, hvor elektriciteten fordeles til de forskellige anvendelser i et kraftværk, en transformerstation, et industrianlæg eller et privat hjem. Nærmere bestemt omfatter det koblingsudstyr med tilhørende materiel til styring, måling, beskyttelse, regulering m.v. Til- og forlængerledninger Alle typer af ledning, som tilsluttes brugsgenstande, såsom tilledninger, forlængerledninger og kabeltromler. Herunder også forlængerledning med mindre tværsnit end 1,5 mm², der fejlagtigt er brugt som fast installation. Uagtsom håndtering Ethvert tilfælde, hvor der har været brud på de forskrifter, der skulle have været fulgt samt handling imod almindelig sund fornuft. Ulykkessted Den sektor, hvor elulykken fandt sted. Eksempelvis bolig- eller industrisektoren. Vekselstrøm En periodisk strøm med et gennemsnit på 0. Ælde Apparater og ledninger, der efter lang tids brug er slidt op. 41

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Forord 4. Hvad er en elulykke? 5. Datagrundlag 6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Forord 4. Hvad er en elulykke? 5. Datagrundlag 6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7 Statistik over elulykker 2006 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Forord 4 Hvad er en elulykke? 5 Datagrundlag 6 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 7 Elulykker i Danmark 2006 8 Omkomne ved elulykker 9

Læs mere

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark.

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark. SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELULYKKER 2010 Statistik over elulykker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er en elulykke?... 4 Datagrundlag... 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer... 6 Omkomne

Læs mere

Forord. Stine Pedersen Kontorchef

Forord. Stine Pedersen Kontorchef sikkerhedsstyrelsen Statistik over elulykker 2009 Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Forord...4 Hvad er en elulykke?...5 Datagrundlag...6 Sikkerhedsstyrelsens registreringer...7 Elulykker i Danmark

Læs mere

806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side STATISTIK OVER ELULYKKER

806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side STATISTIK OVER ELULYKKER 806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side 1 2001 STATISTIK OVER ELULYKKER 806211_ELULYKKER _samlet 14/11/02 15:13 Side 3 2001 STATISTIK OVER ELULYKKER Statistik over elulykker 2001 Udgiver: Elektricitetsrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt...3. Forord...4. Hvad er en elulykke?...5. Datagrundlag...6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer...

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt...3. Forord...4. Hvad er en elulykke?...5. Datagrundlag...6. Sikkerhedsstyrelsens registreringer... Statistik over elulykker 2007 Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Forord...4 Hvad er en elulykke?...5 Datagrundlag...6 Sikkerhedsstyrelsens registreringer...7 Elulykker i Danmark 2007...8 Omkomne ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Statistik over elbrande 2005 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Resume 4 Forord 5 Hvad er en elbrand? 6 Datagrundlag 7 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Elbrande i Danmark 2005 10 Omkomne ved elbrande

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord. Hvad er en elbrand? Datagrundlag. Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Elbrande i Danmark 2009

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord. Hvad er en elbrand? Datagrundlag. Sikkerhedsstyrelsens registreringer. Elbrande i Danmark 2009 sikkerhedsstyrelsen Statistik over elbrande 2009 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Resume 4 Forord 5 Hvad er en elbrand? 6 Datagrundlag 7 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Elbrande i Danmark 2009

Læs mere

Statistik over elulykker 2002

Statistik over elulykker 2002 Statistik over elulykker 2002 02 02 Statistik over elulykker 2002 Statistik over elulykker 2002 Udgiver: Elektricitetsrådet ISSN: 1600-5015 Design: essensen ApS Foto: Søren Nielsen Tryk: Richard Larsen

Læs mere

MARTS 2018 HÆNDELSER I ELANLÆG

MARTS 2018 HÆNDELSER I ELANLÆG UDGIVET: MARTS 2018 HÆNDELSER I ELANLÆG 2017 Opsummering Der har i 2017 været indberettet 76 elulykker og 5 nær-ved-ulykker i elektriske anlæg Der har ikke været nogen dødsulykker i 2017. hændelserne har

Læs mere

STATISTIK OVER ELBRANDE

STATISTIK OVER ELBRANDE 234560_ELBRANDE 04/12/02 14:59 Side 3 2001 STATISTIK OVER ELBRANDE Statistik over elbrande 2001 Udgiver: Elektricitetsrådet ISSN: 1600-6097 Udarbejdet af Michael Hoffmann Poulsen, Mette Skjødt og Finn

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

MAJ 2019 HÆNDELSER I ELANLÆG

MAJ 2019 HÆNDELSER I ELANLÆG UDGIVET: MAJ 2019 HÆNDELSER I ELANLÆG 2018 Opsummering Der er i 2018 blevet indberettet 64 elulykker og 3 nær-vedhændelser i elektriske anlæg. Ulykkerne fordeler sig samlet set over 2 dødsulykker, 17 personskader

Læs mere

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG

HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG UDGIVET: MARTS 2017 HÆNDELSER I ELFORSYNINGSANLÆG 2016 Opsummering Der har i 2016 været indberettet 119 elulykker og 10 nær-vedulykker i forsyningsanlæg. Der har ikke været nogen dødsulykker i 2016. Ulykkerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume... 3. Forord... 4. Hvad er en elbrand?... 5. Datagrundlag... 5. Elbrande i Danmark 2010... 6. Omkomne ved elbrande...

