EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, de XXX [ ](2015) XXX draft ANNEXES 1 to 8 BILAG til Kommissioes forordig (EU) / om fastsættelse af etregler om tilslutig af trasmissiossystemer med højspædigsjævstrøm og jævstrømsforbude elproducerede alæg DA DA
BILAG I BILAG til Kommissioes forordig (EU) / om fastsættelse af etregler om tilslutig af trasmissiossystemer med højspædigsjævstrøm og jævstrømsforbude elproducerede alæg Frekvesitervaller som omhadlet i artikel 11 Frekvesiterval Tidsperiode for drift 47,0 Hz 47,5 Hz 60 sekuder 47,5 Hz 48,5 Hz 48,5 Hz 49,0 Hz Fastsættes af hver ekelt relevat TSO, dog miimum de perioder, der er fastsat for produktio og efterspørgsel i heholdsvis [NC RfG] og [DCC] samt for jævstrømsforbude elproducerede alæg, jf. artikel 39 Fastsættes af hver ekelt relevat TSO, dog miimum de perioder, der er fastsat for produktio og efterspørgsel i heholdsvis [NC RfG] og [DCC] samt for jævstrømsforbude elproducerede alæg, jf. artikel 39 49,0 Hz 51,0 Hz Ubegræset 51,0 Hz 51,5 Hz 51,5 Hz 52,0 Hz Fastsættes af hver ekelt relevat TSO, dog miimum de perioder, der er fastsat for produktio og efterspørgsel i heholdsvis [NC RfG] og [DCC] samt for jævstrømsforbude elproducerede alæg, jf. artikel 39 Fastsættes af hver ekelt relevat TSO, dog miimum de perioder, der er fastsat for jævstrømsforbude elproducerede alæg, jf. artikel 39 Tabel 1: Miimumsperioder, i hvilke et HVDC-system skal kue arbejde ved forskellige frekveser, der afviger fra de omielle værdi, ude at blive frakoblet ettet. DA 2 DA
BILAG II Krav til frekvesfølsomhedstilstad, begræset frekvesfølsomhedstilstad (overfrekves) og begræset frekvesfølsomhedstilstad (uderfrekves) A. Frekvesfølsomhedstilstad 1. Når systemet er i frekvesfølsomhedstilstad: a) skal HVDC-systemet kue reagere på frekvesædriger i hvert tilsluttet vekselstrømset ved at justere overførsle af aktiv effekt som illustreret i figur 1 og i overesstemmelse med de af hver TSO fastsatte parametre, jf. itervallere i tabel 2. Disse krav meddeles de regulerede mydigheder. Meddelelses udformig fastlægges i hehold til gældede atioale bestemmelser Figur 1 b) skal justerige af frekvesrespose for aktiv effekt være begræset til HVDC-systemets miimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt og HVDCsystemets maksimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt (i hver retig) Maksimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt (import) P max 100 f = P s f max 2 ( for 0 > f f ) 2 Iterval for frekvesfølsomhedstilstad Overført aktiv effekt (referecepukt for drift) Miimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt (import) P max 100 f = s f 1 ( for 0 < f f ) 1 ( f f ) 2 f Miimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt (eksport) ( f f ) 1 f f f Iterval for frekvesfølsomhedstilstad Maksimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt (eksport) Figur 1: Frekvesrespose for aktiv effekt for et HVDC-system i frekvesfølsomhedstilstad ved et dødbåd på ul og ufølsomhed med et positivt referecepukt for aktiv effekt (importtilstad). er ædrige i de aktive effekt, der leveres af HVDC-systemet. f er målfrekvese i det vekselstrømset, som frekvesfølsomhedstilstade leveres til, og f er frekvesafvigelse i det vekselstrømset, som frekvesfølsomhedstilstade leveres til. DA 3 DA
Tabel 2: Parametre for frekvesrespose for aktiv effekt i frekvesfølsomhedstilstad. Parametre Dødbåd for frekvesrespos Itervaller 0 ±500 mhz Statik (egativ hældig) s 1 (opregulerig) Miimum 0,1 % Statik (egativ hældig) s 2 (edregulerig) Miimum 0,1 % Frekvesresposufølsomhed Maksimum 30 mhz c) skal HVDC-systemet efter istruks fra de relevate TSO kue justere statikke (egativ hældig) for edregulerig og opregulerig, dødbådet for frekvesrespos samt driftsitervallet for variatioer i de aktive effekt for frekvesfølsomhedstilstad, jf. figur 1, og mere geerelt ide for de græser, der er fastsat i litra a) og b). Disse værdier meddeles de regulerede mydigheder. Meddelelses udformig fastlægges i hehold til gældede atioale bestemmelser d) skal HVDC-systemet som et resultat af frekvestriædrige kue justere de aktive effekt til de frekvesrespos for aktiv effekt, der er fastsat i figur 1, såda at respose er: i) så hurtigt som det i sages atur er tekisk muligt, og ii) på eller over de faste lije, jf. figur 2, i overesstemmelse med de af hver relevat TSO fastsatte parametre, jf. itervallere i tabel 3: - HVDC-systemet skal kue justere de aktive effekt op til græse for det iterval for aktiv effekt, som de relevate TSO har amodet om, i overesstemmelse med tidere t 1 og t 2, jf. tabel 3, hvor t 1 er de idledede forsikelse, og t 2 er tide frem til fuld aktiverig. Værdiere for t 1 og t 2 fastsættes af de relevate TSO og meddeles de regulerede mydigheder. Meddelelses udformig fastlægges i hehold til gældede atioale bestemmelser - hvis de idledede aktiverig tager lægere ed 0,5 sekuder, skal ejere af HVDC-systemet give de relevate TSO e rimelig begrudelse herfor DA 4 DA
This image caot curretly be displayed. Figur 2 P max P 1 max t 1 t s Figur 2: Frekvesrespose for aktiv effekt for et HVDC-system. er ædrige i aktiv effekt udløst af ædrige i frekvestri. Tabel 3: Parametre for fuld aktiverig af frekvesrespose for aktiv effekt som følge af ædriger i frekvestri. Parametre De maksimalt tilladte idledede forsikelse Maksimalt tilladte tid frem til fuld aktiverig t 2, medmidre de relevate TSO fastsætter lægere aktiverigstider t 1 Tid 0,5 sekuder 30 sekuder e) skal HVDC-systemet i frekvesfølsomhedstilstad kue justere de fulde frekvesrespos for aktiv effekt på et hvilket som helst tidspukt og kotiuerligt over e periode for så vidt agår HVDC-systemer, der sammekæder flere systemområder eller sykroe områder, f) må regulerige af de aktive effekt ikke have oge egativ idvirkig på frekvesrespose for aktiv effekt, så læge frekvesafvigelse står på. B. Når systemet er i begræset frekvesfølsomhedstilstad (overfrekves) 1. Forude kravee i artikel 11 fider følgede avedelse for så vidt agår begræset frekvesfølsomhedstilstad (overfrekves): DA 5 DA
a) HVDC-systemet skal kue justere på frekvesrespose for aktiv effekt på vekselstrømsettet eller -ettee, uder både import og eksport, jf. figur 3, ved e frekvestærskel f 1 i itervallet fra og med 50,2 Hz til og med 50,5 Hz med e statik (egativ hældig) S 3, som ka justeres fra 0,1 % og opad b) HVDC-systemet skal kue justere de aktive effekt ed til HVDC-systemets miimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt c) HVDC-systemet skal kue justere frekvesrespose for aktiv effekt så hurtigt som det i sages atur er tekisk muligt, med e idledede forsikelse og tid frem til fuld aktiverig, der fastsættes af de relevate TSO og meddeles de regulerede mydigheder i hehold til gældede atioale bestemmelser d) HVDC-systemet skal kue fugere stabilt i begræset frekvesfølsomhedstilstad (overfrekves). Når systemet kører i frekvesfølsomhedstilstad (overfrekves), etableres der et hierarki for kotrolfuktioere, jf. artikel 35. 