Indholdsfortegnelse. Resume... 3. Forord... 4. Hvad er en elbrand?... 5. Datagrundlag... 5. Elbrande i Danmark 2010... 6. Omkomne ved elbrande... SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELBRANDE 2010 Statistik over elbrande 2010 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Forord... 4 Hvad er en elbrand?... 5 Datagrundlag... 5 Elbrande i Danmark 2010... 6 Omkomne

Læs mere

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2011 Eltilsynsordningen srapport 2011 Elsordningen Side 1 af 10 Indledning: Nærværende rapport indeholder en opgørelse over gennemførte på elsordningen i år 2011. Elsordningens formål er at føre elektriske installationer, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt 3. Resume 4. Forord 5. Hvad er en elbrand? 6. Datagrundlag 7. Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Statistik over elbrande 2008 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Resume 4 Forord 5 Hvad er en elbrand? 6 Datagrundlag 7 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 8 Elbrande i Danmark 2008 10 Omkomne ved elbrande

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen Årsrapport 21 Elsordningen Side 1 af 9 Tilsynsordningens formål er at føre elektriske installationer, som er udført af autoriserede elinstallatører. Ved at føre indhentes viden om, hvilke elektriske installationer,

Læs mere

Statistik over elbrande 2003

Statistik over elbrande 2003 Statistik over elbrande 2003 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Forord 4 Hvad er en elbrand? 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 6 Elbrande i Danmark 2003 8 Omkomne ved elbrande 9 Brandsted 14 Brandstifter

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Statistik over elbrande 2002

Statistik over elbrande 2002 Statistik over elbrande 2002 02 02 Statistik over elbrande 2002 Statistik over elbrande 2002 Udgiver: Elektricitetsrådet ISSN: 1600-6097 Design: essensen ApS Foto: Søren Nielsen Tryk: Richard Larsen 4

Læs mere

Antallet af gasulykker var rekordlavt i 2010

Antallet af gasulykker var rekordlavt i 2010 Antallet af gasulykker var rekordlavt i 21 Statistikken for 21 viser det laveste niveau i antallet af gasulykker, siden starten af halvfemserne. Der er dog stadig udfordringer. Især på naturgasområdet

Læs mere

APRIL 2018 GAS- ULYKKER

APRIL 2018 GAS- ULYKKER UDGIVET: APRIL 2018 GAS- ULYKKER 2017 Opsummering Sikkerhedsstyrelsen har i 2017 fået kendskab til 10 gasulykker og har fået 15 øvrige indberetninger. Konsekvenserne af ulykkerne har været: 0 dødsulykke,

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

STATISTIK ELBRANDE 1997

STATISTIK ELBRANDE 1997 STATISTIK ELBRANDE 1997 Statistik Elbrande 1997 Omslag: Advice Tekst: Carsten Damgaard og Finn Weiergang Forord Hvert år udarbejder Elektricitetsrådet en statistik over brande forårsaget af elektricitet.

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse.

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse. Værd at vide om EL-ULYKKER Årsager til strømulykker 10 gode råd Syn og hørelse Strømskader er farlige Senskader DET ER DIT LIV NUL SPÆNDING Nervesystemet Hjerte og blodkar Smerter Nul spænding det er dit

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ FIELDTEST AF FEJLSTRØMSAFBRYDERE

OPFØLGNING PÅ FIELDTEST AF FEJLSTRØMSAFBRYDERE OPFØLGNING PÅ FIELDTEST AF FEJLSTRØMSAFBRYDERE Side 1 af 5 Sammenfatning og konklusion Denne rapport beskriver resultatet af en undersøgelse af fejlstrømsafbryderen i 1.761 danske elinstallationer. Ordet

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

Statistik over elbrande 2004

Statistik over elbrande 2004 Statistik over elbrande 2004 Indholdsfortegnelse Figuroversigt 3 Forord 4 Hvad er en elbrand? 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer 6 Elbrande i Danmark 2004 8 Omkomne ved elbrande 9 Brandsted 14 Brandstifter

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 49, 52 og 52 a og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v.

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Dette nyhedsbrev fokuserer derfor på dette emne. I første omgang er det de ældre branddøde, der er udvalgt til analysen.