2. Frekvestærskle og statikidstilligere for egativ hældig som hadlet i stk. 1 fastsættes af de relevate TSO og meddeles de regulerede mydigheder i hehold til gældede atioale bestemmelser. Figur 3 P max ( f f ) 1 f P max er HVDC - systemets maksimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt f f P max 100 = s 3 f f f 1 ( for f > f ) 1 Figur 3: Frekvesrespose for aktiv effekt for et HVDC-system i frekvesfølsomhedstilstad (overfrekves). er ædrige i de aktive effekt, der leveres af HVDC-systemet og, afhægig af driftsbetigelsere, udtryk for e reduktio i importe af effekt eller e forhøjelse af eksporte af effekt. f er de omielle frekves i det eller de vekselstrømset, som HVDC-systemet er tilsluttet, og f er frekvesædrige i det eller de vekselstrømset, som HVDC-systemet er tilsluttet. Ved overfrekveser, hvor f er større ed f 1, skal HVDC-systemet reducere de aktive effekt i hehold til statikke (egativ hældig). DA 6 DA
C. Når systemet er i begræset frekvesfølsomhedstilstad (uderfrekves) 1. Forude kravee i artikel 11 fider følgede avedelse for så vidt agår begræset frekvesfølsomhedstilstad (uderfrekves): a) HVDC-systemet skal kue justere på frekvesrespose for aktiv effekt på vekselstrømsettet eller -ettee, uder både import og eksport, jf. figur 4, ved e frekvestærskel f 2 i itervallet fra og med 49,8 Hz til og med 49,5 Hz med e statik (egativ hældig) S 4, som ka justeres fra 0,1 % og opad b) HVDC-systemet skal i frekvesfølsomhedstilstad (uderfrekves) kue justere de aktive effekt op til HVDC-systemets maksimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt c) frekvesrespose for aktiv effekt skal aktiveres så hurtigt som det i sages atur er tekisk muligt, med e idledede forsikelse og tid frem til fuld aktiverig, der fastsættes af de relevate TSO og meddeles de regulerede mydigheder i hehold til gældede atioale bestemmelser d) HVDC-systemet skal kue fugere stabilt i begræset frekvesfølsomhedstilstad (uderfrekves). Når systemet kører i frekvesfølsomhedstilstad (uderfrekves), etableres der et hierarki for kotrolfuktioere, jf. artikel 35. 2. Frekvestærskle og statikidstilligere for egativ hældig som hadlet i stk. 1 fastsættes af de relevate TSO og meddeles de regulerede mydigheder i hehold til gældede atioale bestemmelser. Figur 4 P max P max 100 = s 4 f f f 2 ( for f < f ) 2 P max er HVDC - systemets maksimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt ( f f ) 2 f Figur 4: Frekvesrespose for aktiv effekt for et HVDC-system i frekvesfølsomhedstilstad (uderfrekves). er ædrige i de aktive effekt, der leveres af HVDC-systemet, afhægig af om der er tale om e reduktio i importe af effekt eller e forhøjelse af eksporte af effekt. f er de omielle frekves i det eller de vekselstrømset, som HVDC-systemet er tilsluttet, og f er frekvesædrige i det eller de vekselstrømset, som HVDC-systemet er tilsluttet. Ved uderfrekveser, hvor f er midre ed f 2, skal HVDCsystemet øge de aktive effekt i hehold til statikke (egativ hældig) S 4. f f DA 7 DA
BILAG III Spædigsitervaller som omhadlet i artikel 18 Tabel 4: Miimumsperioder, i hvilke et HVDC-system skal kue arbejde ved spædiger ved tilslutigspuktere, der afviger fra refereceværdie 1 pu, ude at blive frakoblet ettet. Tabelle aveder pu-spædigsværdier, der ligger på eller over 110 kv og op til 300 kv. Sykrot område Spædigsiterval Tidsperiode for drift 0,85 pu 1,118 pu Ubegræset Fastsættes af hver ekelt Kotietaleuropa relevat systemoperatør i 1,118 pu 1,15 pu samarbejde med de relevate TSO, dog miimum 20 miutter Nordeuropa 0,90 pu 1,05 pu Ubegræset 1,05 pu 1,10 pu 60 miutter Storbritaie 0,90 pu 1,10 pu Ubegræset Irlad og Nordirlad 0,90 pu 1,118 pu Ubegræset De baltiske stater 0,85 pu 1,118 pu Ubegræset 1,118 pu 1,15 pu 20 miutter Tabel 5: Miimumsperioder, i hvilke et HVDC-system skal kue arbejde ved spædiger ved tilslutigspuktere, der afviger fra refereceværdie 1 pu, ude at blive frakoblet ettet. Tabelle aveder pu-spædigsværdier, der ligger på mellem 300 kv og 400 kv (ikl.). Sykrot område Spædigsiterval Tidsperiode for drift Kotietaleuropa 0,85 pu 1,05 pu Ubegræset 1,05 pu 1,0875 pu Fastsættes af hver ekelt TSO, dog miimum 60 miutter 1,0875 pu 1,10 pu 60 miutter Nordeuropa 0,90 pu 1,05 pu Ubegræset 1,05 pu 1,10 pu Fastsættes af hver ekelt TSO, dog maksimalt 60 miutter Storbritaie 0,90 pu 1,05 pu Ubegræset 1,05 pu 1,10 pu 15 miutter Irlad og Nordirlad 0,90 pu 1,05 pu Ubegræset De baltiske stater 0,88 pu 1,097 pu Ubegræset 1,097 pu 1,15 pu 20 miutter DA 8 DA
BILAG IV Krav til U-Q/Pmax-profile som omhadlet i artikel 20 Figur 5 U [p.u.] 1,15 Fastsatte udvedige ramme 1,1 Spædigsiterval 1,0 Q/P max -iterval 0,9 Idvedige ramme 0,85 0,8 0,65-0,6-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Q/P max Absorptio (positiv faseforskydig) Produktio (egativ faseforskydig) Figur 5: Diagrammet illustrerer græsere for e U-Q/Pmax-profil, idet U er spædige ved tilslutigspuktere, udtrykt ved forholdet mellem de faktiske værdi og refereceværdie 1 pu sat over for forholdet (Q/Pmax) mellem de reaktive effekt (Q) og HVDC-systemets maksimumtrasmissioskapacitet for aktiv effekt (Pmax). De idvedige rammes positio, størrelse og form er vejledede, og der ka således avedes adre profilformer ed rektagulær ide for de idvedige ramme. For profiler, der har e ade form ed rektagulær, repræseterer spædigsitervallet de højeste og laveste spædigspukter i dee form. E såda profil vil ikke give aledig til, at det fulde iterval for reaktiv effekt er til rådighed på tværs af alle itervaller for spædig i statisk tilstad. Tabel 6: Parametre for de idvedige ramme i figure. Sykrot område Maksimumiterval for Q/Pmax Maksimumiterval for spædigsiveauet i statisk tilstad i PU Kotietaleuropa 0,95 0,225 Nordeuropa 0,95 0,15 Storbritaie 0,95 0,225 Irlad og Nordirlad 1,08 0,218 De baltiske stater 1,0 0,220 DA 9 DA
BILAG V Spædig-tid-profil som omhadlet i artikel 25 Figur 6 U/pu 1,0 U rec2 U rec1 U block U ret 0 t clear t rec1 t rec2 t/sec Figur 6: Profil for tolerace over for spædigsfejl for e HVDC-vekselretter. Diagrammet illustrerer e spædig-tid-profils edre græse ved tilslutigspuktet udtrykt som forholdet mellem des faktiske værdi og des refereceværdi 1 pu før, uder og efter e fejl. U ret er de tilbageholdte spædig ved tilslutigspuktet uder e fejl, t clear er det øjeblik fejle er rettet, U rec1 og t rec1 specificerer et pukt for de edre græser for spædiges tilbagevede efter rettelse af fejle. U block er de blokerede spædig ved tilslutigspuktet. De tidsværdier, der hevises til, måles fra t fault. Tabel 7: Parametree for figur 6 for tolerace over for spædigsfejl for HVDCvekselrettere. Spædigsparametre [pu] Tidsparametre [sekuder] U ret 0,00 0,30 t clear 0,14 0,25 U rec1 0,25 0,85 t rec1 1,5 2,5 U rec2 0,85 0,90 t rec2 t rec1 10,0 DA 10 DA
BILAG VI Frekvesitervaller og tidsperioder som omhadlet i artikel 39, stk. 2 Frekvesiterval Tidsperiode for drift 47,0 Hz 47,5 Hz 20 sekuder 47,5 Hz 49,0 Hz 90 miutter 49,0 Hz 51,0 Hz Ubegræset 51,0 Hz 51,5 Hz 90 miutter 51,5 Hz 52,0 Hz 15 miutter Tabel 8: Miimumsperioder, i hvilke et elproducerede alæg skal kue arbejde ved forskellige frekveser, der afviger fra de omielle værdi, ude at blive frakoblet ettet for så vidt agår systemer med e omiel frekves på 50 Hz. DA 11 DA
BILAG VII Spædigsitervaller og tidsperioder som omhadlet i artikel 40 Spædigsiterval Tidsperiode for drift 0,85 pu 0,90 pu 60 miutter 0,90 pu 1,10 pu Ubegræset 1,10 pu 1,118 pu 1,118 pu 1,15 pu Ubegræset, medmidre de relevate systemoperatør i samarbejde med de relevate TSO fastsætter adet. Fastsættes af de relevate systemoperatør i samarbejde med de relevate TSO. Tabel 9: Miimumsperioder, i hvilke et jævstrømsforbudet elproducerede alæg skal kue arbejde ved forskellige spædiger, der afviger fra refereceværdie 1 pu, ude at blive frakoblet ettet for så vidt agår pu-spædigsværdier, der ligger på mellem 110 kv og 300 kv. Spædigsiterval Tidsperiode for drift 0,85 pu 0,90 pu 60 miutter 0,90 pu 1,05 pu Ubegræset 1,05 pu 1,15 pu Fastsættes af de relevate systemoperatør i samarbejde med de relevate TSO. Der ka fastsættes adskillige delitervaller for eve til at modstå spædigsædriger. Tabel 10: Miimumsperioder, i hvilke et jævstrømsforbudet elproducerede alæg skal kue arbejde ved forskellige spædiger, der afviger fra refereceværdie 1 pu, ude at blive frakoblet ettet for så vidt agår pu-spædigsværdier, der ligger på mellem 300 kv og 400 kv (ikl.). DA 12 DA
Figur 7 Figur 7: U-Q/Pmax-profile ved tilslutigspuktet for et jævstrømsforbudet elproducerede alæg. Diagrammet illustrerer græsere for e U-Q/Pmax-profil ved spædige ved tilslutigspuktet/-ere, udtrykt ved forholdet mellem de faktiske værdi og refereceværdie 1 pu sat over for forholdet mellem de reaktive effekt (Q) og maksimumkapacitete (Pmax). De idvedige rammes positio, størrelse og form er vejledede, og der ka således avedes adre profilformer ed rektagulær ide for de idvedige ramme. For profiler, der har e ade form ed rektagulær, repræseterer spædigsitervallet de højeste og laveste spædigspukter. E såda profil vil ikke give aledig til, at det fulde iterval for reaktiv effekt er til rådighed på tværs af alle itervaller for spædig i statisk tilstad. Q/Pmaxprofiles breddeiterval Iterval for spædigsiveauet i statisk tilstad i PU 0,00 0,95 0,10 0,225 Tabel 11: Maksimum- og miimumiterval for både Q/Pmax og spædigsiveauet i statisk tilstad for så vidt agår jævstrømsforbude elproducerede alæg. DA 13 DA
BILAG VIII Krav til reaktiv effekt og spædig som omhadlet i artikel 48 Spædigsiterval Tidsperiode for drift 0,85 pu 0,90 pu 60 miutter 0,90 pu 1,10 pu Ubegræset 1,10 pu 1,12 pu 1,12 pu 1,15 pu Ubegræset, medmidre de relevate systemoperatør i samarbejde med de relevate TSO fastsætter adet. Fastsættes af de relevate systemoperatør i samarbejde med de relevate TSO. Tabel 12: Miimumsperioder, i hvilke fjertbeliggede HVDC-vekselretter skal kue arbejde ved forskellige spædiger, der afviger fra refereceværdie 1 pu, ude at blive frakoblet ettet for så vidt agår pu-spædigsværdier, der ligger på mellem 110 kv og 300 kv. Spædigsiterval Tidsperiode for drift 0,85 pu 0,90 pu 60 miutter 0,90 pu 1,05 pu Ubegræset 1,05 pu 1,15 pu Fastsættes af de relevate systemoperatør i samarbejde med de relevate TSO. Der ka fastsættes adskillige delitervaller for eve til at modstå spædigsædriger. Tabel 13: Miimumsperioder, i hvilke fjertbeliggede HVDC-vekselretter skal kue arbejde ved forskellige spædiger, der afviger fra refereceværdie 1 pu, ude at blive frakoblet ettet for så vidt agår pu-spædigsværdier, der ligger på mellem 300 kv og 400 kv (ikl.). Maksimumiterval for Q/Pmax Maksimumiterval for spædigsiveauet i statisk tilstad i PU 0,95 0,225 Tabel 14: Maksimum- og miimumiterval for både Q/Pmax og spædigsiveauet i statisk tilstad for så vidt agår fjert beliggede HVDC-vekselrettere. DA 14 DA