Dette nyhedsbrev fokuserer derfor på dette emne. I første omgang er det de ældre branddøde, der er udvalgt til analysen. 2. ÅRGANG AUGUST 27 NR. 5 Ældre og dødsbrande Antallet af branddøde ligger i gennemsnit på ca. 8 omkomne om året. Beredskabsstyrelsen analyserer løbende dødsbrandsstatistikken i Danmark og hvert år indgår

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg

UDKAST. til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg I medfør af 5, stk. 1, nr. 1, 5, stk. 2, 7, stk. 3, 31, stk. 1-2, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirk Boliger ApS c/o Casa Nord. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirk Boliger ApS c/o Casa Nord. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Kirk Boliger ApS c/o Casa Nord Adresse Bakkegårds Alle 59 Postnr. og by 4140 Borup Dato 24.01.2014 Udløbsdato 24.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Søndergade

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter Aase Lieberkind Adresse Wesselsvej 50 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 14.06.2016 Udløbsdato 14.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen Adresse Nebbegårds Alle 1 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Bent Holm Adresse Mikkels Banke 17 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 18.02.2014 Udløbsdato 18.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle Tlf.: 70232133

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle Tlf.: 70232133 for ejendommen Sælger Andreas Falk Adresse Skovkrogen 46 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 23.04.2015 Udløbsdato 23.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle

Læs mere

Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk

Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk 2007-03-13 Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk Indledning 1. marts 2006 indgik Sikkerhedsstyrelsen, efterfølgende SIK, nye kontrakter med en række virksomheder om udførelse af anlægstilsyn

Læs mere

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis Sundhedsjura - 22. november 2017 - Vibeke Röhling Om arbejdsskadesystemet i Danmark Anmeldelse af arbejdsskader Hvem skal anmelde? Hvordan skal

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Jens Christian Anker Adresse Hyldekær 87 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 19.12.2012 Udløbsdato 19.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.: for ejendommen Sælger Henrik Wain Mersebak Adresse Helmond Alle 39 Postnr. og by 2791 Dragør Dato 03.09.2015 Udløbsdato 03.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Jesper Marquardsen Adresse Thorsvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.08.2015 Udløbsdato 18.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Brian & Lisbet Hemmingsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Brian & Lisbet Hemmingsen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Brian & Lisbet Hemmingsen Adresse Ellegårdsvej 24 Postnr. og by 4684 Holmegaard Dato 30.10.2012 Udløbsdato 30.10.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Sikkerhedsmæssige risici ved forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35)

Sikkerhedsmæssige risici ved forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35) Sikkerhedsmæssige risici ved forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35) Dette notat indeholder en beskrivelse af de sikkerhedsmæssige risici ved følgende

Læs mere

MARTS / APRIL 2019 NYE BESTEMMELSER. Byfester og kræmmermarkeder

MARTS / APRIL 2019 NYE BESTEMMELSER. Byfester og kræmmermarkeder MARTS / APRIL 2019 NYE BESTEMMELSER Byfester og kræmmermarkeder 3 Elektriske anlæg og elektriske installationer skal være udført og drives på en sådan måde, at de ikke frembyder fare for personer, husdyr

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Instruks Håndtering af arbejdsskader

Instruks Håndtering af arbejdsskader 2007/19723 10.04.08 tive Godk. Hoved-MED 14.05.08 rev 16. april 2009 Godk. Hoved-MED 18.06.09 Instruks Håndtering af arbejdsskader Formål Formålet med denne instruks og de 4 vedlagte bilag er, at sikre

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109 for ejendommen Sælger Holger Carlo Lund Adresse Øksenbjergvej 56 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 18.06.2014 Udløbsdato 18.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00 for ejendommen Sælger Gisela Larsen Adresse Øster Alle 62 Postnr. og by 5500 Middelfart Dato 11.04.2013 Udløbsdato 11.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E 2 0 1 7 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2012-2017 Bilag B: Supplerende tabeller Dette bilag indeholder tabeller, der supplerer indholdet i hovedrapporten Arbejdstilsynets

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04 for ejendommen Sælger Per Ranch Samuelsen Adresse Søvang 15 Postnr. og by 4000 Roskilde Dato 27.07.2015 Udløbsdato 27.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Thor & Marie Sophie Aaen. Lelectric A/S Rugmarken 23 3520 Farum Tlf.: 70 20 42 31

Elinstallationsrapport for ejendommen. Thor & Marie Sophie Aaen. Lelectric A/S Rugmarken 23 3520 Farum Tlf.: 70 20 42 31 for ejendommen Sælger Thor & Marie Sophie Aaen Adresse Folemestervej 14 Postnr. og by 3400 Hillerød Dato 19.03.2014 Udløbsdato 19.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Lelectric A/S Rugmarken 23

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Svend Aage Sundenæs Adresse Hyldeholm 8 Postnr. og by 4000 Roskilde Dato 09.06.2015 Udløbsdato 09.06.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Hjørnet ApS Godthåbsvej Frederiksberg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Hjørnet ApS Godthåbsvej Frederiksberg Tlf.: for ejendommen Sælger Knud Nor Nielsen Adresse Lyngtoften 24 Postnr. og by 2800 Kongens Lyngby Dato 26.03.2019 Udløbsdato 26.03.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Hjørnet ApS Godthåbsvej 57 2000

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Franke og Anna Malvine Franke. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Franke og Anna Malvine Franke. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf. for ejendommen Sælger Jørgen Franke og Anna Malvine Franke Adresse Vædderen 61 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 19.08.2015 Udløbsdato 19.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.: for ejendommen Sælger Maya & Bjørn Bisserup Adresse Bondager 62 Postnr. og by 2670 Greve Dato 21.02.2014 Udløbsdato 21.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere